1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Help, помогите не замерзнуть

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем DIMA, 16.10.2009.

  1. DIMA

    DIMA Гость

    Всем заранее огромное спасибо

    Постараюсь рос-казать в вкратце, систему отопления начали делать мастера, двух трубную.

    Квартира 150 кв.м. все провели до радиаторов, и пропали, до делывать пришлось самому,

    Купил утюг краны радиаторы ROCA вроде бы все вышло хорошо, на местах моей пайки протечек нет. Но большая часть труб системы уже под с стяжкой . пытаюсь проверить герметичность манометром , наполняя до систему до 6 бар падения давления составляет 0,1-0,2 бар в час за ночь примерно 0,5 бар проверить в рабочем состояние нет возможности потому что газ подключат только через 2 месяца. подcкажити что делать ????????????
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    можно проверить без газа. Подключите всё и накачайте рабочее давление 1,5 атм. оставьте на пару дней. Если удалите весь воздух из системы с помощью сбросников и особенно на котле автоматический воздухоотводчик, тогда можно говорить о протечках и падении давления..
     
  3. виктор

    виктор Гость

    весь вуздух из системы не выгонишь,пока незапустишь отопление.Давление из за этого может понижатся,если есть течь стяжка в этом месте засыреет,а 6 бар это очень много.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    это почему? Разве нельзя запустить насос без подключения газа? Он прогонит теплоноситель по системе и выгонит его через автоматический сбросник (если вы не стравили из радиаторов).
     