1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Гравитационная система открытого типа, нужна ли гидравлическая стрелка и группа безопасности?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Иван, 16.02.2013.

  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    на правильно смонтированную "гравитационку" - никакие насосы устанавливать не нужно.
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    для такого поворота событий - существуют валенки, ватные штаны, фуфайки стеганные, и буржуйки.
     
  3. Иван

    Иван Гость

    Немного запутался уже, чем больше форумов читаю...
    При нижнем розливе гравитационная система будет работать?
    В чем отличия по кпд от верхнего розлива?
     
  4. ArtMot

    ArtMot Гость

    разлив...
    это там где Ленин ?
    .
    а системах отопления с естественной циркуляцией и верхней "разводкой", по сравнению с система с нижней "разводкой" - тупо больше располагаемый напор (центр остывания системы чуть выше, и это нужно учитывать при расчете систем) ) ВСЕ!. больше ни каких отличий.
    О каком КПД - Вы говорите??? если есть подвал - то двухтрубная с нижней разводкой - будет выглядеть эстетичнее. Зачастую нижнюю просто нет возможности применить - почему я написал.
    какое КПД??? обе инэртны до нельзя, регулировать теплоотдачу ветвей или приборов в автоматическом режиме нельзя... Вы о чем вообще??? что такое КПД системы отопления в Вашем понимании - объясните пожалуйста, я не пойму о чем Вы спрашиваете.
     
  5. Иван

    Иван Гость

    Буду ставить нижнюю двухтрубнуюю, под кпд я имел теплопотери, мне кажется когда труба греет под потолком воздух(верхний розлив), это не так хорошо, чем когда у пола.
    Насос буду ставить яж пишу, гравитационка как запасной вариант в случае отказов
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    если Вы планируете установить насо - накой Вам "сопли" про систему отопления с естественной циркуляцией???!!
    Вы поймите - для естественной циркуляции - НАСОС НЕ НУЖЕН!!!!, а для системы с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ циркуляцией - НЕ НУЖНЫ основные "характеристики" "естетственной".
    Вы определитесь - ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ?!
    Хотите энергонезависимость - ну стройте систему с ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляцией. А хотите экономит ТЭР - ну стройте с принудительной!
    ЗАЧЕМ СТРОИТЬ СИСТЕМУ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ И СТАВИТ НА НЕЁ НАСОС???!!!
    НУ ЗАЧЕМ ТАКОЕ ДЕЛАТЬ???
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Для того, что бы система могла работать как гравитационка, на случай отключения электроэнергии, а котёл твёрдотопливный подразумевается. Основной же режим работы системы, с принудительной циркуляцией.
    Вот самая обычная ситуация, работает твёрдотопливный котёл, всё нормально отапливается, температура где-нибудь в районе 75С в системе, всё хорошо! :smile3: И вдруг, отключили электроэнергию-- минут через 5-15, в зависимости от системы котёл закипит со всеми неприятными последствиями. Нужно быстро использовать резервный источник питания, бесперебойник, генератор или что-то там ещё. Может не получиться! Тогда как если система подразумевалась гравитационной и продумана, смонтирована как гравитационная,то тут всё решится очень просто, поворотом одной ручки крана. В дальнейшем, систему можно использовать как гравитационную неограниченое количество времени. Пусть не будет работать тёплый пол где-то или будет плохо работать, вода в бойлере будет долго греться или плохо нагреваться, но вся остальная часть системы будет работать нормально. Вот для этого такую систему и делают. Подразумеваются 2 режима работы-- основной, энергозависимый и резервный--гравитационный.
     
  8. ArtMot

    ArtMot Гость

    ЕСЛИ СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ КАК ГРАВИТАЦИОНКА - ЗАЧЕМ ЕЙ НАСОС???
    В чем смысл установки насоса в гравитационку?
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    в общих чертах понял = для того чтоб скрестить ежа с ужом...
    не получить в результате ни нормальной "гравитационки" ни нормальной "принудиловки".
    чтож - если для кого то "это результат" - ни каких возражений - действуйте. =)
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Именно так! Иметь систему отопления с высоким КПД радиаторов, тёплым полом и при этом, что бы система работала и без электричества! Вопрос надёжности и живучести системы отопления.
     
  11. ArtMot

    ArtMot Гость

    не первый раз такое вижу - и снова спрашиваю - что это за КПД такое??? =)
    в системе с естественной циркуляцией - теплоноситель и так ОТЛИЧНО циркулирует. Зачем еще насос устанавливать? Я бы еще понял если бы насос установили для смесительного узла ТП, но в данной схеме - ТП НИ КАК НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. Нагрев воды в бойлере - НИ КАК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. но при этом для чего то устанавливается насос...
    "пан має час. та пан має натхнення"(с) =)
     
