Газовый счётчик -- расстояние до котла и плиты

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алексей, 19.10.2004.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Привет!
    Ставим в пятиэтажке двухконтурный газовый котёл.
    Подскажите, какими документами регламентируется минимальное расстояние от газового счётчика до потребителей (котла и плиты)?
    ЕСЗ говорят 0,8 метра, а на каком основании не говорят.
    Для выдерживания этих 0,8 метров придётся монтировать счётчик на другой стороне кухни, а потом тащить трубы обратно -- котёл будет висеть рядом с газовым стояком. Получается кошмар ;(
    И как считается это расстояние (по радиусу в плане, кратчайшее расстояние между корпусами приборов, etc.)?
     
  2. mozgolom

    mozgolom Гость

    Дурь какая-то! Счётчик ставится на вводе в дом, квартиру, а далее разводка по потребителям.
    В частном доме делается ввод в дом, подкл. счётчика, ответвление на газ. плиту, выход из дома на улицу и шлейф до помещения котельной по улице и ввод в котельную. Это - частный случай. Так же можно ставить электросч-ки в 0,8 м. от люстры, телика и пр.
    Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
    ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
     
  3. mozgolom

    mozgolom Гость

    Алексей!
    В каком городе сумел пробить такое удовольствие, через какие инстанции. Мне просто обломили это в подмосковье.
    Да, какой котёл ставишь. Лучше на мыло.
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    >Алексей!
    >В каком городе сумел пробить такое удовольствие, через какие инстанции. Мне просто обломили это в подмосковье.
    Тула. Жена через газовиков выбила разрешение (пол года маялась), дальше единый заказчик, теплосети, водоканал,..
    Начинается всё с газовиков: приходишь и пишешь заявку на тему "прошу разрешить установку двухконтурного газового котла и газового счётчика". Через неделю - две приходит ответ -- не можем разрешить в связи с отсутствием технических условий. В течение полугода долбишь всех как дятел и в конце концов получаешь тех. условия от газовиков (проект, гидравлический расчёт, etc...). На этом фоне согласование в остальных службах -- сахар. Не считая пожарников ;( Одно время мы хотели поставить котёл с открытой камерой сгорания (стенку не долбить и по финансовым причинам), но ВДПО так и не соизволило к нам приехать составить акт для проекта. Точнее говоря, они обещали приехать много раз, а приехали в тот единственный день в течении недели, когда не предупреждали их ждать ;( Вобщем, послушав на месте ругань людей, которые заплатили деньги официально, дали на лапу и к ним так и не приехали, решили не связываться с этими и ставить коаксиальник (в таком случае пожарники идут лесом).

    Кстати, говорят, что в Москве (про подмосковье не знаю) подвижки с разрешениями на реконструкцию у газовиков произошли раньше. Попробуй ещё раз -- может что-то уже поменялось.

    >Да, какой котёл ставишь. Лучше на мыло.
    Vaillant TurboMax PRO.
    В конце концов выбирали между ним, Beretta Ciao и Junkers.
     
  5. Алексей

    Алексей Гость

    >Дурь какая-то! Счётчик ставится на вводе в дом, квартиру, а далее разводка по потребителям.
    >В частном доме делается ввод в дом, подкл. счётчика, ответвление на газ. плиту, выход из дома на улицу и шлейф до помещения котельной по улице и ввод в котельную. Это - частный случай. Так же можно ставить электросч-ки в 0,8 м. от люстры, телика и пр.
    >Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
    >ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
    Похоже, местная самодеятельность. Никак не могу добиться, чтобы меня ткнули носом в бумажку, на основании которой это требуют.
    Сейчас прорабатываем вариант с врезкой в наружний газопровод (проходит ровно у нас над окнами) и размещением счётчика на наружней стене в шкафчике.
     
  6. mozgolom

    mozgolom Гость

    ВДПОшники потребуются. На конечной стадии газовщики потребуют бумагу на дымоход, а когда скажешь, что его нет - коаксикал, сделают изумлённые глаза и попросят дать бумагу на то, что его нет. Заплатишь около 1700 приедет (нет привезёшь) ВДПошник проверит вентиляцию (диаметр не меннее 150 мм) и ты счастлив.
    Счётчик на улице - не стоит. Может замёрзнуть и "уличат в искажении и хищении" , да и как показания снимать?
    Рад, что хоть кто-то добился разрешения. Мне такую тупую отмазу из Мособлгаза прислали. Блин, надо отсканить и в Инет выложить, пусть люди поржут.
     
  7. Р.П.

