1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Измерительные заземлители

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Andrey, 14.05.2004.

  1. Andrey

    Andrey Гость

    Не могу найти требования к конструкции и правила монтажа измерительных заземлителей. Подскажите, какой документ регламентирует эти требования?
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Конкретнее ... Заземлители т.е. электроды заземления бывают по назначению разными в т.ч.физического заземления , измерительного ( испытательного ) заземления, защитного, рабочего и т.д. Какого ?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  3. Andrey

    Andrey Гость

    Для измерения сопротивления рабоче-защитного заземляющего устройства в зимнее время по требованиям ГОСТ 464 оборудуются два измерительных заземлителя. В данном документе есть расстояние м/д заземлителями, нормы сопротивления, но нет требований по вводу в здание.
    Я так понимаю, что любой штырь, удовлетворяющий номе сопротивления, изолированно вводится (кабелем, проводом в п/э трубе и тд) в здание. Если нет регламента, значит делают кто во что горазд? Прав ли я?
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  4. Андрей

    Андрей Гость

    да правы ,но необязательно изолировано
    ссылка на " Таблица 1.7.4 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле" - из ПУЭ гл.1.7Заземление эл.установок до 1 кВ .
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  5. Андрей

    Андрей Гость

    далее... 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак
    " заземление"
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  6. Andrey

    Andrey Гость

    Если не изолировать соединения измерительных заземлителей, то при измерениях М416 будет врать?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  7. boroda

    boroda Гость


    ключевое слово = 450 ом
    вся лажа, написанная Вами ранее не имеет ни какого отношения к измерительному заземлению.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015