  12. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    В системе с гравитационной циркуляцией перепад температур подача--> обратка будет не меньше 12С, реально 15-20 получится. Температура теплоносителя будет в районе 90Х 70-75С. Меньший перепад, не получится, это принцип работы гравитационки-- разница удельного веса холодной и горячей воды. Количество секций радиаторов вы будете так же просчитывать по средней температуре теплоносителя. При насосной или принудительной циркуляции вы можете сделать разницу температур подачи и обратки 5-10С, соответственно средняя температура теплоносителя в радиаторах будет выше. Вот отсюда будет выше теплоотдача радиатора и отдельно взятой секции. Вот что такое КПД радиатора.
    И ещё, при установке котла в подвале, при гравитационной системе, теплоноситель в радиаторах имеет меньший температурный перепад, радиаторы стоят выше котла, низ радиаторов выше котла.
    А если, котёл стоит на первом этаже, газовый-- его нельзя в подвал ставить! То температура радиаторов второго и выше этажей будет значительно выше чем на первом этаже. Соответственно, вот эту особенность работы системы вам придётся компенсировать количеством радиаторных секций первого этажа. А если вы ставите насос на эту систему, то этот эфект, горячих радиаторов на верху и тёплых на 1 этаже пропадает, радиаторы греются практически одинаково и ровно. Вот за этим и насос служит, это когда всё нормально работает! А если нет электричества, то система работает только в гравитационном режиме, пусть не совсем ровно греет, может, как писал, тёплый пол не работать, вода в бойлере плохо нагрваться или долго нагреваться, но всё равно это приемлемый режим работы системы и работать она может так неограниченое время. Даже так, в загородном доме, пусть есть газовый котёл и твёрдотопливый, как в резерве. Газовый энергозависимый, а угольный независимый. Оборвались провода в лесу, снегом оборвало их. У нас Россия, сделают и восстановят не скоро, особливо в деревне. Дома придётся сидеть без электричества- с керосиновой лампой или при свечах, романтично будет. Но раз есть угольный котёл, то можно его совершенно спокойно топить дровами или углём, система сможет работать, как гравитационка-- будете в доме и в тепле! Пусть не очень хорошо и удобно, но в тепле, пусть и с керосиновой лампой. Система тоже не замёрзнет, ни отопление,ни водопровод с канальей. Вот зачем "ужа и ежа" скрещивают и делают!
     
  13. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Тут самое главное, чтобы эту самую ручку БЫЛО КОМУ ПОВЕРНУТЬ ВОВРЕМЯ. :smile3: Если повернуть ее будет некому, или просто протормозят с этим минут 10, то все ваши усилия и затраты по обустроиству данного гибрида можете считать напрасными. :sorry2: Или изобретайте и лепите дополнительную автоматику, чтобы она этот кран открывала. Гораздо проще поставить дешевый бесперебойник на питание насоса, у которого мощность всего-то ватт 60, а то и меньше. И которому не очень-то важна чистая синусоида в электропитании.
    А уж если с электричеством конкретные проблемы - ставь генератор с автозапуском или делай нормальную систему с ЕЦ и не заморачивайся с насосами. Хорошо сделанная ЕЦ система работать и без насоса прекрасно будет. И вы, Александр, лучше меня это знаете.
     
  14. ArtMot

    ArtMot Гость

    это не КПД - это теплоотдача.

    системы отопления с насосной циркуляцией рассчитываются из условия перепеда температур между подачей и обраткой в 20-25 (!) градусов в расчетный период .
    Это обусловлено компромиссом между стоимостью энергии затраченной на перекачивание теплоносителя и капительными затратами на строительство системы. Больший перепад = уменьшение затрат на перекачивание, уменьшение диаметров труб, но увеличивает необходимую площадь нагрева. Ни кто , находясь в здравом уме, не станет систему отопления рассчитывать на перепад в 5 градусов для того чтоб увеличить теплоотдачу прибора, так как это приведет к увеличению требуемой циркуляции в 4 раза, соответственно увеличатся и затраты на перекачивание теплоносителя и стоимость трубопроводов системы.
    .
    для этого существует РАСЧЕТ системы отопления и действительно количеством секций набирается требуемая мощность. И то что я выделил - этот эффект проявляется при криворуких монтажерах - которые не рассчитывали систему а лепили "на глазок", и не учли что для первого этажа располагаемый напор будет меньше (но ни как не температура - она за котлом для всех этажей одинаковая =) ). Естественно - если мы говорим о двухтрубной системе. А в однотрубной последние (по движению теплоносителя) приборы - ДОЛЖНЫ иметь температуру на входе ниже чем первые -в таком случае я не понимаю что Вас не устраивает.
     
  15. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Всё верно, но время показывает как раз наоборот. Насос берут с большим запасом, видимо учитывают отсутствие расчётов и криворукость монтажа. А потом, заказчик говорит, вот у меня сделано, и верх и низ у радиаторов одинаково горячий-- хорошо сделали! На затраты по прокачиванию теплоносителя не обращают внимания, как тот кто монтирует без всякого проекта, так и заказчик.
    Вот и я говорю о том же самом. А то, что температура при гравитационке на 1 первом этаже будет меньше, так тут 2 фактора, первый, это располагаемое давление не просчитали, да и вобще не считали ничего, на глазок делали. А второе, что выходит в какой-то степени из первого, это не расчитаны количество секций, на 1 и 2, а может и 3ем одинаковое количество секций стоит-- подбирали по квадратному метру тепла! Отсюда,жарко наверху, и теплотдача приборов при одинаковой температуре теплоносителя разная будет и расход теплоносителя будет по верхнему этажу больше так как там располагаемое давление больше. Отсюда и есть такой эффект, что наощупь, температура радиаторов на верхнем этаже больше! Да, ещё забыл, что с первого этаже наверх открытый проход есть. Вот это всё вместе взятое и ведёт к тому, что на гравитационку ставят насос и прижимают кранами верхние этажи. Для самостоятельного создания и монтажа системы вполне приемлемый вариант. Если подойти со стороны стоимости. Проект стоит денег, решают люди делать сами, на монтаже и проекте экономят. Получают не совсем желаемый эффект, потом корректируют работу системы вот таким образом.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом