1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Измерения заземлителя своими руками

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем АС., 18.06.2016.

  1. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    это из раздела - как не надо изменять.
    Если напряжение относительно нейтрали равно как на на заземляющем, то считаем U= U1-U2 = 0 и делим на ток нагрузки.
    По такой формуле выходит получается идеальное сопротивление заземления 0 Ом , которого в реальности не существует.

    Если к вам приходит плохая линия N (неудовлетворительные контакты скрутки и т.д.) то по этой формуле может получится отрицательное значение сопротивления. Это из разделов - сверхпроводники.

    Когда Вы не можете вызвать специалистов или взять прибор указанный выше, то возьмите мощный, заранее известный источник нагрузки. ( нагреватель на 10 Ом или другом мощный прибор) и токоизмерительные клещи.
    сопротивление заземления.jpeg
    Подключите нагрузку - один провод на фазовый, а вторым на заземлитель.
    Замерьте ток нагрузку и напряжение.
    И уже по её результатом можно приблизительно узнать сопротивление заземления.

    Например:
    На фазном проводе напряжение во время работы нагрузки 230 вольт.
    Ток нагрузки 14 ампер.
    Рассчитываем сопротивление по самой известной формуле U/I 230/14=16.4 Ома.
    Вычитаем известное сопротивление нагрузки 10 Ом

    получаем сопротивления заземления 16,4-10=6.4 Ома. ( включает сопротивление фазного провода до трансформатора)

    Используйте в качестве нагрузки мощные приборы, с нагрузкой 10 и более ампер.
    Этим самым вы получите достоверные сведения и будет хорошая проверка заземлителя.
     
    Последнее редактирование: 10.09.2016
    pva_58 и Немец нравится это.
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    А я просто включаю измеритель сопротивления петли MZC-200 между фазой и землей и получаю значение сопротивления местного заземления + сумму сопротивлений заземления на подстанции и повторных заземлений, которой можно пренебречь :smile3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление