Иней на чердаке - можно ли избавиться от проблемы

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Игорь, 18.01.2011.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    Здравствуйте!Ситуация следующая.Чердак покрыт листами жести.С одной стороны у соседей положены провода и сделана тёплая крыша.От стен идёт сильное тепло и на Внутренней стороне жести висит толстый слой иния.Когда становится потеплее,то вода по углу стены стекает в офис.Плюс от люка из офиса задувает тепло.
    Подскажите! Можно ли избавится от проблемы?
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    У такой ковли по моему 2 источники проблем :
    а) под кровельным покрытием не работает вентилируемый воздущный зазор (двигающийся воздух улицы) с помощю которого бы могли из конструкции водянные пары испарятся в наружное пространство. Т.е. вход наружного водуха внизу под края кровли и в холодный чердак, движение воздуха под кровельным покрытием всей длиной ската кровли и вентэлементами у конька кровли выход воздуха из вентазора опять на улицу. Размер вентзазара и отверстий зависит от длина ската кровли и от уклона кровли.
    б) под утеплителем (со стороны внутреннего отопливаемого простраства) нет пароизоляционного слоя (паронепроницаемым образом соединенная и уплотненная пароизоляция), т.е. слой который ограничавает проход водянных паров из отопливаемого пространства в холодный чердак

    Т.е. в конструкцию вступает больше водяных паров, чем есть возможность их испарении, т.е. конструкция не удовлетворяет нормам - диффузионному балансу конструкции.

    Т.е. минимально должно сделать вентазор под кровельным покрытием и если это не поможет, потом также пароизоляцию под утеплителем.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru; www.juta.cz
     
  3. Олег

    Олег Гость

    Все верно неправильно сделана система утепления.Скорее всего в нужном месте не лежит утеплитель и не герметично сделана пароизоляция.Только осмотр может дать результат.От проблемы всегда можно избавиться.
     
Похожие темы
  1. Денис
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    6 818
  2. kmu_2004
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    5 615
  3. Саша
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 791
  4. Серенький
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    4 077
  5. Юрий Юрьевич
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    2 568
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом