1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Горит лампа при выключенном предохранителе

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Алексей, 14.06.2012.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Здравствуйте. недавно начала гореть лампа при выключенном предохранителе. Вобщем предохранитель стоит на освещение ванной, гидробокса и котельной. При отключении предохранителя освещение ванной продолжает работать но немного тусклее, гидробокс и свет в котельной не работают.
    Выключатель освещения ванной и котельной, а также блок предохранителей находятся в гипсокартонной перегородке. Подскажите, где искать?
     
  2. Olego

    Olego Гость

    Проверьте, что идет через предохранитель. Фаза или ноль?
     
  3. Вадим

    Вадим Гость

    И заземление проверьте
     
  4. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Я бы сказал, что скорее всего предохранитель установлен неправильно - на нулевом проводе, а не на фазе. Одновременно с этим неисправна проводка - нулевой провод в цепи освещения ванной коротит на землю.

    Где искать - это уж по месту. У себя дома я такие вещи делал размыкая цепи в распределительных коробках и омметром мерял сопротивление отдельных участков. Очень геморойное занятие, доложу я вам. Один раз позанимался - больше не хочу.
     