Гидропроверка системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем santexnik81, 29.10.2011.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а ещё потом через пару месяцев начинают переделывать то, что таджики наделали...
    а давайте тогда летом включим отопление, зачем что-то где-то рассчитывать?
    давайте вашим воздухом заполним и велосипедным насосом накачаем давление
    После опрессовки воздухом неизбежна проверка теплоносителем. Можете до умопомрачения спорить, но никакой дурак не примет в эксплуатацию объект, СО которого опрессовали только воздухом.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Переделка зависит не от национальности, а от отсутствия надзора!!! Переделывали и после более приближенной национальности :smile3:) :laugh1:
    Не понял вашего сарказма :shok: При чем тут это??
    На стройках бывают разные случаи и задержки. Что же теперь переносить работы по отоплению на целый год??????
    Ну и что такого? Целые подъезды и цеха опрессовывают мобильными компрессорными установками.
    А частный дом в 100м можно и велосипедным опрессовать без проблем. Было бы понимание процесса и технологии!
    Проверяйте. Только это уже приемка в эксплуатацию.
    Акт опрессовки и Акт сдачи объекта в эксплуатацию - разные документы!!!

    :grin:
    Что мы спорим?
    Что нет пневматической опрессовки? Она есть и вполне законна.
    К чему спор..не пойму.. :shok:
    Извините.. :(
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    обычно НОРМАЛЬНЫЕ объекты подгоняются по отоплению именно до отопительного сезона или хотя бы до больших холодов. Ведь без отопления вы никогда не сможете делать отделку зимой (хотя бы "пушки" поставить нужно будет, иначе ничто сохнуть не будет). А то что творится в некоторых объектах, так это исключение из правил.
    Я вроде как объяснял уже целесообразность опрессовки воздухом. Хотите опрессовать, ваши проблемы, но такая опрессовка не покажет всех возможных "узких" мест системы. Хотите получить 100% проверку, опрессовывайте тем теплоносителем, который будет использоваться и лучше при той же температуре.
    а опрессовка воздухом это чтобы не сидеть сложа руки?

    если бы вы ещё первые строчки приведённого документа прочитали. Особенно про то, что это о канализации и водоснабжении и особенно о том, что обычно опрессовывают гидравлически. Но мы не об этом спорим, как мне кажется, а о том, что вам хочется опрессовать воздухом. Ради бога, можете использовать хоть ароматические газы для этого. Только кто примет такой объект от монтажников без проверки теплоносителем? Хотя наверняка найдутся любители приключений на собственную ...
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста - СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети
    там глава 8 также указывает на пневматические испытания.

    Я наверху привел форму документа по которому принимается объект.
    ****
    Представитель строительно-монтажной
    организации _____________________
    (подпись)
    Представитель технического надзора
    Заказчика _____________________
    (подпись)
    Представитель эксплуатационной
    организации ______________________
    (подпись)
    ***
    Вот акт по тепловым сетям
    АКТ
    О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
    НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

    г. ____________


    « _____» ___________ 19 __ г.

    Комиссия в состав е:

    представителя строительно-монтажной организации _______________________

    _____________________________________________________________________

    (фамили я, им я, от чество, должнос ть)

    представителя технического надзора заказчика ___________________ _________

    _____________________________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество, до лжност ь)

    представителя эксплуатационной организации ____________________________

    _____________________________________________________________________

    (фамили я, им я, отчество, должность)

    произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________

    _____________________________________ ________________________________

    (наим енование строительно-монтажной организации)

    и составила настоящий а кт о нижеследующем:

    1. К освидетельствованию и приемке пред ъявлены ______________________

    _____________________________________________________________________

    (гидра влически е или пне вматические)

    трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность и перечисленные в таблице, на участке от камеры (пикета, шахты) № ________ до камеры (пикета, шахты) № ________ трассы _____ ________________________________________

    __________________________________ протяженностью __________ м.

    (наименовани е трубопровода)

    Тр убопровод


    Испытательное да влени е,
    МПа (кгс/см2)


    Продо лжите льност ь,
    мин


    Наружный
    осмотр при д авлении,
    МПа (кгс/см2)

    2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ________________

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    (наимено вание проектной организа ции, номера чертежей и дата их соста вления)
    РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

    Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строите льными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

    На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными.

    Представитель строительно-монтажной организации _______________________

    (подпись)

    Представите ль технического надзора заказчика _____________________ _______

    (подпись )

    Представитель эксплуатационной организации ____________________________

    (подпись)
    ***
    Засим не вижу смысла продолжать спорить.
    Глупо оспаривать то, что предписано и разрешено СНиПом.
    Если Вам никогда не приходилось делать пневматическую опрессовку водопровода и системы отопления, то это не значит что она не существует?
    Не вижу смысла доказывать то, что изложено в документах по сути ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ.
    Сдача объекта в эксплуатацию мы не рассматриваем и не спорим по этому поводу!
    Искренне..С наилучшими! :smile3:
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ага, только тема то называется "гидропроверка системы отопления." Впрочем, я уже говорил, что можете хоть веселящим газом проверять. От этого лучше системе не станет. И при заполнении теплоносителем проверку на герметичность придётся делать опять. Но что нам дважды проверить, как 2 пальца об асфальт...
    "Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность следует выполнять, как правило, гидравлическим способом.
    При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды, а также при отсутствии воды ДОПУСКАЕТСЯ в соответствии с проектом производства работ выполнение предварительных испытаний пневматическим способом."
    Интересно, как можно читать СНИП, если в этих фразах увидеть не допуск на пневмо испытания, как крайнюю меру при невозможности провести гидравлические? Впрочем читать и понимать написанное, это, как обычно, разные вещи.
     
  6. сантехник

    сантехник Гость

    Есть два мнения - МОЁ и неправильное! (А Вы батенька прапорщик наверное). О чем спорите - сами не понимаете. В СНиПе четко прописаны испытания, Олег правильно привел цитаты. А причина отказа принятия банальна обычно - это обычный в наше время кидок на бабки :sorry2: :ireful1:
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    "Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность следует выполнять, как правило, гидравлическим способом.
    При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды, а также при отсутствии воды ДОПУСКАЕТСЯ в соответствии с проектом производства работ выполнение предварительных испытаний пневматическим способом."
    Это цитата из приведённого Олегом СНиПа. Если перевести на простой язык, это звучит примерно так: "если совсем никак не можете проверить, закачайте хотя бы воздух".

    Ну вы то понимание имеете больше всех видимо. И оперссовываете всегда только воздухом.

    Читаем СНиП, там чёрным по белому написано "Предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность следует выполнять, как правило, гидравлическим способом." Если с пониманием фраз из нормативных документов туго, спрашиваем, слушаем объяснения, впитываем бесценные знания.
    Вы бы хоть вникли в тему, прочли бы первое сообщение, что ли...
     