    Два важных момента:
    1. Пункт 5.2.7.2 разъясняет особенность маркировки жил СИП:
    "Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения."
    В то время как фазная жила может иметь синюю полосу. Эта особенность цветовой маркировки жил СИП отличается от принятой для кабелей.
    2. Пункт 10.3 определяет область применения СИП вне строений:
    "Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений."
    Дополнительно можно посмотреть пункт 2.4.60 ПУЭ, ограничивающий минимальное расстояние от СИП до стены здания в 60мм.
    Прокладка СИП внутри помещений недопустима!
     

    Вложения:

Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 453
  2. admin
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 245
  3. admin
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 368
  4. admin
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    3 312
  5. admin
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 113
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом