    Уважаемые мэтры! В голове "каша" от всей инфы! Поставьте свою жирную точку в моем вопросе, пжл! Переделываем отопление в загородном доме. Природного газа нет а газгольдер в наших краях уж очень дороговато, да и предупредили о качестве поставляемого сжиженного, не в его пользу в разгар отопительного сезона, свет с перебоями. Приглашенный специалист (рекомендации взаправду хорошие) утверждает, что водяные теплые полы при отоплении уголь-дрова вообще не имеет смысла ставить, т.к. для них нужен постоянный источник тепла и теплоотдача их не высока, говорит, что даже электрическими быстрее и дешевле нагреем дом. А так хочется теплых полов! Посоветуйте, пжл, наиболее рациональное отопление моего дома:
    1 этаж - спальня + кухня-гостинная = 45м2 - постоянное пользование, ну есчё туалет и душ-ванна 12 м2, гостевая 30 м2 непостоянного пользования;
    2 этаж (мансардный) - одна спальня 20 м2 - постоянное пользование, две спальни по 16 м2 непостоянного пользования. Если не совсем грамотно изложено, не обессудьте, не профи.
    С ув., ТВЖ.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    так что из топлива у вас есть? не понятно? если электричество, то часто ли отключают?
     
  3. sergey

    sergey Гость

    Электрическими быстрее, но врядли дешевле. 130Вт/ч*10кв.м*24часа*30дней=936кВт в месяц за 10 кв.м ТП
    Проще электрокотел на 10 кв.м ТП водяного надо переодически нагревать 7 л воды до +35-45С
     
  4. sv-n

    sv-n заблокирован

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    129
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    130Вт/ч*10кв.м*24часа*30дней=936кВт в месяц за 10 кв.м ТП
    на 87 кв.м - 8143,20 кВт потянете?
     
  5. ТВЖ

    ТВЖ Участник

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Я буду жить постоянно, а дети наездами. Вопрос: рациональны водяные ТП при отоплении на ТТ или однозначно радиаторы?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    При отоплении уголь-дрова, ТП лучше не пользовать, потому как вы не сможете поддерживать точную температуру для них. А перегревать не желательно. К тому же при частых перебоях с электричеством, вам нужно делать или гравитационку с возможностью работы от насоса (много раз тут обсуждалась) либо ставить резервный генератор. И естественно, что при гравитационке только радиаторы.
     
  7. ТВЖ

    ТВЖ Участник

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Спасибо Glory Const, а подпольные калориферы намного дороже при естественной циркуляции чем радиаторная разводка? Уж больно не хочется этих самых радиаторов.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а хочется делать подпольную систему с необходимостью обслуживания и доступа?
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    При наличии желания,а,главное,денег возможно все. Водяные ТП при работе с ТТ котлом не представляют ни какой проблемы. Выплывает теплоакоммулятор, источник бесперебойного питания или путний генератор и, в общем то, все. Дальше все,как обычно- трехходовой,насос,коллектор...
    Спорное утверждение. В зависимости от шага укладки трубы, температуры подачи,дельтой между подачей и обраткой... 100вт/м2 можно набрать легко. Если не сильно напрягают полы температурой градусов 30-32,то тогда вообще ни каких проблем.
    Все решаемо. Была бы голова на плечах и желания, совпадающие с возможностями.
     
  10. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Если предположить, что у вас есть возможность выполнить теплые полы (в независимости от того будут они "водяные" или "электрические") в некоторых помещениях (в спальне, например) их использование нерациональное. Вы же не будете размещать нагревательные элементы островками (под кроватью, шкафом и др. греть нет надобности). Технически плохо. Во-первых - неудобно и будет неравномерная деформация греющей плиты. Появятся трещины.
     
  11. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    По всей видимости,если отапливать весь дом,а это примерно 150 м2 альтернативы дизельному котлу нет. Дорого это не дорого важна конечная цель.ХОЧУ!Другой вопрос как снизить тепло потери и в конечном счете расходы на топливо-это вопросы к "профи".Если правильно выбрать материалы и оборудование(котел..) и правильно просчитать все дельты потери,можно в конечном счете выйти на годовую денежную сумму по отоплению.И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИСТУПАТЬ К МОНТАЖУ!!
     