    Р.П. Гость

    >Привет!
    >Ставим в пятиэтажке двухконтурный газовый котёл.
    >Подскажите, какими документами регламентируется минимальное расстояние от газового счётчика до потребителей (котла и плиты)?
    >ЕСЗ говорят 0,8 метра, а на каком основании не говорят.
    >Для выдерживания этих 0,8 метров придётся монтировать счётчик на другой стороне кухни, а потом тащить трубы обратно -- котёл будет висеть рядом с газовым стояком. Получается кошмар ;(
    >И как считается это расстояние (по радиусу в плане, кратчайшее расстояние между корпусами приборов, etc.)?
    >


    Дружище да, есть такое дело, с 0,8 метра...
    Ходили наши проектировщики на согласования, и надо учитывать эти 0,8 метра...
    И такая же история что откуда это взялось, никто не знает. Вот захотели они или действительно такое требование где-то пропечатано, одному Богу известно... Но с ними спорить - себе дороже. Нервы надо беречь. Вот.
     
  8. Алексей

    Алексей Гость

    >Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
    >ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
    Меня послали в документ с непонятным номером: 41-101-2003. Нету такого.
    Судя по смыслу, это СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Текста в интернете не нашел ;(
    Нет ли у кого-нибудь этого документа в электроном виде или если в бумажном, то хотябы набить пункт 6.49 из него?
     
  9. mozgolom

    mozgolom Гость

    А чё стесняться. Напиши мыло в Мособлгаз или свой -газ. Попроси ссылку на соответствующий док.
     
  10. mozgolom

    mozgolom Гость

    Вот что нашёл простым поиском на Яндексе. Правда это - на Украине, но и они откуда-то содрали.

    Порядок установки газовых счетчиков

    Газовые счетчики в газифицированных квартирах и индивидуальных жилых домах устанавливаются по заявлению владельца жилого дома по эскизам, составленным районной службой ОАО «Донецкгоргаз» и оформленной в установленном порядке документацией.

    В случаях, если для учета газа, необходима реконструкция схемы газоснабжения, установка счетчиков производится по проекту, разработанному проектной организацией.

    Согласно ДБН В.2.5.-20-2001 п.113 установку газовых счетчиков внутри помещений следует предусматривать вне зоны тепло -“ и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не следует устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгорожены от вентиляционного канала, окна, ниши и т.п.).

    Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
    от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (емкостного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) -“ 08м.
    на высоте 1,6м. от пола.
    Только заметь, написано НЕ МЕНЕЕ 0,8 м. А уж более......
    http://avdeevka.life.dn.ua/law/baza/view.php?id=630&cat=4&type=1


    Опубликовано: 21.01.2004
     
  11. mozgolom

    mozgolom Гость

    Алексею

    А вот тут
    http://www.housing.auto.ru/index.phtml?type_id=1&pid=1221&aid=5542
    но 6.49 - нетутьки.
     
  12. Алексей

    Алексей Гость

    >А вот тут
    >http://www.housing.auto.ru/index.phtml?type_id=1&pid=1221&aid=5542
    >но 6.49 - нетутьки.
    Это СНиП 42-01-2002. А ссылаются они на СП 42-101-2003. Этих долбаных правил нет даже в читальном зале ГОСТов нашего университета ;( Нашли в специализированной организации, торгующей всеми этими официозными сборниками -- жена списала этот пункт, как доберусь до него, набью. Основная идея -- если иного не указано в паспорте счётчика, _как правило_ берётся 0.8 м. по радиусу. "Ничего не понимаю". Это "как правило" кого-то к чему-то обязывает? Или как обычно -- "в зависимости от личных договорённостей"?
     
  13. >Рад, что хоть кто-то добился разрешения. Мне такую тупую отмазу из Мособлгаза прислали. Блин, надо отсканить и в Инет выложить, пусть люди поржут.
    Выкладывай. Только смеяться никто не будет ;) Люди, далёкие от проблемы ничего не поймут, а люди, которым проблема близка будут рыдать.

    У жены следующая радость -- СЭС. Ребята под стать пожарникам.
    Пожарники говорят, что никак нельзя использовать штатный дымоход -- "ведь это котёл"!
    СЭС говорит, что надо обязательно использовать штатный дымоход -- "ведь иначе выхлоп под нос соседям"!
    Друг с другом поговорить не хотят ;)
    И сертификат на котёл, что все СанПиНы и нормы по ПДК с запасом им не указ -- "посчитаем сами" (читай "на всякий случай будем держать и не пущать").
     
  14. Р.П.

    Р.П. Гость

    >>Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
    >>ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
    >Меня послали в документ с непонятным номером: 41-101-2003. Нету такого.
    >Судя по смыслу, это СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Текста в интернете не нашел ;(
    >Нет ли у кого-нибудь этого документа в электроном виде или если в бумажном, то хотябы набить пункт 6.49 из него?


    СП 42-101-2003
    пункт 6.49 Дословно...
    "Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и
    влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. не
    рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки
    помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.).
    Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в
    соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий - изготовителей,
    изложенными в паспортах счетчиков. при отсутствии в паспортах вышеуказанных
    требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии
    (по радиусу) не менее:
    - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования
    (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
    - 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи"
     
  15. >СП 42-101-2003
    >пункт 6.49 Дословно...
    Спасибо!
     