1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Сегодня среди всех видов отделки стен дома широкой популярностью пользуется обустройство фасада под штукатурку или плитку. Практичное и эстетичное решение обладает многими преимуществами при условии правильного выбора материалов и последовательного соблюдения технологий. Рассмотрим 5 типичных ошибок при монтаже фасадных систем со слоем теплоизоляции, от которых зависит качество отделки....... Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Для выравнивания поверхности в ходе ремонтных и отделочных работ часто используется гиспокартон. Технология монтажа листов достаточно проста в исполнении. Но результат последующей финишной отделки во многом зависит от качества обработки стыков. О выборе смеси для заделки швов поговорим в нашей новой статье >>>
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

"Ах, какая лестница, какая лестница…. Мне б такую!"
Если хотите вдохновиться идеями или у Вас есть вопросы по выбору лестницы, компания Дом Перил с радостью поможет сделать верный выбор. Заходите и смотрите!

Скрыть объявление

Metrissimo - возможность воплотить ваши идеи в жизнь!
Если вы хотите обновить интерьер и сделать косметический ремонт, компания Metrissimo поможет вам в этом. Заходите и смотрите!

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Газовый котел деу 350 msc

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Димидрол, 06.03.2020.

  1. Димидрол

    Димидрол Новичок

    Регистрация:
    06.03.20
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котел daewoo 350msc 2014 года, всё было отлично, работал хорошо, но нынче перестал давить теплоноситель по контурам. Контура 3, и если я два перекрываю полностью, то и на третий давит кое-как при том, что там недавно поставили дополнительный насос. До этого времени 6 лет проблем не было, и доп насоса не стояло. В чем может быть причина недогрева? Теплообменник, не???
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 638
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Чисто логически.
    Если отталкиваться от слова давить, то давит насос и если он не давит, то или он не работает или фильтр засорен.
     
  3. Димидрол

    Димидрол Новичок

    Регистрация:
    06.03.20
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вчера снял, разобрал насос. Всё нормально всё на месте. Да кстати крыльчатка приводится в действие магнитом. В чём ещё может быть причина? Дом два этажа ( подвал- батареи, первый этаж - батареи, второй этаж теплый пол. В подвале батареи холодные, первый этаж батареи которые ближе к котлу чуть теплые ( температура на пульте 60) дальше холодные, второй этаж всё хорошо. Что ещё, где отвернуть?
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    571
    Лайки:
    53
    Адрес:
    Москва
    Нужно почистить фильтр, который должен стоять на обратке.
     
  5. Димидрол

    Димидрол Новичок

    Регистрация:
    06.03.20
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Фильтр который сетка на обратке, чистая. Я когда через четыре года эксплуатации его вывернул там почти не чего не было, (4 года ). Перед тем как снимать насос, я его опять снимал( фильтр сетка) он чистый.
     