1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Греет только часть нагревательного мата

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем alexeyoz, 19.06.2019.

  1. alexeyoz

    alexeyoz Участник

    Регистрация:
    13.06.19
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    питер
    Вопрос такой: Есть Двухжильный экранированный нагревательный мат (SpyHeat 7,0 кв.м / SHMD-8-1050). 5 месяцев эксплуатации. В определенный момент времени стала нагреваться только часть мата, условно первые 3 кв.метра (идущие сразу после термостата), остальная часть не грелась. Нашел примерное место где прогрев заканчивался, без снятия плитки. Попробовал еще раз включить пол, опять прогрелся только до того же места. После этого больше его не включал. Может это быть по причине того, что жилы мата в этом месте перебиты и прогрев осуществлялся только до этого места, пока жилы замыкали между собой?
    Сейчас перестал греться весь мат и тестер показывает разрыв. Термостат в порядке.
    Специалистов в нашем маленьком городке для диагностики и ремонта, просто нет.
    После монтажа все проверили, сопротивление было по паспорту.
     
  2. Mihom

    Mihom Консультант

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    29
    Адрес:
    Саратов
    Сгорел мат, к сожалению этот производитель далеко не айс.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела