1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовая колонка тухнет

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем N♡Т♡N, 20.05.2021.

  1. N♡Т♡N

    N♡Т♡N Новичок

    Регистрация:
    20.05.21
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Уварово Тамбовская обл
    Добрый день. Такая проблема: провели газ, поставили газовую колонку. Водоснабжение из колодца, стоит станция на 50 литров. Открываем горячую воду, течёт, давление в станции падает, колонка выключается, вода налилась, колонка опять включается сама. Получается минута горячая вода 2 минуты холодная. При покупке не подумали о таких нюансах, не опытные мы. Можно это как-то исправить или менять на бойлер?
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Для нормальной работы колонки нужно постоянное давление ХВС, иначе никак.
     