  1. Андрей

    Андрей Гость

    в щитке установлен УЗО Шнайдер 30мА
    монтировал арматуру в подвесном потолке без отключения автомата
    думал что ничего страшного не произойдет, если что, отключит УЗО
    случайно прикоснулся на 2 сек до фазы, чуть с лестницы не упал
    УЗО даже не дернулся
    контакта с нулем или землей у меня не было
    только фаза
    полы деревянные

    должен ли был сработать УЗО?

    ЗЫ. при нажатии на кнопку ТЕСТ - срабатывает...
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  2. Faust

    Faust Гость

    Если вдарило, значит контакт был. Если с нулём, то УЗО не сработает, т.к. дифференциальный ток = нулю, если с "землёй", значит дифференциал не достиг 30 мА.
    Точно не помню, но ток 2-4 мА уже является опасным для жизни. Если УЗО срабатывает кнопкой "тест", значит исправно (при условии, что резистор утечки не изменил свой номинал).
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  3. Ильдар

    Ильдар Гость

    Судя по всему вы попали под напряжение прикосновения - рукой на фазный провод, другой частью тела - на нулевой провод. В этом случае УЗО не будет работать (при условии что вы стояли на сухой изолированной поверхности) - он реагирует только на дифференциальный ток - ток протекающий через фазный провод, человека и "землю". Если же контакта с нулевым проводом не было, то возможна ситуация, что протекающий через вас ток был меньше 30 мА. Просто реакция на ток была неадекватная... А ток 2-4 мА для жизни не опасен - просто пощипывание. Смертельным считатеся ток 100 мА (хотя это кому как).
     
  4. Василий

    Василий Гость

    Еще один способ проверки УЗО:- подать нагрузку на нулевой защитный проводник и фазу, если сработает даже от контрольной лампы (указателя напряжения) то исправно. Можно проверить более сложным путем через нагрузочное сопротивление, но это для специалистов.
     
  5. electro

    electro Гость

    скажем проще
    опасным считается ток 10 мА
    смертельно опасным 100 мА

    в вашем случае узо 30 мА
    вероятно ток просто не достиг нужной для отсечки
     