1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовый фильтр

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Wincen, 20.10.2010.

  1. Wincen

    Wincen Участник

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Подключили котел спецы с газовой службы, все официально с документами как положено. Когда приехал сервисный техник делать первый пуск в замечаниях указал необходимость переноса газового фильтра на улицу или подальше от котла, тоесть установка фильтра под котлом может привести к его засорению и как следствие утечке газа в область самого котла что ввызовет мол его возгарание и выход из строя. Но при этом сами газовщики утверждают что он не прав и фильтр установлен в соответствии с нормами. Кто же из них всетаки не прав? и действительно ли необходимо переносить этот фильтр.
    фото прилагаю.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • file_229706.jpg
      file_229706.jpg
      Размер файла:
      317,4 КБ
      Просмотров:
      62
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Нормально стоит фильтр. Я бы поставил его сразу после крана на опуске газовой трубы, там он логичнее смотреться будет. На улицу его выносить нет ни какого смысла, тем более, что, не дай бог, газ будет влажный или кондесат какой выпадет... В вильтре он замерзнет и все, погас котел. И вообще, все газовое оборудование устанавливаеся в теплых помещениях, это по нормам положено. Даже шкафные уличные ГРП отапливаются в обязательном порядке.
    Под котлом он не много может мешать сервиснику, это да.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    по идее, фильтр должен ставиться после газового счётчика. Самое смешное, что сервисник решил поучить газовщиков :mosking:
    он хоть аргументирует, чем может засориться газовый фильтр? Он вообще его видел в разобранном состоянии?
    PS. За установку на улице вам Аксель уже доходчиво разъяснил.
     
  4. Свяжусь с обладателем фоток - покажу к чему приводит установка точно такого фильтра . А в кратце - сгорел котёл !!! полностью сгорел , без востановления !!!
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    сгорел из-за фильтра?
     
  6. Wincen

    Wincen Участник

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Вот и сервесник так сказал...мол даже сам был сведетелем такого. Но вот вопрос действительно ли причина сгорания в том что забило фильтр и он начал травить газ в результате чего котел просто выгорел.
    И еще ...если проблема только в этом фильтре..то может есть какие получше? заменить да и все.?
     
  7. Сгорел из-за плохо закрученой крышки ! Газ , как известно , поднимаеться вверх , а камера открытая . Дальше , я думаю понятно ?
    Не дозвонился к сервисанту на счёт фоток , но лично ездил с ним "на разбор полётов" . Просто фотик был только у него .
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    как на мой субъективный взгляд, установка фильтра тут ни в чём не виновата, виной всему обычное разгильдяйство. Так и газовую печку можно обвинить в том, что на ней молоко убежало...
     
  9. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Не понятно другое:
    1. При официальном пуске наличие утечки от крана на опуске до газового клапана проверяется прибором.
    2. Ставить газовый кран под котлом - редчайшая глупость монтажников. Монтаж газовой магистрали от крана на опуске до котла(диэлектрическая вставка, газовый фильтр и сильфонная подводка)монтируется при пуске сервисным специалистом, за что он в ответе(регламентируется актом разграничения).
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    :drinks: :drinks: :drinks:
     
  11. Wincen

    Wincen Участник

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Ну тоесть причиной такого горя явился собственно не сам фильтр а кривые руки того кто его не проверил недокрутил и т.д....
    Другими словами система в моем случае установленна согласно нормам и никаких проблем быть не должно и естественно делать ТО котла каждый год.
    Приехав договариваться за первый пуск..сказали что должен быть уже произведен монтаж всего. тоесть котел должен быть подключен. отакот. А сервисник его регулирует пускает пишет акт приема на обслуживание и консультирует по работе с котлом. ну и берет за это денег)..так мне рассказали в этом центре и так собственно и сделаи.
     
  12. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Каким образом сервис может взять котёл на обслуживание, не проверив его на элементарную утечку газа??? Сильфонную подводку может прикрутить только аттестованный по газу специалист, а значит,- или сервисник, или горгазовец. Но не вызывать же Вам специально для этого газовую службу (за что они возьмут отдельные деньги), или вашему сервису в лом за 2-3 штуки (стоимость договора)одну резьбу и одну накидную гайку накрутить? Вилку на котёл они тоже не прикручивают,- надо отдельно электриков вызывать?
    При подключении гидравлики не вижу ни одной американки,- сервис нормально к этому отнёсся? Кран газовый под котлом - тоже ничего? Ну тогда удачи ему в дальнейшем обслуживании! Боюсь, что с таким сервисом,- как бы Вам не попасть в неприятную историю в лютый мороз...
     
  13. Wincen

    Wincen Участник

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Ну так котел и подключал горгазовец. они все смонтировали, а только птом приехал сервисник который отрегулировал работу котла и все собствено, написал два замечания:
    1. мол не там установлен фильтр газа.
    2. и выровнять трубу от котла.сделать ее немного по скат..
    ВСЕ!
    подписал все бумаги и опломбировал кател.


    Не пойму как газ крна может в мороз люты подвести если он внутри в теле.?


    Вообще не прокоментировал ни как.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом