1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

ГОСТы ГОСТ Р ЕН 12354-5-2012 Акустика зданий. Часть 5. Шум инженерного оборудования

Тема в разделе "Нормативные документы по звукоизоляции", создана пользователем admin, 09.11.2021.

Статус темы:
Закрыта.
  1. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    ГОСТ Р ЕН 12354-5-2012
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    Акустика зданий

    МЕТОДЫ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
    ЗДАНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

    Часть 5

    Шум инженерного оборудования

    Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the
    performance of elements. Part 5. Sound due to the service equipment
    ОКС 91.120.20
    Дата введения 2013-12-01
    Предисловие

    1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 4

    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 358 "Акустика"

    3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1385-ст

    4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту ЕН 12354-5:2009 "Акустика зданий. Оценка акустических характеристик зданий по характеристикам элементов. Часть 5. Уровни шума инженерного оборудования" (EN 12354-5:2009 "Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service equipment").

    При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

    5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

    1 Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает методы расчета уровня звукового давления шума в здании, вызванного работой инженерного оборудования. Как и стандарт для натурных измерений [41], настоящий стандарт распространяется на санитарно-техническое оборудование, вентиляционные системы, системы отопления и охлаждения, на вспомогательное инженерное оборудование, лифты, мусоропроводы, котлы, вентиляторы, насосы, автоматически открываемые ворота автостоянок, а также может применяться для другого оборудования, присоединяемого к зданию или установленного в нем. Оценка основана на результатах измерений, характеризующих как источники шума, так и строительные конструкции. Расчеты выполняют в полосах частот.

    Настоящий стандарт устанавливает основные принципы построения расчетных схем, определяет область их применения и ограничения, устанавливает перечень соответствующих величин. Стандарт предназначен для экспертов в области акустики и служит основой для разработки документов и программных средств для других специалистов в строительстве с учетом региональных требований.

    В расчетных моделях используются связи расчетных значений с измеряемыми величинами, определяющими акустические характеристики строительных элементов. В настоящем стандарте указаны ограничения рассматриваемых расчетных моделей. Пользователям, однако, следует знать о существовании других моделей расчета, имеющих свою область применения и ограничения.

    Расчетные модели основаны на опыте прогнозирования акустических характеристик жилых помещений. Они могут использоваться также для других типов зданий, при условии, что размеры их элементов не слишком отличаются от применяемых в жилых зданиях.
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    2 Нормативные ссылки

    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Недатированную ссылку относят к последней редакции ссылочного стандарта, включая его изменения.

    ЕН 12354-1:2000 Акустика зданий. Оценка акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 1. Звукоизоляция воздушного шума между помещениями (EN 12354-1:2000, Building acoustics - Estimation of acoustic performance in buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms)

    ЕН 12354-2 Акустика зданий. Оценка акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 2. Звукоизоляция ударного шума между помещениями (EN 12354-2, Building acoustics - Estimation of acoustic performance in buildings from the performance of elements - Part 2: Impact sound insulation between rooms)

    ЕН 13141-1 Системы вентиляции зданий. Испытание по определению рабочих характеристик компонентов/изделий систем вентиляции жилых зданий. Часть 1. Наружные и внутренние установки подачи воздуха (EN 13141-1, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices)

    ЕН 13141-2 Системы вентиляции зданий. Испытание по определению рабочих характеристик компонентов/изделий систем вентиляции жилых зданий. Часть 2. Вытяжные и нагнетающие конечные устройства (EN 13141-2, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices)

    ЕН ИСО 3740 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Руководство по выбору метода определения уровней звуковой мощности (EN ISO 3740, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards)

    ЕН ИСО 3741 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Точные методы для реверберационных камер (EN ISO 3741, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation rooms)

    ЕН ИСО 3743 (все части) Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях [EN ISO 3743 (all parts), Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable sources in reverberant fields]

    ЕН ИСО 3744 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (EN ISO 3744, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane)

    ЕН ИСО 3745 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер (EN ISO 3745, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms)

    ЕН ИСО 3746 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью (EN ISO 3746, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane)

    ЕН ИСО 3747 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума. Метод сравнения на месте установки (EN ISO 3747, Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Comparison method in situ)

    ЕН ИСО 3822-1 Акустика. Лабораторные испытания по определению шума приборов и оборудования, используемых в системах водоснабжения. Часть 1. Метод измерений (EN ISO 3822-1, Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 1: Method of measurement)

    ЕН ИСО 3822-2 Акустика. Лабораторные испытания по определению шума приборов и оборудования, используемых в системах водоснабжения. Часть 2. Условия установки и режим работы сливных кранов и смесительных вентилей (EN ISO 3822-2, Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves)

    ЕН ИСО 3822-3 Акустика. Лабораторные испытания по определению шума приборов и оборудования, используемых в системах водоснабжения. Часть 3. Условия монтажа и эксплуатации совместно работающих вентилей и гидравлического оборудования (EN ISO 3822-3, Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances)

    ЕН ИСО 3822-4 Акустика. Лабораторные испытания по определению шума приборов и оборудования, используемых в системах водоснабжения. Часть 4. Условия монтажа и работы для специальных приборов (EN ISO 3822-4, Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances)

    ЕН ИСО 7235 Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления (EN ISO 7235, Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units. Insertion loss, flow noise and total pressure loss)

    ЕН ИСО 10846-1 Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 1. Общие принципы измерений (EN ISO 10846-1, Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 1: Principles and guidelines)

    ЕН ИСО 10846-2 Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 2. Прямой метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации (EN ISO 10846-2, Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 2: Direct method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translator motion)

    ЕН ИСО 10846-3 Вибрация. Измерение виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 3. Косвенный метод определения динамической жесткости упругих опор для поступательной вибрации (EN ISO 10846-3, Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 3: Indirect method for determination of the dynamic stiffness of resilient supports for translatory)

    ЕН ИСО 10846-4 Вибрация. Измерение виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Часть 4. Динамическая жесткость неопорных упругих элементов конструкции для поступательной вибрации (EN ISO 10846-4, Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 4: Dynamic stiffness of elements other than resilient supports for translator motion)

    ЕН ИСО 11691 Акустика. Измерение вносимых потерь канальных глушителей при отсутствии потока. Ориентировочный метод в лабораторных условиях (EN ISO 11691, Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method)
     
  3. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    3 Термины и определения

    В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

    3.1 Акустические характеристики зданий

    Эффективность защиты от шума машин и оборудования согласно [41] характеризуют различными уровнями звукового давления. Это могут быть уровни в октавных полосах, максимальные уровни звукового давления при временных характеристиках S или F или эквивалентные уровни звукового давления. Для указанных величин обычно применяют поправки, зависящие от эквивалентной площади звукопоглощения или времени реверберации.

    Акустические характеристики здания выражают, как правило, уровнями звука A или C давления, которые определяют по уровням в октавных полосах*.
    ________________
    * Данные уровни можно измерять непосредственно (без использования значений в частотных полосах) с помощью шумомера, обладающего соответствующим видом частотной коррекции.

    Примечание - Уровни в октавных полосах применяют также для определения так называемых NC-, NR- или RC-уровней шума (допустимых или оценочных), как описано во многих руководствах, в частности, для офисов, административных зданий, школ и зрелищных комплексов.

    3.1.1 максимальный уровень звука A (A-weighted maximum sound pressure level) LAmax, дБА: Максимальный уровень звука A в помещении при работе инженерного оборудования здания.

    Примечание - Максимальный уровень звука A определяют по максимальному уровню звукового давления в октавных полосах от 63 до 8000 Гц при временных характеристиках S или F (LASmax или LAFmax соответственно). Уровень звукового давления в октавных полосах может быть приведенным (LASmax,n, LAFmax,n) или стандартизованным (LASmax,nT, LAFmax,nT).

    3.1.2 эквивалентный непрерывный уровень звука A (A-weighted equivalent continuous sound pressure level) LAeq, дБА: Эквивалентный уровень звука A в помещении при работе инженерного оборудования здания.

    Примечание - Данный уровень звукового давления определяют по эквивалентному уровню звукового давления в октавных полосах от 63 до 8000 Гц. Уровень звукового давления в октавных полосах также может быть приведенным LAeq,n или стандартизованным LAeq,nT.

    3.1.3 максимальный уровень звука C (C-weighted maximum sound pressure level) LCmax дБС: Максимальный уровень звука C в помещении при работе инженерного оборудования здания.

    Примечание - Данный уровень звукового давления определяют по максимальному уровню звукового давления в октавных полосах от 31,5 до 8000 Гц с использованием временной характеристики S или F (LCSmax или LCFmax соответственно). Уровень звукового давления в октавных полосах может быть приведенным (LCSmax,n, LCFmax,n) или стандартизованным (LCSmax,nT, LCFmax,nT).

    3.1.4 эквивалентный уровень звука C (C-weighted equivalent sound pressure level) LCeq дБС: Эквивалентный уровень звука C в помещении при работе инженерного оборудования здания.

    Примечание - Данный уровень звукового давления определяют по эквивалентному уровню звукового давления в октавных полосах от 31,5 до 8000 Гц. Уровень звукового давления в октавных полосах может быть приведенным LCeq,n или стандартизованным LCeq,nT.

    3.1.5 Связь между величинами

    Уровни звука A и C определяют по уровням звукового давления в октавных полосах.

    Уровни звукового давления L зависят от примененной временной характеристики, т.е. от S, F, или от интервала интегрирования по времени (эквивалентные уровни). Уровни с указанными временными характеристиками зависят от вида шума и не могут в общем случае быть определены один через другой. Таким образом, оценку уровня в октавной полосе выполняют при той же временной характеристике, что и уровень во всем рассматриваемом диапазоне частот.


    Во всех случаях имеет место непосредственная связь между уровнем звукового давления L, приведенным уровнем звукового давления Ln и стандартизованным уровнем звукового давления LnT в октавных полосах. Данная связь определяется следующими формулами:

    L = Ln + 10lg(Aref/A), (1а)

    LnT = Ln + 10lg(ArefTref/0,16V), (1б)​

    где A - эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения, м²;
    Aref - стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения*, равная 10 м²;
    ________________
    * В других частях ЕН 12354 стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения обозначена A₀.
    Tref - стандартное время реверберации, равное 0,5 с;
    V - объем помещения, м³.​

    В настоящем стандарте суммарный приведенный уровень звукового давления Ln в октавных полосах в помещении от всех источников с соответствующими временными характеристиками и усреднением является основной величиной, подлежащей определению. Другие величины определяют по данной величине.

    3.2 Акустические характеристики элементов

    Акустические характеристики элементов зданий отражают их способность передавать шум источников различного вида. В общем случае акустические характеристики элементов относятся как к структурному, так и к воздушному шуму.

    Для оборудования и установок различного вида источники шума различны, и их характеристики рассмотрены в соответствующих разделах. Величины, относящиеся к источникам шума, имеют те же временные характеристики, что и подлежащие оценке характеристики здания.

    В ЕН 12354-1 и ЕН 12354-2 частично рассмотрены элементы, звукопередача которых имеет некоторые особенности для инженерного оборудования здания. Поэтому соответствующие величины также рассматриваются в настоящем стандарте.
     
  4. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4 Модели расчета

    4.1 Общие положения


    Распространение звуковых колебаний как по воздуху, так и по элементам конструкции здания создает в помещении шум при работе инженерного оборудования. Преобладание определенного вида звукопередачи зависит от типа оборудования и установок, а также от конструкции здания. Кроме того, инженерное оборудование и установки часто содержат несколько источников шума и имеют несколько точек соприкосновения со строительными конструкциями. Это существенно усложняет метод расчета.

    Примечание - Дополнительные трудности возникают из-за малого числа надежных методов измерения звуковой мощности оборудования. Особенно остро отсутствие данных методов проявляется для структурных шумов. В настоящее время рабочая группа CEN/TC126/WG7* работает в указанном направлении. Руководства по применению данных методов приведены в приложениях B, C и D.
    ________________
    * Рабочая группа WG7 "Лабораторные методы измерения воздушного и структурного шума инженерного оборудования зданий" Технического комитета по стандартизации TC126 "Акустические характеристики зданий и их элементов" Организации по стандартизации Европейского союза CEN (далее везде - Рабочая группа WG7).

    Предполагается, что вся инженерно-техническая система может быть разделена на несколько источников воздушного и структурного шума, которые можно считать независимыми друг от друга. Такими источниками могут быть физический объект, отдельный источник или сочетание различных источников или отдельных точек присоединения в зависимости от типа оборудования или системы. Методы расчета основаны на рассмотрении каждого из источников шума с помощью зависящей от времени наиболее подходящей для данного типа источника одномерной модели. Суммарный уровень звукового давления в помещении определяется суммированием вкладов каждого из рассматриваемых источников.

    Рассматривают три различных вида звукопередачи:
    • воздушная звукопередача по воздуховодам и/или трубопроводам;
    • воздушная звукопередача через строительные конструкции;
    • структурная звукопередача по строительным конструкциям.
    В настоящем разделе для каждой из этих ситуаций описан общий подход. Примеры применения общих моделей к некоторым типам инженерного оборудования и установок приведены в разделе 5.

    Суммарный приведенный уровень звукового давления в помещении в октавных полосах Lₙ определяют путем суммирования вкладов соответствующих источников и учета звукопередачи от рассматриваемого инженерного или вспомогательного оборудования по формуле

    1235452012-001.png (2)​

    где Lₙ - суммарный приведенный уровень звукового давления в помещении, создаваемый источниками шума i, j и k, дБ;
    Ln,d,i - приведенный уровень звукового давления источника i, обусловленный звукопередачей по воздуховоду или трубопроводу, дБ;
    Ln,a,j - приведенный уровень звукового давления источника j, обусловленный звукопередачей воздушного шума через строительную конструкцию, дБ;
    Ln,s,k - приведенный уровень звукового давления источника k, обусловленный звукопередачей структурного шума через строительную конструкцию для, дБ;
    m - число источников шума, связанных со звукопередачей по воздуховодам;
    n - число источников воздушного шума;
    o - число источников структурного шума.​

    Когда акустические характеристики здания необходимо выразить через максимальный уровень, в частности, при временной характеристике F, результаты, полученные с помощью формулы 2, можно рассматривать как оценку верхнего предельного значения. Оценкой нижнего предельного значения будет максимальное значение одного из всех источников, рассматриваемых по отдельности.

    Рассматриваемые расчетные модели могут быть использованы для расчета акустических характеристик зданий в октавных полосах на основе акустических октавных характеристик источников шума и строительных элементов. Расчеты следует выполнять в октавных полосах от 63 до 4000 Гц, если более узкий диапазон недостаточен для рассматриваемого типа оборудования. По полученным результатам может быть определена оценка одним числом акустических характеристик здания (корректированная по A или C) в соответствии с [41].

    Примечание - Данные расчеты могут быть выполнены для частот вне указанного диапазона при наличии соответствующих данных об элементах. Однако в настоящее время отсутствуют сведения о точности расчетов для расширенного, особенно в низкочастотную область, диапазона частот (см. также приложение G).

    Рассматриваемая расчетная модель предполагает диффузность звукового поля в приемном помещении. Существенные отклонения от диффузности возможны на низких частотах. Так как шум от некоторых видов инженерного оборудования на низких частотах является преобладающим, то нарушение диффузности звукового поля следует учитывать. Следует учитывать указанные особенности при применении расчетных моделей к конкретному инженерному оборудованию и установкам. Общие сведения об этом приведены в приложении G.
     
  5. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4.2 Звукопередача воздушного шума по воздуховодам и трубопроводам

    4.2.1 Общие положения


    Каждый элемент воздуховодной системы может быть как передающим шум элементом, так и источником шума. При расчетах каждый источник шума рассматривают отдельно, а источники и элементы считают независимыми друг от друга. Таким образом, взаимодействие элементов, резонансные и модальные эффекты между элементами полагают пренебрежимо малыми.

    Обычно величиной, характеризующей интенсивность источника, является уровень его звуковой мощности LW, излучаемой в воздуховод. Звукопередачу через воздуховод описывают снижением уровня звуковой мощности ΔLW каждым отдельным элементом воздуховода. Суммарное звуковое давление в приемном помещении образуется либо звуковым излучением открытого конца воздуховода (см. помещение a на рисунке 1), либо звуковым излучением стенок воздуховода (помещение b). Суммарный уровень звукового давления зависит от эквивалентной площади звукопоглощения помещения, которую приводят (нормируют) к стандартной эквивалентной площади звукопоглощения, равной 10 м².

    1235452012-002.png
    Рисунок 1 - Звукопередача от источника воздушного шума по зданию
    через систему воздуховодов в приемные помещения (a и b)​

    Суммарный приведенный уровень звукового давления в помещении Ln,d от источника шума в воздуховоде рассчитывают по формуле

    1235452012-003.png (3а)​

    где LW - уровень звуковой мощности источника, дБ;
    ΔLW,i - снижение уровня звуковой мощности элементом i, дБ;
    e - число элементов между помещением источника и приемным помещением;
    Aref - стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения, равная 10 м².​

    Примечание 1 - Данная формула предполагает диффузность звукового поля в помещении. Однако на практике предположение о диффузности часто не выполняется. В [30] отмечено влияние нарушения условия диффузности звукового поля в пространстве на суммарные уровни шума. Приведенные сведения могут быть использованы для корректной оценки уровня звукового давления в помещении.
    Примечание 2 - Если интересуются уровнем звукового давления в определенной точке помещения, то на него может оказывать влияние или даже преобладать прямой звук от элемента, излучающего шум в помещение. Для контрольной точки, расположенной на расстоянии r от элемента, имеющего коэффициент направленности излучения Q, последнее слагаемое в формуле (3а) должно быть заменено на

    10lg[Q/4πr² + 4/Aref]. (3б)​

    Излучаемая в помещение звуковая мощность зависит от положения излучающего элемента (последний элемент в цепи i = e) относительно ограждающих конструкций помещения. Это следует учитывать при определении снижения уровня звуковой мощности последним элементом воздуховода. Для некоторых элементов влияние ограждающих конструкций учитывают, применяя соответствующие методы измерения. В противном случае снижение уровня звуковой мощности излучения элемента следует корректировать (см. приложение Е).

    Если источником шума в воздуховоде является звуковое поле в другом помещении, то акустическая характеристика воздуховодной системы может быть выражена приведенной разностью уровней звукового давления Dn,s системы воздухораспределения, как описано в ЕН 12354-1. Разность уровней рассчитывают по формуле

    1235452012-004.png (4)​

    где Dn,s - приведенная разность уровней при косвенной воздушной звукопередаче через систему s, дБ;
    S₁ - площадь первого элемента (=1) системы звукопередачи в помещении источника (например, отверстия, секции воздуховода или воздухораспределительного устройства), м².​

    Примечание - Для устройств подачи воздуха или пары оконечных воздухораспределителей в простых системах вентиляции жилых помещений данная величина непосредственно измеряется и обозначается как Dn,e (см. ЕН 13141-1 и ЕН 13141-2). Формулу (4) также можно использовать для определения снижения уровня звуковой мощности для таких (комбинированных) элементов.

    4.2.2 Источники

    Источниками шума являются элементы системы, такие как вентиляторы или горелки, которые генерируют шум вблизи элементов системы или посредством них, например потоковый шум решеток, поворотов и глушителей, или шум, поступающий в воздуховод извне.

    Во всех случаях интенсивность указанных источников воздушного шума будет определяться уровнем звуковой мощности LW как распространяющейся по воздуховоду, так и непосредственно излучаемой в окружающее пространство. Уровень звуковой мощности связан с режимом работы рассматриваемой системы. Уровень звуковой мощности источников шума определяют стандартными методами измерений.

    4.2.2.1 Воздухораспределительные устройства

    Для канальных воздухораспределительных устройств различают уровень звуковой мощности на входе воздуховода LW,in, уровень звуковой мощности на выходе воздуховода LW,out и уровень звуковой мощности модуля LW,unit. Входной и выходной уровни определяются по отношению к направлению потока, а уровень звуковой мощности модуля относят к структурному шуму воздухораспределительного устройства. Уровень звуковой мощности рассматриваемых источников шума определяют стандартными методами измерений (см. также приложение В).

    4.2.2.2 Потоковый шум

    Для источников потокового шума, таких как решетки, отводы, измерители расхода воздуха, противопожарные клапаны, пластинчатые глушители и др., уровень звуковой мощности может быть определен прямыми измерениями. Оценки производят в соответствии с эмпирическими зависимостями (см. приложение В).

    4.2.2.3 Шум, проникающий через отверстия и устройства

    Для источников шума, образующихся за счет внешнего шума на окончаниях воздуховода, входных и выходных отверстиях устройств, уровень звуковой мощности можно определить косвенными измерениями потерь при звукопередаче отверстиями или устройствами. Уровень поступающей в воздуховод звуковой мощности LW определяют потерями звуковой мощности Dt,oi (см. 4.2.3) по формуле

    LW = L₀ - Dt,oi + 10lg(Sco/4), (5)​

    где Dt,oi - потери звуковой мощности при звукопередаче отверстием воздуховода или устройства шума снаружи внутрь, дБ;
    L₀ - уровень звукового давления в помещении источника, дБ;
    Sco - площадь открытого конца воздуховода, м².​

    Примечание - Определение потерь при звукопередаче отверстием устройства может быть основано на прямых измерениях. По определению потери при звукопередаче воздухораспределительным устройством, т.е. отверстием, снаружи внутрь воздуховода, можно определить через потери при звукопередаче изнутри наружу, и наоборот (см. приложение Е).

    Так как звукопередача шума зависит от положения отверстия или устройства по отношению к ограждающим поверхностям помещения, то данную зависимость следует учитывать в потерях при передаче звуковой мощности рассматриваемым элементом. Для некоторых элементов влияние ограждающих конструкций учитывают, применяя соответствующие методы измерения. В противном случае потери при передаче звуковой мощности рассматриваемым элементом следует корректировать (см. приложение Е).

    4.2.2.4 Шум, проникающий через стенки воздуховода

    Уровень звуковой мощности шума, проникающего в воздуховод снаружи (через уплотнения), можно определить косвенно по измеренным потерям при звукопередаче воздуховода. Уровень звуковой мощности LW для звукопередачи по направлению или против направления потока в воздуховоде определяют по звукоизоляции Roi воздуховода (потери при звукопередаче снаружи внутрь) по формулам:

    LW,u = L₀ - Roi + 10lgSd - 6 - 10lg[(Scd,u + Scd,d)/Scd,u],

    LW,d = L₀ - Roi + 10lgSd - 6 - 10lg[(Scd,u + Scd,d)/Scd,d], (6)
    где L₀ - уровень звукового давления в помещении снаружи воздуховода, дБ;
    Roi - звукоизоляция воздуховода при звукопередаче снаружи внутрь, дБ;
    Sd - площадь воздуховода, находящаяся под воздействием шума в помещении, м²;
    Scd,d - площадь выходного поперечного сечения части воздуховода, находящейся под воздействием шума в помещении, м²;
    Scd,u - площадь входного поперечного сечения части воздуховода, находящейся под воздействием шума в помещении, м².​

    Примечание 1 - Звуковое поле вне воздуховода считается диффузным, а внутри рассматривается как плоская звуковая волна.
    Примечание 2 - Определение звукоизоляции Roi может быть основано на прямых измерениях, а также на измерениях Roi при определении звукопередачи в противоположных направлениях, т.е. изнутри наружу (см. приложение Е).

    Для некоторых источников могут быть применимы общие методы оценки уровня звуковой мощности (см. приложение В).
     
  6. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4.2.3 Звукопередача

    Снижение уровня звуковой мощности происходит при распространении шума в системе с различными элементами, например на прямых участках воздуховода, на внутренней звукопоглощающей облицовке, в отводах, дросселях, стыках, глушителях, при звукопередаче через отверстия, решетки, стенки воздуховода. Снижение уровня выражают либо снижением уровня звуковой мощности ΔL'W единицей оборудования (модулем) или единицей длины элемента, либо связанными с ним величинами, такими как звукоизоляция воздуховода при звукопередаче изнутри наружу Roi, вносимыми потерями глушителя шума Di или потерями при звукопередаче устройства Dt.

    Для снижения уровня звуковой мощности ΔLW различными элементами при расчетах по формуле (3а) могут быть использованы приведенные ниже соотношения с учетом ограничений, установленных соответствующими стандартами на методы измерений.

    4.2.3.1 Для модуля

    ΔLW = ΔLW,unit, (7)​

    где ΔLW,unit - снижение уровня звуковой мощности модулем, дБ.

    4.2.3.2 В случае элементов с известным снижением уровня на единицу длины

    ΔL'W = ΔL'Wl, (8)​

    где ΔL'W - снижение уровня звуковой мощности единицей длины элемента, дБ/м;
    l - фактическая длина элемента, измеренная вдоль осевой линии воздуховода, м.​

    4.2.3.3 В случае элементов воздуховода с заданными вносимыми потерями

    ΔLW = Di, (9)​

    где Di - вносимые потери элементов воздуховода, определенные для глушителей шума в соответствии с ЕН ИСО 7235 или ЕН ИСО 11691, для воздухораспределительных устройств - по ЕН 13141-1, для других элементов - сопоставимым способом, дБ.

    Примечание - Для глушителей вносимые потери, определенные указанным методом, могут служить хорошей оценкой потерь при звукопередаче элемента.

    4.2.3.4 В случае оконечных элементов воздуховода с заданными вносимыми потерями

    ΔLW = Di + Di,io, (10)​

    где Di - вносимые потери, определенные для воздухораспределительных устройств в соответствии с ЕН 13141-2, дБ;
    Di,io - потери при звукопередаче открытых концов испытуемого объекта в соответствии с ЕН ИСО 7235 (см. приложение Е), дБ.​

    4.2.3.5 В случае элементов с заданными потерями при звукопередаче

    ΔLW = Dt, (11)​

    где Dt - потери звуковой мощности при звукопередаче, определенные для воздухораспределительного устройства в соответствии с ЕН ИСО 7235 или сопоставимым способом для других подобных элементов, дБ.

    Примечание - Потери при звукопередаче воздухораспределительных устройств, включающие в себя в соответствии с настоящим стандартом потери при звукопередаче открытых концов воздуховода, зависят от их расположения относительно ограждающих поверхностей помещения, т.е. в середине помещения, у стены или вблизи угла.

    4.2.3.6 В случае элементов с заданной звукоизоляцией

    ΔLW = Rio + 10lg(Sc,d/Sd) + 3 + 10lg(Ω/4π), (12)​

    где Rio - звукоизоляция воздуховода при звукопередаче изнутри наружу, дБ;
    Ω - угол вокруг воздуховода, в который происходит излучение, рад (по центру помещения Ω = 4π, у стены Ω = 2π, вблизи угла Ω = π).​

    Примечание 1 - В данной формуле предполагается, что только половина звуковой мощности внутри воздуховода участвует в ее звукопередаче наружу.
    Примечание 2 - Звукоизоляция Rio может быть непосредственно измерена или определена по звукоизоляции Rio, измеренной в противоположном направлении звукопередачи, т.е. снаружи внутрь (см. приложение Е).

    4.2.3.7 Излучающий элемент внутри помещения

    Для элемента, излучающего звуковую мощность в помещение, при определении снижения уровня звуковой мощности необходимо учитывать влияние положения элемента относительно границ помещения, рассматривая его как конечный элемент, и использовать формулу

    ΔLW = ΔLW,element - DΩ, (13)​

    где ΔLW,element - снижение уровня звуковой мощности излучающего элемента без учета его расположения в помещении, дБ;
    DΩ - индекс направленности излучающего элемента, дБ.​

    Для некоторых элементов могут быть применены общие правила по оценке снижения уровня звуковой мощности при звукопередаче (см. приложение Е).

    4.3 Звукопередача воздушного шума через конструкции здания

    4.3.1 Общие положения


    Основной величиной, характеризующей интенсивность источника, является уровень звуковой мощности LW. Суммарный уровень звукового давления в помещении источника зависит главным образом от эффективной площади звукопоглощения Asource данного помещения. На фактическое возбуждение конструкции здания влияет также форма помещения, расстояние между источником и конструкцией и характеристика направленности излучения источника. Звукопередача от помещения источника в приемное помещение обычно включает в себя распространение шума по различным путям между элементами i помещения источника и элементами j приемного помещения. Такую звукопередачу характеризуют звукоизоляцией побочного шума Rij.

    Суммарный приведенный уровень звукового давления в помещении Ln,a для одного источника шума определяют по формуле

    1235452012-005.png (14)​

    где Ln,a,ij - приведенный уровень звукового давления в приемном помещении, обусловленный возбуждением элемента i в помещении источника и переданный излучающему элементу j в приемном помещении, дБ;
    m - число элементов i в помещении источника, участвующих в звукопередаче;
    n - число элементов j в приемном помещении, участвующих в звукопередаче.​

    Приведенный уровень звукового давления в приемном помещении Ln,a,ij для каждого пути звукопередачи ij рассчитывают по уровню звуковой мощности источника LW, звукопередаче элементу i в помещении источника (Ds,i) и звукоизоляции при звукопередаче через конструкции здания в приемное помещение по пути ij (Rij,ref) (см. рисунок 2):

    Ln,a,ij = LW + Ds,i - Rij,ref - 10lg(Si/Sref) - 10lg(Aref/4), (15)​

    где LW - уровень звуковой мощности источника, дБ;
    Ds,i - звукопередача элементу i в помещении источника, дБ;
    Rij,ref - звукоизоляция побочного шума для звукопередачи через элемент i в помещении источника к элементу j в приемном помещении с опорным значением площади Sref = 10 м², дБ;
    Si - площадь возбужденного элемента i в помещении источника, м²;
    Aref - стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения, м², Aref = 10 м².​

    Примечание 1 - Предполагается, что опорные значения для давления и мощности удовлетворяют соотношению ρ₀cWref/pref² = 1, что соответствует эталонным величинам в ИСО и ρ₀c₀ = 400 Н·с/м³.
    Примечание 2 - Приведенный уровень звукового давления в помещении источника на достаточном расстоянии от источника оценивают по формуле Ln,a = LW - 4.

    1235452012-006.png
    Рисунок 2 - Звукопередача воздушного шума от источника по пути ij

    Посредством Ds,i учитывают влияние:
    • формы помещения и распределения звукового поля;
    • особенностей излучения источника (направленность);
    • прямого и ближнего поля источника.
    Последний пункт следует принимать во внимание при условии, что звукопередача в диффузном поле удовлетворительно описывается звукоизоляцией побочного шума. В других случаях передача прямого звука и влияние ближнего поля источника должна рассматриваться отдельно (см. также 4.3.3).
     
  7. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4.3.2 Источники

    Интенсивность каждого источника или частичного источника характеризуется уровнем звуковой мощности LW, определение которой производят одним из методов в соответствии с серией стандартов ЕН ИСО 3740. Для некоторых типов источников имеются данные о звуковой мощности, приведенные в приложении С.

    Если реальные источники ограждены полностью или частично, то такая комбинация может рассматриваться как источник, для которого уровень звуковой мощности определяют по снижению уровня звуковой мощности DW ограждением и уровню звуковой мощности изолируемого источника по формуле LW = LW,source - DW. Эффективность снижения уровня звуковой мощности может быть измерена в соответствии с [37].

    Конструкция здания может возбуждаться как прямым, так и отраженным (реверберационным) звуковым полем источника. Часто источники или их части расположены близко к ограждающим поверхностям помещения. В таких случаях наряду с прямым звуком важно влияние ближнего поля. Подобные эффекты следует учитывать при распространении шума в помещении источника (см. 4.3.3).

    4.3.3 Звукопередача в помещении источника

    Звукопередача в помещении источника выражается величиной Ds,i, которая по определению равна десятикратному логарифму отношения звуковой мощности Winc,i, падающей на рассматриваемый элемент i, к полной звуковой мощности источника

    Ds,i = 10lg(Winc,i/W). (16а)​

    Данная формула учитывает эффекты распространения звукового поля в помещении, характеристику направленности источника и по возможности прямой звук и влияние ближнего поля источника.

    С учетом направленности источника и диффузности звукового поля формула (16а) преобразуется к виду

    1235452012-007.png (16b)​

    где Q' - эффективный коэффициент направленности источника с учетом влияния ближнего звукового поля;
    ri - среднее расстояние от поверхности источника до элемента i, м;
    Aₛ - эквивалентная площадь звукопоглощения помещения источника, м²;
    Sₜ - суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения источника, м²;
    Si - площадь возбужденного элемента i в помещении источника, м².​

    Примечание - Член e⁻ᴬ⁄ˢ является обобщением более известного выражения (1 - α̅), где α̅ - средний коэффициент звукопоглощения в помещении.

    При большом расстоянии от источника до элемента в помещении с существенно диффузным звуковым полем данная формула может быть аппроксимирована формулой

    Ds,i ≈ 10lg(Si/As). (16с)​

    As и α̅ можно оценить по данным об элементе с использованием [30]. В более сложных ситуациях (несоразмерное или составное помещение, большое число объектов) следует использовать более точные модели звукового поля, а также применять методы [30] (приложение D) для оценки As = 0,1V/Testimate или As для каждого подпространства помещения источника.

    4.3.4 Звукопередача через конструкции здания

    Звукопередачу через конструкции здания в соответствии с ЕН 12354-1 характеризуют звукоизоляцией побочного шума Rif,ref. Следуя ЕН 12354-1, предполагают, что стена, отделяющая помещение источника от приемного помещения (разделительный элемент), как правило, участвует в косвенной звукопередаче, поэтому ее площадь принимают в качестве опорного значения площади. В ситуациях, рассматриваемых в настоящем стандарте, косвенная звукопередача часто происходит помимо разделительного элемента. Поэтому в таких случаях опорное значение площади принимают равным стандартному значению Sref = 10 м².

    Звукоизоляцию побочного шума Rif,ref рассчитывают в соответствии с ЕН 2354-1 на основе характеристик элементов и соединений, образующих пути звукопередачи. Дополнительные сведения относительно применения данных методов расчетов приведены в приложении F.

    При близком расположении источника шума к строительному элементу звукоизоляция данного элемента по ЕН 12354-1 может оказаться неприменимой. Следует учесть влияние прямого и ближнего звуковых полей путем соответствующего подбора звукоизоляции и применением эффективного коэффициента направленности в выражении для звукопередачи Ds,i. В качестве альтернативы можно рассмотреть звукопередачу прямого или ближнего поля источника как отдельный путь звукопередачи.
     
  8. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4.4 Структурная звукопередача через конструкции здания

    4.4.1 Общие положения


    Звуковая мощность, излучаемая в конструкцию здания источником шума, зависит от характеристик источника, условий монтажа и несущего элемента, служащего основанием для источника шума. В общем случае уровень звуковой мощности структурного шума LWsminst, переданной несущему элементу, определяется уровнем звуковой мощности LWs,c источника структурного шума и коэффициентом связи DC,i, несущего элемента i. Звуковая мощность структурного шума несколько меньше максимальной мощности источника, которую он способен передать несущему элементу. Следовательно, коэффициент связи является положительной величиной.

    Звукопередача из помещения источника в приемное помещение обычно включает в себя звукопередачу по пути, образованному несущими конструкциями здания помещения источника (i) и приемного помещения (j). Такая звукопередача может быть охарактеризована звукоизоляцией побочного шума Rij по заданному пути с учетом различных механизмов возбуждения для воздушного и структурного шума посредством коэффициента преобразования структурного шума в воздушный Dsa.

    Суммарный приведенный уровень звукового давления в приемном помещении Ln,s для одного источника шума рассчитывают по формуле

    1235452012-008.png (17)​

    где Ln,s,ij - приведенный уровень звукового давления в приемном помещении, созданный источником структурного шума, установленным на несущем элементе здания i в помещении источника, и переданный от возбужденного элемента i к излучающему элементу j, расположенному в приемном помещении, дБ;
    n - число элементов j в приемном помещении, участвующих в звукопередаче.​

    Приведенный уровень звукового давления в приемном помещении Ln,s,ij для каждого пути звукопередачи ij рассчитывают по формуле (см. рисунок 3)

    Ln,s,ij = LWs,inst,i - Dsa,i - Rij,ref - 10lg(Si/Sref) - 10lg(Aref/4), (18а)​

    где LWs,inst,i - уровень звуковой мощности структурного шума, переданного несущему элементу i, на котором он установлен, дБ;
    Dsa,i - коэффициент преобразования структурного шума в воздушный для несущего элемента i здания, дБ;
    Rij,ref - звукоизоляция побочного шума по пути звукопередачи от элемента i из помещения источника к элементу j в приемном помещении с опорным значением площади Sref = 10 м², дБ;
    Si - площадь несущего элемента здания i в помещении источника, м²;
    Aref - стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения, Aref = 10 м².​

    Примечание 1 - Предполагается, что опорные значения для давления и мощности удовлетворяют соотношению ρcWref/pref² = 1, что соответствует эталонным величинам в ИСО и ρc₀ = 400 Н·с/м³.

    1235452012-009.png
    Рисунок 3 - Звукопередача структурного шума от источника через конструкции здания​

    Уровень переданной несущему элементу звуковой мощности структурного шума рассчитывают по характеристикам источника и коэффициенту связи по формуле

    LWs,inst,i = LWs,c - DC,i, (18)​

    где LWs,c - уровень звуковой мощности структурного шума источника, дБ;
    DC,i - коэффициент связи источника, установленного на несущем элементе здания i, дБ;​

    Примечание 2 - В относительно простых случаях переданная мощность может быть непосредственно определена по значениям измеряемых величин. В случае, когда возбуждение структурного шума производится источником силового возбуждения с уровнем силы LF, уровень переданной мощности равен LF + 10lgRe(Yi). В случае источника кинематического возбуждения структурного шума с уровнем скорости вибрации LV уровень переданной мощности равен LV + 10lgRe(Zi) - 60. В других приближениях могут быть применены другие передаточные функции (см. приложение D).

    4.4.2 Источники

    В качестве характеристики мощности источника или его отдельных частей обычно используют уровень звуковой мощности источника структурного шума LWs,c. Данную величину следует измерять стандартными методами, которые, однако, в настоящее время недостаточно разработаны. Тем не менее, при применении модели общего вида данную величину следует выбирать в качестве характеристики источника, чтобы способствовать дальнейшей разработке и усовершенствованию методов измерений. В приложении D приведены следующие дополнительные сведения о данной величине:
    • указания на возможные подходы к измерениям;
    • возможности определения данной величины по другим связанным величинам, таким как скорость вибрации в точке опоры (при нулевой жесткости опор), эквивалентная сила или уровень звукового давления оборудования;
    • обобщенные оценки на основе результатов более ранних исследований.
     
  9. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    4.4.3 Звукопередача через элементы монтажа

    Мощность шума, возбуждаемого в несущем элементе здания, зависит от звуковой мощности источника структурного шума, характеристик источника, способа монтажа и вида несущего элемента здания. Указанная мощность характеризуется коэффициентом связи DC,i для элемента i

    DC,i = 10lg(Wsc/Winj,i), (19a)​

    где Wsc - звуковая мощность источника структурного шума, Вт;
    Winj,i - звуковая мощность структурного шума, возбуждаемого источником в несущем элементе здания i, Вт.​

    Если возбуждение несущего элемента происходит через единственную точку возбуждения перпендикулярно несущему элементу здания с механической подвижностью источника Yₛ, то

    DC,i = 10lg(|Yₛ + Yi|² / |Yₛ|Re(Yi)), (19b)​

    где Yi - механическая подвижность несущего элемента здания в вертикальном направлении в точке возбуждения, м/Н·с.

    Примечание - Если источник является источником силового возбуждения и имеет высокую входную подвижность, то

    DC,i 10lg(|Yₛ| / Re(Yi)). (19c)​

    Для источника кинематического возбуждения с малой входной подвижностью справедлива приближенная формула

    DC,i -10lg(|Yₛ|Re(Zi)). (19d)​

    Влияние упругих опор (упругих элементов, виброизоляторов) учитывается коэффициентом связи. Для возбуждения в одной точке перпендикулярно несущему элементу здания через упругую опору с переходной подвижностью Yk,m

    DC,i = 10lg(|Yₛ + Yi + Yk,m|² / |Yₛ|Re(Yi)). (19e)​

    Для некоторых общих ситуаций методы оценки коэффициента связи представлены в приложении D.

    4.4.4 Звукопередача через конструкции здания

    Звукопередача через конструкции здания определяется звукоизоляцией побочного шума Rij в соответствии с ЕН 12354-1 и коэффициентом преобразования структурного шума в воздушный Dsa. Оценку звукоизоляции побочного шума выполняют в соответствии с 4.3.4. Коэффициент преобразования структурного шума в воздушный связывает мощность структурного шума, возбужденного в конструкции, со звуковой мощностью падающего на конструкцию воздушного шума, создающего такой же уровень энергии свободных колебаний в несущем элементе здания i. Его рассчитывают по формуле

    Dsa,i = 10lg[(Winj,i/Ei,s)/(Winc,i/Ei,a)], (20a)​

    где Winj,i - звуковая мощность структурного шума, возбужденного источником в несущем элементе здания i, Вт;
    Ei,s - энергия колебаний элемента i, возбужденная структурным шумом, Дж;
    Winc,i - звуковая мощность воздушного шума, падающего на элемент i, Вт;
    Ei,a - энергия колебаний элемента i, возбужденная воздушным шумом, Дж.​

    При этом вынужденные колебания несущего элемента, возбужденные воздушным шумом, должны быть незначительными, в противном случае результаты корректируют с учетом их вклада. В случае возбуждения в несущем элементе здания изгибных волн, характеризуемых коэффициентом звукопроницаемости воздушного шума τi и коэффициентом излучения σi свободных изгибных волн элемента i,

    Dsa,i = 10lg(2πmi 2,2τi/ρ₀cTs,i σi), (20b)​

    где mi - поверхностная плотность элемента i, кг/м²;
    τi - коэффициент звукопроницаемости несущего элемента i для воздушного шума с учетом только свободных изгибных волн (Ri = -10lg τi);
    σi - коэффициент излучения свободных изгибных волн;
    Ts,i - время структурной реверберации элемента i, с.​

    Сведения по определению коэффициента преобразования для некоторых распространенных случаев приведены в приложении F.
     
  10. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5 Применение расчетных моделей

    5.1 Расчет шума систем вентиляции

    5.1.1 Общие положения


    Системы вентиляции в зданиях включают в себя большое разнообразие оборудования и элементов с источниками шума и путями звукопередачи. Первичные источники шума в системах вентиляции, как правило, находятся внутри воздухораспределительных модулей, расположенных в помещениях инженерного оборудования или в верхней части здания (на крыше). Воздухораспределительные системы обычно включают в себя вентиляторы, электродвигатели, линии передачи механической мощности, охлаждающие компрессоры, водяные насосы, увлажнители воздуха, нагревательные или охладительные установки, фильтры и автоматические заслонки.

    Другие источники шума могут быть внутри воздуховодов и воздухораспределителей, где шум вызван турбулентностью воздуха и воздушным потоком на острых краях. Потоковый шум обычно возрастает при увеличении скорости потока. Следует также принимать во внимание шум, возникающий при вибрации стенок воздуховодов. Шум также может проникать в воздуховод через стену, отверстия на входе и/или выходе, если воздуховод подвергается воздействию шума с высоким уровнем звукового давления, проходя через шахту или помещение с оборудованием.

    Источниками шума и/или звукопередающими элементами являются следующие типичные элементы вентиляционных систем:
    • воздуховоды;
    • глушители шума;
    • соединения воздуховодов;
    • отводы и повороты;
    • места изменения поперечного сечения;
    • противопожарные заслонки (регенерированный шум);
    • аппараты высокого давления (регенерированный и излученный шум, вносимые потери);
    • регуляторы и клапаны (регенерированный и излученный шум);
    • патрубки и нагнетательные и выпускные отверстия (потери при отражении).
    Шум системы вентиляции распространяется по зданию в основном по воздуховодам (см. 4.2), в виде структурного шума вентиляторов и двигателей (см. 4.4) и иногда через помещения здания (см. 4.3). Звукопередача через воздуховод является косвенной воздушной звукопередачей между помещениями, которая характеризуется приведенной разностью уровней Dn,s и определяется в соответствии с ЕН 12354-1.

    Для модели звукопередачи в соответствии с ЕН 12354-1 и ЕН 12354-2 важной является звукоизоляция строительных элементов.

    Для расчета уровней звукового давления шума вентиляционных систем в помещениях применяют различные руководства, хотя каждое из них, как и настоящий стандарт, не является достаточно полным. Для более подробного рассмотрения следует обратиться к [1]-[3].

    В приложении H в качестве примера приведены некоторые рекомендации по проектированию оборудования помещений для систем вентиляции.

    5.1.2 Руководство по применению

    5.1.2.1 Источники воздушного шума

    Полагают, что воздушный шум вентилятора, непосредственно излучаемый в замкнутое пространство, где находится вентилятор, характеризуется уровнем звуковой мощности LW,unit. Данный уровень может служить исходным параметром для расчетов по 4.2 для других источников воздушного шума.

    Если расстояние до ограждающих поверхностей помещения велико по сравнению с типичными размерами рассматриваемых источников, таких как воздухораспределительные установки, насосы, холодильники и т.п., то при определении уровня звукового давления в помещении с оборудованием отдельно для каждого источника шума может быть внесена поправка на звукопоглощение помещения и на расстояние от источника до строительных конструкций (см. 4.3). Если поверхности расположены близко к источнику шума, то уровень звукового давления в помещении с оборудованием может быть принят приблизительно равным уровню звуковой мощности LW,unit модуля, указанному изготовителем, без внесения поправки на звукопоглощение помещения.

    Если большие прямоугольные воздуховоды присоединяют к воздухораспределительной системе с первичным глушителем шума, то следует также учитывать шум, излучаемый воздуховодом. В качестве надежной оценки уровня звуковой мощности, излучаемой воздуховодом, может быть взят уровень звуковой мощности воздушного шума установки на входе или выходе воздуховода LW,in и/или LW,out, так как звукоизоляция панелей прямоугольного воздуховода с малой поверхностной плотностью пренебрежимо мала. Не допускаются малые просветы между несущим элементом (полом) и вентиляционной установкой, так как уровень звукового давления в просвете может быть значительно выше, чем в диффузном звуковом поле. Минеральная вата, заполняющая просвет, лишь незначительно уменьшает воздействие звукового давления на несущий элемент.

    5.1.2.2 Источники воздушного шума воздуховода

    Воздушный шум вентилятора, непосредственно излученный в воздуховод, характеризуют уровнями звуковой мощности LW,in и LW,out в реальных режимах работы. Другие элементы вентиляционной системы также могут быть источниками шума, характеристики которых определяют по суммарным уровням звуковой мощности на входе или выходе системы. Уровень звуковой мощности других элементов (регуляторов расхода, задвижек, выходных отверстий) зависит от скорости потока в воздуховоде (и падения давления). Изготовители элементов систем вентиляции должны указывать значения соответствующих параметров.

    5.1.2.3 Источники переизлученного шума

    Уровни звуковой мощности воздушного шума вентилятора и других элементов в системе вентиляции могут быть настолько высоки, что воздуховод (и/или его элементы) может переизлучать значительную часть этой энергии в помещения. Уровень звукового давления такого шума можно оценить с учетом потерь при звукопередаче и размеров излучающих поверхностей воздуховода. Значения шумовых характеристик (см. 4.2) элементов системы вентиляции предоставляют их изготовители.

    5.1.2.4 Источники структурного шума

    Предполагают, что основным источником структурного шума в системе вентиляции является вентилятор. В некоторых случаях источниками структурного шума являются электродвигатель, механический привод либо охлаждающий компрессор. Интенсивность такого источника характеризуется уровнем звуковой мощности структурного шума, который может быть оценен по результатам измерений либо эквивалентного уровня силы, либо эквивалентного уровня скорости вибрации в опорных точках (на опорах или на лапах агрегата). Данные уровни должны быть указаны для конкретных условий эксплуатации и режимов работы в технической документации на оборудование.

    Вентиляционное оборудование на легких стальных рамах или опорах можно рассматривать как источник, обладающий высокой механической подвижностью. Такой источник производит силовое возбуждение конструкций здания. В приложении D представлен упрощенный способ расчета уровня силы такого возбуждения на основе результатов измерений уровня скорости вибрации приемной плиты.

    Крупные охлаждающие компрессоры или другие тяжелые механические устройства, жестко закрепленные или смонтированные на виброизоляторах, могут рассматриваться как источники кинематического возбуждения (с низкой механической подвижностью), для определения уровня звуковой мощности структурного шума которых можно использовать измеренный уровень скорости вибрации.

    Примечание 1 - В таких случаях входная мощность может быть определена непосредственно по измеренному уровню силы или уровню скорости вибрации с использованием механической подвижности несущего элемента, как указано в примечании 2 в 4.4.1.

    Примечание 2 - Эффективность внутренних виброизоляторов не всегда соответствует расчетным данным. Вентиляционное оборудование желательно устанавливать на устойчивом основании, которое при необходимости испытаний при введении оборудования в эксплуатацию может быть заменено внешними виброизоляторами (упругая подвеска). Следует учитывать при этом возможность увеличения уровня вибрации оборудования. Производители рекомендуют необходимые в данном случае меры.

    5.1.2.5 Источники перекрестного шума (перекрестные помехи)

    Шум может передаваться из одного помещения в другое (смежное или удаленное). Это может быть структурный шум, однако воздушный шум из помещения источника передается в приемное помещение в основном по воздуховоду. Уровни звукового давления в приемном помещении могут быть рассчитаны с учетом "мостового" расположения воздуховода и оценки потерь на входе и в вентиляционной системе. Данный уровень звукового давления следует сопоставить с результатом действия звукоизоляции между теми же помещениями (см. ЕН 12354-1). Шум может проникать в воздуховод и излучаться его стенками или входным и выходным отверстиями воздуховода.
     
  11. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5 Применение расчетных моделей

    5.1 Расчет шума систем вентиляции

    5.1.1 Общие положения


    Системы вентиляции в зданиях включают в себя большое разнообразие оборудования и элементов с источниками шума и путями звукопередачи. Первичные источники шума в системах вентиляции, как правило, находятся внутри воздухораспределительных модулей, расположенных в помещениях инженерного оборудования или в верхней части здания (на крыше). Воздухораспределительные системы обычно включают в себя вентиляторы, электродвигатели, линии передачи механической мощности, охлаждающие компрессоры, водяные насосы, увлажнители воздуха, нагревательные или охладительные установки, фильтры и автоматические заслонки.

    Другие источники шума могут быть внутри воздуховодов и воздухораспределителей, где шум вызван турбулентностью воздуха и воздушным потоком на острых краях. Потоковый шум обычно возрастает при увеличении скорости потока. Следует также принимать во внимание шум, возникающий при вибрации стенок воздуховодов. Шум также может проникать в воздуховод через стену, отверстия на входе и/или выходе, если воздуховод подвергается воздействию шума с высоким уровнем звукового давления, проходя через шахту или помещение с оборудованием.

    Источниками шума и/или звукопередающими элементами являются следующие типичные элементы вентиляционных систем:
    • воздуховоды;
    • глушители шума;
    • соединения воздуховодов;
    • отводы и повороты;
    • места изменения поперечного сечения;
    • противопожарные заслонки (регенерированный шум);
    • аппараты высокого давления (регенерированный и излученный шум, вносимые потери);
    • регуляторы и клапаны (регенерированный и излученный шум);
    • патрубки и нагнетательные и выпускные отверстия (потери при отражении).
    Шум системы вентиляции распространяется по зданию в основном по воздуховодам (см. 4.2), в виде структурного шума вентиляторов и двигателей (см. 4.4) и иногда через помещения здания (см. 4.3). Звукопередача через воздуховод является косвенной воздушной звукопередачей между помещениями, которая характеризуется приведенной разностью уровней Dn,s и определяется в соответствии с ЕН 12354-1.

    Для модели звукопередачи в соответствии с ЕН 12354-1 и ЕН 12354-2 важной является звукоизоляция строительных элементов.

    Для расчета уровней звукового давления шума вентиляционных систем в помещениях применяют различные руководства, хотя каждое из них, как и настоящий стандарт, не является достаточно полным. Для более подробного рассмотрения следует обратиться к [1]-[3].

    В приложении H в качестве примера приведены некоторые рекомендации по проектированию оборудования помещений для систем вентиляции.

    5.1.2 Руководство по применению

    5.1.2.1 Источники воздушного шума

    Полагают, что воздушный шум вентилятора, непосредственно излучаемый в замкнутое пространство, где находится вентилятор, характеризуется уровнем звуковой мощности LW,unit. Данный уровень может служить исходным параметром для расчетов по 4.2 для других источников воздушного шума.

    Если расстояние до ограждающих поверхностей помещения велико по сравнению с типичными размерами рассматриваемых источников, таких как воздухораспределительные установки, насосы, холодильники и т.п., то при определении уровня звукового давления в помещении с оборудованием отдельно для каждого источника шума может быть внесена поправка на звукопоглощение помещения и на расстояние от источника до строительных конструкций (см. 4.3). Если поверхности расположены близко к источнику шума, то уровень звукового давления в помещении с оборудованием может быть принят приблизительно равным уровню звуковой мощности LW,unit модуля, указанному изготовителем, без внесения поправки на звукопоглощение помещения.

    Если большие прямоугольные воздуховоды присоединяют к воздухораспределительной системе с первичным глушителем шума, то следует также учитывать шум, излучаемый воздуховодом. В качестве надежной оценки уровня звуковой мощности, излучаемой воздуховодом, может быть взят уровень звуковой мощности воздушного шума установки на входе или выходе воздуховода LW,in и/или LW,out, так как звукоизоляция панелей прямоугольного воздуховода с малой поверхностной плотностью пренебрежимо мала. Не допускаются малые просветы между несущим элементом (полом) и вентиляционной установкой, так как уровень звукового давления в просвете может быть значительно выше, чем в диффузном звуковом поле. Минеральная вата, заполняющая просвет, лишь незначительно уменьшает воздействие звукового давления на несущий элемент.

    5.1.2.2 Источники воздушного шума воздуховода

    Воздушный шум вентилятора, непосредственно излученный в воздуховод, характеризуют уровнями звуковой мощности LW,in и LW,out в реальных режимах работы. Другие элементы вентиляционной системы также могут быть источниками шума, характеристики которых определяют по суммарным уровням звуковой мощности на входе или выходе системы. Уровень звуковой мощности других элементов (регуляторов расхода, задвижек, выходных отверстий) зависит от скорости потока в воздуховоде (и падения давления). Изготовители элементов систем вентиляции должны указывать значения соответствующих параметров.

    5.1.2.3 Источники переизлученного шума

    Уровни звуковой мощности воздушного шума вентилятора и других элементов в системе вентиляции могут быть настолько высоки, что воздуховод (и/или его элементы) может переизлучать значительную часть этой энергии в помещения. Уровень звукового давления такого шума можно оценить с учетом потерь при звукопередаче и размеров излучающих поверхностей воздуховода. Значения шумовых характеристик (см. 4.2) элементов системы вентиляции предоставляют их изготовители.

    5.1.2.4 Источники структурного шума

    Предполагают, что основным источником структурного шума в системе вентиляции является вентилятор. В некоторых случаях источниками структурного шума являются электродвигатель, механический привод либо охлаждающий компрессор. Интенсивность такого источника характеризуется уровнем звуковой мощности структурного шума, который может быть оценен по результатам измерений либо эквивалентного уровня силы, либо эквивалентного уровня скорости вибрации в опорных точках (на опорах или на лапах агрегата). Данные уровни должны быть указаны для конкретных условий эксплуатации и режимов работы в технической документации на оборудование.

    Вентиляционное оборудование на легких стальных рамах или опорах можно рассматривать как источник, обладающий высокой механической подвижностью. Такой источник производит силовое возбуждение конструкций здания. В приложении D представлен упрощенный способ расчета уровня силы такого возбуждения на основе результатов измерений уровня скорости вибрации приемной плиты.

    Крупные охлаждающие компрессоры или другие тяжелые механические устройства, жестко закрепленные или смонтированные на виброизоляторах, могут рассматриваться как источники кинематического возбуждения (с низкой механической подвижностью), для определения уровня звуковой мощности структурного шума которых можно использовать измеренный уровень скорости вибрации.

    Примечание 1 - В таких случаях входная мощность может быть определена непосредственно по измеренному уровню силы или уровню скорости вибрации с использованием механической подвижности несущего элемента, как указано в примечании 2 в 4.4.1.

    Примечание 2 - Эффективность внутренних виброизоляторов не всегда соответствует расчетным данным. Вентиляционное оборудование желательно устанавливать на устойчивом основании, которое при необходимости испытаний при введении оборудования в эксплуатацию может быть заменено внешними виброизоляторами (упругая подвеска). Следует учитывать при этом возможность увеличения уровня вибрации оборудования. Производители рекомендуют необходимые в данном случае меры.

    5.1.2.5 Источники перекрестного шума (перекрестные помехи)

    Шум может передаваться из одного помещения в другое (смежное или удаленное). Это может быть структурный шум, однако воздушный шум из помещения источника передается в приемное помещение в основном по воздуховоду. Уровни звукового давления в приемном помещении могут быть рассчитаны с учетом "мостового" расположения воздуховода и оценки потерь на входе и в вентиляционной системе. Данный уровень звукового давления следует сопоставить с результатом действия звукоизоляции между теми же помещениями (см. ЕН 12354-1). Шум может проникать в воздуховод и излучаться его стенками или входным и выходным отверстиями воздуховода.
     
  12. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5.2 Расчет шума отопительных установок

    5.2.1 Общие положения


    Основными видами отопления являются:
    • системы водяного отопления с радиаторами или конвекторами;
    • системы воздушного отопления;
    • теплые полы;
    • потолочные системы.
    Система водяного отопления является наиболее распространенной. Однако некоторые источники шума систем водяного отопления, например водонагреватели, насосы и клапаны, могут быть и в других типах систем.

    Типичная система водяного отопления состоит из генератора тепла, тепловой сети, циркуляционного насоса, клапанов и радиаторов. Описание всех возможных составных частей систем с водой в качестве теплоносителя имеется в [4]. Генератором тепла может быть водонагреватель (котельная установка), или, в случае центрального теплоснабжения, теплообменник с необходимыми клапанами.

    Источником шума в котельной установке является процесс горения топлива и/или вентилятор системы подачи воздуха. Шум от помещения котельной распространяется как воздушным путем через здание (см. 4.3), так и через его конструкцию (см. 4.4). Другие элементы системы, такие как трубопроводы, радиаторы, система понижения давления вызывают главным образом шум, распространяющийся по теплоносителю (воде) и/или через конструкцию здания (см. 4.4). Дополнительными источниками воздушного шума могут быть выхлопные отверстия или отверстия воздухозаборников. Шум от указанных источников может распространяться по помещениям здания или наружу (в другие здания). Такие ситуации могут быть рассмотрены в соответствии с ЕН 12354-4*.
    ________________
    * ЕН 12354-4 "Акустика зданий. Оценка акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 4. Звукопередача из помещения наружу".

    Важными исходными данными для модели звукопередачи в соответствии с ЕН 12354-1 и ЕН 12354-2 являются значения звукоизоляции элементов здания и индексы снижения вибрации соединений элементов здания.

    5.2.2 Указания по применению

    Характеристики воздушного шума системы "горелка/водонагреватель" приведены в результатах последних исследований (см. приложение B). О структурном шуме имеется меньше информации, хотя известно, что им нельзя пренебрегать в системах отопления большой мощности.

    Системы понижения давления состоят из трубопроводов, соединяющих водонагреватель с расширительным баком (расширителем), установленным в самой высокой точке системы отопления. По соображениям безопасности используют трубы системы понижения давления большего диаметра, чем другие трубы системы. Такие трубы обычно жестко закрепляют в полу верхних этажей здания, в силу чего основное излучение шума исходит от пола. В многоквартирных зданиях шум от котельных является распространенным явлением. Размеры труб таковы, что структурный шум является преобладающим.

    Циркуляционные насосы, ранее известные как источники сильного шума, в настоящее время производят с хорошей звукоизоляцией. Их уровни звуковой мощности должны быть известны для сравнения и использования в качестве исходных данных. Передаваемый шум может распространяться как по воде, так и по радиаторам в местах излучения структурного шума. В зданиях средней высоты основная часть шума передается по воде. В высотных зданиях (10 этажей и более) может использоваться более одного циркуляционного насоса.

    Теплообменники не являются источниками шума, но они управляются при помощи клапанов. Старые или долго эксплуатируемые клапаны также могут вызывать шум (звукопередача по теплоносителю и косвенная структурная звукопередача через радиаторы и элементы здания).

    Одним из наиболее значимых источников шума является клапан, соединенный с радиатором. Шум, генерируемый в клапане, передается на радиатор, который эффективно излучает шум. До тех пор, пока нет возможности отделить шум теплоносителя от структурного шума, нельзя разработать и эффективно применить соответствующие методы испытаний [5].

    Горячая вода в радиаторе сама может быть источником шума, в частности, когда в трубах системы имеется нерастворенный воздух.

    5.3 Расчет шума лифтов

    5.3.1 Общие положения


    Лифты, в частности, для пассажиров, как правило, подвешенные на тросах или гидравлические, состоят из подъемного механизма, блока управления, кабины лифта, противовесов, подвесных тросов, направляющих и дверей лифта. Подъемный механизм размещен либо в машинном помещении, либо в колодце шахты лифта.

    Подъемный механизм со вспомогательным оборудованием и дверьми лифта является основным источником воздушного (см. 4.3) и структурного шума (см. 4.4). Направляющие лифта также могут быть источниками структурного шума.

    5.3.2 Указания по применению

    Звукопередачу воздушного шума от подъемного механизма можно оценить по 4.2, используя уровень звуковой мощности оборудования. Так как машинные помещения лифтов, как правило, малы, представляя собой замкнутое некубическое пространство, звуковые поля в них будут отличаться от диффузного поля. В таких случаях уровень звукового давления в помещении источника может быть принят численно равным уровню звуковой мощности (см. также [6]).

    Упругие опоры (виброизоляторы) подъемного механизма необходимы для снижения структурного шума [4]. Поэтому в качестве несущего элемента целесообразно использовать массивную конструкцию. В случае, когда имеются соседние с машинным помещением или зданием жилые помещения и структурные связи между ними отсутствуют, можно повысить эффективность виброизоляции подъемного механизма с помощью массивной (бетонной) рамы поверх виброизоляторов. Для определения размеров упругих опор необходимо учитывать, что подъемный механизм и тросы противовесов (балансировочных грузов) являются частью общей нагрузки, не включающей в себя динамическую рабочую нагрузку.

    Направляющие должны быть установлены на тяжелых конструкциях здания и крепиться только в местах конструкции с большим импедансом. Для снижения звукопередачи бывает необходимо применять упругие опоры. Направляющие должны быть установлены так, чтобы обеспечить плавное движение кабины лифта.

    Автоматические и ручные двери лифта могут быть источниками структурного шума. В некоторых случаях структурный шум, вызванный работой дверей на лифтовой площадке, является источником воздушного шума в соседних помещениях.
     
  13. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5.4 Расчет шума установок водоснабжения

    5.4.1 Общие положения


    Шум системы водоснабжения включает в себя все шумы кранов, клапанов, насосов и т.д. при подаче воды, заполнении ванн, раковин или бассейнов с пресной водой. Также рассматривают шум от брызг воды. Шум слива воды из бачков и раковин рассмотрен далее отдельно как шум систем канализации.

    Типичные источники шума установок водоснабжения и виды звукопередачи приведены в таблице 1.

    Таблица 1​
    Перечень источников и видов звукопередачи в системах водоснабжения
    1235452012-010.png
    Пути звукопередачи от установок водоснабжения показаны на рисунке 4.

    1235452012-011.png
    Рисунок 4 - Пути звукопередачи от источников шума в системах водоснабжения

    Далее рассмотрены некоторые типичные ситуации, в которых необходимо учитывать частные источники и пути звукопередачи.

    На рисунке 5 показаны источники шума и пути звукопередачи от крана над раковиной.
    1235452012-012.png
    Рисунок 5 - Пути звукопередачи от крана над раковиной
    На рисунке 6 изображена схема распространения шума для настенного крана.
    1235452012-013.png
    Рисунок 6 - Пути звукопередачи шума для настенного крана
    На рисунке 7 приведен пример гидромассажной ванны.
    1235452012-014.png
    Рисунок 7 - Звукопередача шума от гидромассажной ванны​
     
  14. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5.4.2 Руководство по применению

    Источники в системах водоснабжения обычно создают структурный шум, который непосредственно передается на строительную конструкцию или на монтажную оснастку. Исходные данные (Lw,s,c, LF) могут быть получены при помощи методов измерений, разработанных Рабочей группой WG7 (см. [38], [39]). Во многих случаях источники структурного шума рассматривают как точечные источники. В случае клапанов и кранов следует учитывать шум воды и его звукопередачу. В некоторых случаях (раковины, продувочные клапаны) создается значительный воздушный шум, который может быть охарактеризован уровнем звуковой мощности Lw.

    При расчетах звукопередачи по путям, показанным на рисунках 4, 5, 6 и 7, вклады воздушного и структурного шумов, а также вклад шума воды в суммарный приведенный уровень звукового давления в помещении Ln должны рассматриваться отдельно. Согласно формуле (2) Ln рассчитывают как сумму вкладов. В зависимости от вида источника и условий звукопередачи различают следующие случаи:
    • воздушный шум, излученный источником;
    • структурный шум, переданный через конструкцию здания или соединительные элементы;
    • структурный шум и шум, распространяющийся по воде, переданные по трубопроводной системе.
    При рассмотрении таблицы 1 следует принимать следующие указания относительно элементов системы водоснабжения:

    a) краны и клапаны:

    1. краны и клапаны обычно являются источниками косвенной структурой звукопередачи по трубам и шума воды, передающимся элементам здания через элементы крепления (хомуты, зажимы и т.д.) (пути 1 и 2 на рисунке 4). Встроенные клапаны сами являются путями звукопередачи. В настоящее время нет стандартного метода для адекватного описания излучения структурного шума и шума воды, а также метода расчета эффективной звуковой мощности или сил в точках соединения трубопроводной системы. Некоторая информация по расчету звуковой мощности структурного шума и шума воды представлена в [7]. В случае встроенных фитингов для определения звуковой мощности структурного шума и шума воды может быть применен метод измерений по [29].​

    В качестве приближения можно рассматривать не отдельные вклады структурного шума и шума воды, а передачу суммарной звуковой мощности структурного шума от элементов крепления к элементам здания. Для элементов крепления такое приближение допустимо при их расположении на определенном расстоянии от источника. Экспериментальные результаты показывают, что как минимум трех поворотов трубопровода, считая от источника шума, достаточно для выполнения данного критерия. В настоящее время системы, включающие в себя краны, трубопроводы и оснастку, могут быть исследованы с помощью методов измерений шума внутренней канализации (см. [38] и 5.5). Ограничения, связанные с применением данного метода, заключаются в том, что источник должен обеспечивать силовое возбуждение. Как правило, это имеет место в распространенных массивных однородных конструкциях с эффективной поверхностной плотностью m' >150 кг/м². Это не означает неприменимость модели для легких конструкций. Возможность применения метода должна рассматриваться в каждом реальном случае отдельно.

    Часть шума, передаваемого по трубопроводной системе (пути 1 и 2 на рисунке 4), приближенно можно оценить по формуле (D.6а). Данная формула основана на методах измерений по ЕН ИСО 3822 и может применяться для грубой оценки шума, создаваемого кранами, в случаях, когда:​
    • шум не передается краном зданию. Имеется в виду встроенный кран или кран, установленный на отдаленном расстоянии от помещения источника так, что создаваемая им часть структурного шума (путь 3 на рисунке 4) не является преобладающим излучением в приемном помещении;
    • трубопроводная система состоит из тяжелых металлических труб;
    • трубы стянуты жесткими хомутами;
    • расстояние между краном и первой точкой крепления к стене находится на достаточном расстоянии от приемного помещения;
    • возбуждаемая стена является массивной однородной конструкцией;
    2. краны, установленные непосредственно на элементах здания или раковинах, также передают шум присоединенным конструкциям (путь 3 на рисунке 4, см. также рисунки 5 и 6). В большинстве случаев данный шум является доминирующим по сравнению с шумом, передаваемым по трубопроводной системе (пути 1 и 2 на рисунке 4). Этот шум должен рассматриваться отдельно. В сочетании с жесткими массивными стенами (m' > 150 кг/м²) такой кран приближенно можно рассматривать как источник силового возбуждения. Для легких конструкций такое предположение требует доказательства;

    3. для кранов, установленных в резервуарах (ванна или умывальник) без непосредственного контакта со структурой здания, особенности распространения шума представлены на рисунке 4. Комбинацию крана и резервуара упрощенно можно рассматривать как единый источник шума, характеризуемый общей эквивалентной силой. При этом могут быть применены методы измерений по [39]. В настоящее время произвольная комбинация кранов и резервуаров не может быть определена путем математического объединения характеристик каждой части системы. Необходимо построить адекватную модель (см. [8]).

    В каждой конкретной ситуации необходимо установить, какой из вышеупомянутых случаев или их сочетание является подходящим. Характеристики частей системы должны быть определены заранее. Примеры учета характеристик каждой части показаны на рисунках 5 и 6.

    Примечание - Шумовые характеристики кранов и вентилей существенно зависят от условий эксплуатации (давление, скорость потока, выпускное и дроссельные устройства). Необходимо использовать реальные исходные данные, имеющие отношение к условиям эксплуатации;​

    b) насосы в установках водоснабжения являются источниками структурного шума и шума, распространяющегося по воде. В случае встроенных насосов (без присоединения к элементам здания) следует учитывать структурный шум и шум, распространяющийся по воде, соответствующий путям 1 и 2 на рисунке 4. Разработанные для встроенных насосов систем отопления методы измерений структурного шума [29], распространяющегося по трубопроводной системе, могут быть применены для насосов в системе водоснабжения.

    Если насос подключен к элементу здания, то учитывают дополнительный шум, передаваемый через конструкцию непосредственно от насоса к данному элементу (путь 3 на рисунке 4). Экспериментально данную часть можно измерить методами, разработанными Рабочей группой WG7;

    c) в случае малогабаритных цистерн, баков, котлов и т.п. структурный шум описывают эквивалентной силой или звуковой мощностью в соответствии с методами, разработанными Рабочей группой WG7 (см. [39]). Шум при косвенной воздушной звукопередаче в некоторых случаях также может играть определенную роль. Для оценки воздушного шума определяют Lw в соответствии с методами, разработанными Рабочей группой WG7 (см. [39]);

    d) источники шума вытянутой формы (ванны, гидромассажные установки и т.д.) закрепляют в более чем одной плоскости (например, угловое положение ванны, прикрепленной к полу и двум стенам). Пример приведен на рисунке 7. В данном случае источники должны рассматриваться как трехмерные и вклад каждого направления следует рассматривать отдельно (см. [9]). Исходные данные для таких источников могут быть определены методами измерений, разработанными Рабочей группой WG7.

    При воздушной звукопередаче (см. 4.3) звуковая мощность источника воздушного шума LWa, измеренная лабораторными методами (см. приложение C), используется в формуле (15). С помощью приближенной формулы (16b) можно оценить звукопередачу при диффузном поле в помещении источника. Подобные лабораторные характеристики не содержат информации о прямом и ближнем звуковом поле вблизи оборудования, и, следовательно, в данном случае отсутствует способ определения звукопередачи к элементу (стена или пол), близко расположенному к оборудованию. Тем не менее, следует отметить, что при измерении структурного шума при трехплоскостной установке косвенная воздушная звукопередача должна учитываться.

    При структурной звукопередаче (см. 4.4) сумма первых двух слагаемых LWs,c + DC,i, в формуле (18а) представляет собой уровень мощности структурного шума, падающего на строительный элемент i в помещении источника. Данный уровень мощности, называемый переданным уровнем мощности элемента i, может быть оценен по уровню переданной мощности LWs,n,i, соответствующей несущей приемной плите, измеренному в лаборатории (см. D.1.2);

    e) во многих случаях струя воды (например, на выходе из душа или крана), брызги на стенках бассейна, ванны или на поверхности воды могут вызывать преобладающий структурный или воздушный шум. По возможности, вклад шума от каждого из указанных источников следует рассматривать отдельно (см. рисунки 5, 6 и 7).​
     
  15. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    5.5 Расчет шума внутренней канализации

    5.5.1 Общие положения


    Канализационные системы состоят из комбинации труб с тройниками, отводами, соединениями, установленными на строительных конструкциях посредством крепления (часто с помощью хомутов). Вибрация, вызываемая движением потока или падением воды в трубах, порождает либо воздушный шум, либо передается на конструкции (стены, полы). Для снижения структурного шума необходимо использовать специальные устройства крепления (см. [9] и [10]).

    При косвенной звукопередаче воздушный и структурный шум измеряют в соответствии с [38] с помощью специальной установки (см. приложение D). Определяют две величины: приведенный уровень звукового давления воздушного шума Lan и характеристический уровень звукового давления структурного шума Lsc, применимые для указанной части канализационной системы и конкретного метода крепления. Канализационные трубы, как правило, связаны с несущей стеной через две точки крепления, расположенные друг от друга на значительном расстоянии и рассматриваемые как невзаимодействующие. При этом предположении источник считают одноточечным. Такие исходные данные могут быть использованы для расчета структурного и воздушного шума (см. 5.5.2).

    Стандарт [38] не распространятся на следующие составные части канализационных систем: раковины, унитазы, ванны, водоотводы или активные установки (насосы).

    5.5.2 Руководство по применению

    Уровень мощности воздушного шума LW и характеристический уровень звуковой мощности структурного шума LWs,c могут быть рассчитаны по двум величинам, определенным по [38], с помощью формул (C.1) и (D.8) в приложениях C и D настоящего стандарта.

    Метод расчета звукопередачи воздушного шума изложен в 4.3. С помощью приближенной формулы (16b) оценивают звукопередачу при диффузном звуковом поле в помещении источника (см. также приложение C).

    Метод расчета звукопередачи структурного шума изложен в 4.4. Опорным элементом, как правило, является однородная плита, механическая подвижность которой может быть определена по механической подвижности бесконечной пластины (см. F.3.1). Предполагая силовой характер источника, его механическую подвижность принимают в качестве (высокого) опорного значения Ys,ref = 10⁻³ м/Н·с, устанавливая тем самым связь величин приложения D с подвижностью Yi в соответствии с приложением F.

    Если известен уровень структурной чувствительности от монтажной стены к помещению LSS,situ (измеренный, например, по [38]), то суммарный приведенный уровень звукового давления может быть рассчитан по формуле

    Lp,n,s = LWs,c + LSS,situ - 34,7 + 10lgf². (21)​

    5.6 Расчет шума других видов инженерного оборудования

    5.6.1 Общие положения


    К другим видам инженерного оборудования относятся мусоропроводы, котлы, насосы, автоматически открываемые ворота (шлагбаумы) автостоянок и другое бытовое оборудование. Во многих случаях расчет шума такого рода оборудования может быть аналогичен расчету для рассмотренного выше оборудования. Хотя, как правило, для бытовой техники нет нормативных требований по шуму внутри квартир, некоторые из видов бытовой техники, например посудомоечные и автоматические стиральные машины, рассмотрены в настоящем разделе.

    Шум посудомоечных машин рассматривают в помещениях, где они установлены, т.к. интерес представляет лишь прямое излучение воздушного шума. Косвенная воздушная звукопередача в другие помещения незначительна. Уровень шума стиральных машин в помещении, где они установлены, обусловлен в основном воздушным шумом. Однако следует учесть, что значительный уровень шума в смежных помещениях может быть обусловлен звукопередачей структурного шума.

    5.6.2 Руководящие указания

    Уровень звуковой мощности LW посудомоечных и стиральных машин может быть определен в соответствии с международными стандартами (соответствующие части МЭК 60335-2*).
    ________________
    * МЭК 60335-2 "Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность".

    Стандартных методов расчета структурного шума не существует. Имеются предложения по использованию метода приемной пластины для определения эквивалентного уровня силы. Исследования показали, что сопротивление источника на низких частотах (наиболее важная область частотного диапазона) подобно импедансу сосредоточенной массы обычно от 5 до 10 кг [11]. Как указано в приложении F, данной информации достаточно для оценки уровня звуковой мощности структурного шума источника LWs,c и соответствующих величин для коэффициентов связи.

    Как правило, какой-либо промежуточный звукопередающий элемент при работе бытовой техники отсутствует, но иногда применяют звукоизолирующие кожухи или упругие опоры.

    Воздушный шум бытовой техники создается главным образом в помещении, где непосредственно установлено данное оборудование. На достаточном расстоянии от источника (в случае реверберационного поля) в качестве оценки приведенного уровня звукового давления можно принять уровень звуковой мощности источника, уменьшенный на 4 дБ.

    Уровень структурного шума определяют по 4.4.1 с коэффициентом преобразования структурного шума в воздушный, определяемым в соответствии с приложением F.
     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    22
    Просмотров:
    1 349
  2. admin
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    742
  3. admin
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    706
  4. admin
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    739
  5. admin
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    775
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом