1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Господин неоднокрано соврамши

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем отвечай, 29.09.2013.

  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    =))) "клоуны атакуют" =)
    Вы как и бри-га-дир - не понимаете что значит "5% открытия" - ещё раз для тех ктона бронепоезде - это не угол поворота рукоятки от крайнего положения =))) - ЭТО ИМЕННО ОТКРЫТИЕ!!! т.е. 55 РАБОЧЕГО ХОДА рукояти =))). естественно что есть какая то мортвая зона в начале и в конце хода рукояти =)) - НО Я ВСЧЕГДА ПИСАЛ "5% ОТКРЫТИЯ" - есть такой термин =))). Вы его не знаете и цепляетесь за соломинку =) - выпячивая свое невежество =))).
    .

    какие ДВА С ПОЛОВИНОЙ КУБА??? =) какие "эмпирические пути" =))). Вы при каком перепаде давления опыты проводили, менделеев недоученный???
    я четко и ясно написал - задача : отрегулировать шаровым краном проток теплоносителя через радиатор. напор 3 м.в.ст. расход 64 кг/час.
    Вы разницу между числами - 2500 и 64 замечаете??? нет???
    .
    в общем научитесь, для начала. читать тех кого обхаиваете - а потом уже идите "к другу" - опыты ставить на кухне =))).
    .
    а на счет того что

    "Илья пишет:
    Смешной ты хлопчик. Я тебе реалии рассказываю, те самые, где твой расчёт пролетел и тебя на бабулесы выставили, а ты ищешь лазейку, чтобы оправдаться" - СКАЖЕ ЕЩЕ РАЗ И вАМ ТОЖЕ:
    ТРЕПЛО ВАШ ИЛЬЯ И ВЫ ВМЕСТЕ СНИМ =) - или выкладывайте что это за объект у меня такой "неудачный" - или не трепайте языком - не позорьтесь =).
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    что характерно - ошибка в расчетах есть =) - хоть она и не в пользу этих неучей. но они совсем не считают и не читают ничего - поэтому не видят... зато меряют транспортирами на кухне люфт ручки шарового крана =)))
     
  3. отвечай

    отвечай Гость

    И шаровый кран вы с запорным клапаном путаете в кучу и экстраполяцию с интерполяцией.
    Вы - наглядный пример теоретика без практики. Абсолютно живущего в своём мире, где есть краны с утекающими прокладками и кавитацией, которая на отоплении разламывает краны. Бесполезно что-то вам доказывать, потому как невозможно доказать идиоту, что он идиот. Хотя даже идиот - для вас ещё комплимент. Хотя и в рифму подходит к вашему имени.
    А бесполезными делами лучше не заниматься.
    Бри-га-дир, давайте бросим этот спор с глупцом вселенских масштабов, возомнившим себя гуру, но не видевшим даже шаровый кран в глаза. На этой неделе заканчиваем тут, в Воронеже, объекты, ждём вас в понедельник уже в столице.
     
  4. ArtMot

    ArtMot Гость

    =)))
    незнакомые для Вас слова???
    а путаете Вы - регулирующую функцию с запорной =)) да да! езжайте в столицу - там дворы не метены давно.
     
  5. бри-га-дир

    бри-га-дир Гость

    Зато артмот экстраполировать умеет. Особенно когда один дома остаётся. Закроет дверь и экстраполирует, пока рука не устанет. Бггг.
    Артмот, тебе же русским языком написали, что мерили на ВЕТКЕ, а не на радиаторе. Ты даже читать нормально ещё не научился. Ты вообще русский язык понимаешь? Может в этом и есть корень проблемы?
    Я тебе популярно обьясню. Система с котлом в 40 квт. Там 3 ветки, которые идут к радиаторам и большому конвектору из труб большого диаметра, которым отапливается вход. Это старая, ещё советская система. По итогам прошлой зимы, клиенты попросили заменить один насос Грюндфос 32-80 на три адаптивных, на каждую ветку. Зачем, не спрашивай, тебе бесполезно это обьяснять. Так вот когда врезали они насосы, у них была возможность измерить расход при открытии шарового крана,ещё когда был один насос на системе. Полученные данные тебе озвучили. Ради тебя люди потратили свое время, чтобы доказать, что твоя убогая теория, наковырянная из носа, опровергается практическим экспериментом. А ты даже эти данные не способен принять. Я даже не знаю как назвать такого грамотного инжЫнера, после этого.
    Тут кстати ещё Илья просил спросить, так что там, хлопчик артмот, уже не предлагает устанавливать зубадан? Бггг.
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    не уходите от темы =))))
    вопрос стоял о шаровых кранах установленных на радиаторах и регулировании расхода теплоносителя с их помощью =)
    в моем примере тоже РАДИАТОР с шаровым краном и расходом в 64 кг/час при напоре 3 м.в.ст - каким боком это имеет отношение к Вашему примеру в котором :
    а) расход 2500 кг/час вместо 64 кг/час
    б) неизвестный перепад давления вместо 5 м.в.ст
    Вы что с чем сравниваете??? Вы точно здоровы???
     
  7. ArtMot

    ArtMot Гость

    3 м.в.ст - опечатался
     
  8. бри-га-дир

    бри-га-дир Гость

    То есть ты до сих пор не понял, что процент расхода через процент открытия крана не зависит ни от давления в системе, ни от размера крана, ни от обьема проходящего теплоносителя? Он зависит лишь от угла открытия крана. Тебе это доказали данными и на системе с большим расходом и с малым и даже с другой средой, которая протекает через коран. Числа ПРОЦЕНТОВ будут одинаковые. Какой же ты тупой, это просто жуть. И этот человек ещё расчёты тут делает кому-то. Какой позор.
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    да при чем здесь давление в системе???? =))))) - действительно - ПОЗОР =)))
    на регулируемом участке измеряют ПОТЕРЮ ДАВЛЕНИЯ!!!! и для того чтоб регулирующее устройство могло нормально выполнять свою функцию - Отношение потерь давления на максимально открытом регулирующем клапане к потерям давления на участке ("срабатываемому располагаемому напору") должно находится в пределах 0.5-1.0.
    у Вас же, на радиаторе , расход 64 кг/час, и располагаемый напор 3 м.в.ст. а шаровый кран (Ду 15) имеет КВС 17,5 м.куб!!!!! =) и потери ШК при расходе 64 кг/час составят АЖ(!!!!) - 0,000045 =)))
    Вы разницу между 0.5-0.1 и 0.000045 - понимаете???
    =))))
    зависимость - "процент расхода от процента открытия" - связана с:
    расходом через РУ
    потерями давления на РУ в полностью открытом состоянии при заданном расходе
    потерями давления на всем участке регулирования РУ при заданном расходе
    .
    так ясно???
    =)
    ну даже давал ссылки на литературу и картинки =) - Вы их не осилили видимо =)
    поэтому у Вас нет перепада давления на РУ, и 2500 кг/час вместо 64 кг/час расхода через него.
    =)
     
  10. ArtMot

    ArtMot Гость

    описочка
    потери давления 0.00013 м.в.ст. а авторитет 0.000045 =)
     
  11. бри-га-дир

    бри-га-дир Гость

    сукин ты кот, артмот. ради истины в этом тупом споре, сегодня с утра снял с водопровода водмер, врезал его перед радиатором на одной из четырех веток, в каждой из которых по 5-6 радиаторов. итог измерений:
    открытие 90 градусов - 100% - 1,7 литра в минуту - 102 литра в час - 100%
    открытие 80 градусов - 88% - 1,63 л/мин - 98 л/ч - 96%
    открытие 70 градусов - 78% - 1,56 л/мин - 94 л/ч - 92%
    открытие 60 градусов - 67% - 1,45 л/мин - 87 л/ч - 85%
    открытие 50 градусов - 55% - 1,38 л/мин - 83 л/ч - 81,4%
    открытие 40 градусов - 44% - 1,25 л/мин - 75 л/ч - 73,5%
    открытие 30 градусов - 33% - 1 л/мин - 60 л/ч - 58,8%
    открытие 20 градусов - 22% - 0,62 л/мин - 37 л/ч - 36,3%
    открытие 10 градусов - 11% - 0,2 л/мин - 12 л/ч - 11,76%
    график сам построишь или ты даже на это не способен? сколько еще раз нужно провести эксперименты, чтобы ты понял, что твоя теория - бред, который не имеет ничего общего с реальностью?
    когда же ты поймешь, что врать на технических форумах чревато тем, что тебя жестоко поимеют за твои незнания и вранье?
    итого - все 3 раза про шаровый кран ты соврал, и про проценты, и про прокладки и про кавитацию, а выдал все как непреложную истину, как будто посланник с небес для нас тупых и забитых грешников.
    и так практически каждый раз. когда ты врать перестанешь? ты же свою информацию явно из носа наковыриваешь, да под таким соусом выдаешь с такими умными словами, что обычный человек подумает, что это правда. на самом же деле - брешешь, как дышишь, даже не краснеешь.
    вот же позорище, а еще на звание инженера откликается.
    ты даже не замечаешь, что чем больше ты оправдываешься, тем всем виднее днище той пропасти, где лежат твои знания. абсолютный ноль практики, постоянное вранье. и этот человек еще тут умничает и поучает людей. да я бы тебе лопату не доверил бы. вдруг ты вместо того, чтобы копать, начнешь ею экстраполировать у всех на виду.
    бггг, я с тебя просто, откровенно ржу.
     
  12. ArtMot

    ArtMot Гость

    =)))) ржите дальше - Вы же конь бестолковый =))))
    ПЕРЕПАД КАКОЙ???? чего Вы краном срабатывали???
    Вы не читаете ! Да чтож такое - но отважно ставите опыты!!!!
    КАКОЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ на регулируемом участке?? что Вы срабатывали краном???
    =)
    Врезать шаровый кран на участке в котором при ПОЛНОМ открытии крана УЖЕ 100 л/час , и чего то там регулировать =))))???
    Вы доказываете - что на отрегулированном участке шаровый кран отлично справляется с регулированием??? - КОНЕЧНО!!!! - потому что ему ничего не нужно регулировать! =)
    =)
    =)))
    это "теория" не моя =) - это научно обоснованная практика =) - читайте таки -

    http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/A98ABCC0-850B-43D5-A80F-B3AD7B3FC6D9/0/balancing_rus_2009_opt_part1.pdf
    не нравится Данфосс - найдите у Белимо. =)
    .
    так, ради пустого любопытства, каким водомером Вы измеряли столь скромных величин расход теплоносителя???
    вот этим " Я подсоединил к одной из веток обычный водомер, только на 3\4 дюйма." (отвечай - 01.10.13 21:02)
     
  13. бри-га-дир

    бри-га-дир Гость

    а что, сей феномен - 90% расхода при 5% открытия на шаровом кране случается исключительно при строго определенных тобой условиях? может вообще на каких то особенных кранах, которые ты сам придумал? бггг. ты не способен понять, что это зависимость ПРОЦЕНТОВ расхода от ПРОЦЕНТОВ открытия. а проценты - это СООТНОШЕНИЕ ЧАСТИ К ЦЕЛОМУ. тут уже не считаются и единицы измерения и не важны количества нулей до или после запятой. при любых условиях системы, график ЗАВИСИМОСТИ ПРОЦЕНТОВ РАСХОДА ОТ ПРОЦЕНТОВ ОТКРЫТИЯ будет одинаковым. и 90% расхода никогда не будет при 5% открытия шарового крана. а будет всегда при открытии на 70%, в том числе даже на обычном водопроводе с перепадом давления в 3-4 атмосферы. некоторое отличие может быть только на газу, потому как газ сжимаем.
    я думал твои знания - днищщщще, а оказывается там еще копать придется, чтобы их найти.
    ты хотя бы понимаешь, что я тебе пишу? создание из меха и соплей. бгггг.
     
  14. ArtMot

    ArtMot Гость

    именно! =)

    =)))) Вы бесподобны - ну читайте же =)(http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/A98ABCC0-850B-43D5-A80F-B3AD7B3FC6D9/0/balancing_rus_2009_opt_part1.pdf) - не верите мне. поверьте специалистам МИРОВОГО уровня.
    вот Вам картинка - раз Вы сами не в состоянии долистать файл до 46 страницы (рис 3.8)
    =)))
    [​IMG]
    по прежнему не понимаете???
    =)
     
  15. ArtMot

    ArtMot Гость

    это нужно "привинтить" к "шапке форума". и внизу пояснения - "если Вы думаете так же - Вам рано заниматься проектированием систем отопления" =)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом