1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Изморозь под неутепленной кровлей

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Олег, 30.11.2006.

  1. Олег

    Олег Гость

    В этом году построил 2 этаж. дом, крыша на четыре ската (конверт 11х13, конек около 3 м), металлочерепица, под ней изоспан А, потолочное перекрытие перед чердаком :гипсокартон, изоспан А, черновой пол чердака из дюймовки между дерев. балками, мелкий керамзит 10 см, пенопласт 5 см стыки не проклеены.Есть два слуховых окна без рам. Перед морозами закрыл окна мешковиной, через неделю заглянул - вся стропильная система и крыша изнутри в изморози около 1см, капает. В доме очень тепло особенно на втором этаже, батареи я уже закрыл почти все. Думаю, что перекрытие нужно еще утеплять. А вы как думаете.
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Ваше конструкци совсем не правильно построена. Так как у Вас четыре скатная кровля - т.е. получается фактически двухслойная конструкция (без вентзазора под этой гидрозащитой), "Изоспан А" для этого не годится, так он предназначен для трёхслойной конструкции, т.е. где над и под плёнкой работает вентилируемый воздущный зазор.

    "Изоспан А" нельза применять в качестве паробарьера за гипсокартоном, так как не имеет достаточную паронепроницаемость. Просто сказать : в вашу кровлю вступает более большое количество водянных паров, чем может из ее испарятся, и поэтому в конструкции возникают большие конденсации водянных паров и материалы в качестве утеплителя от этого фактически неработают.

    Т.е. необходимо :
    1) за гипсокартоном заменить "Изоспан А" за настоящую пароизоляцию, которая будет паронепроницаемым образом соединенная между собой и также к всем соприкасающим и проникающим материалам (напр. Ютафол Н + ленты Ютафол СП)
    2) современую гидрозащиту ликвидировать и вместе ее применить высокопаропроницаемую мембрану (Ютавек, Тайвек, ...), которую можно использовать без нижнего вентзазора. На мембрану применить контррейки (проветривание кровли и пространство для вытечки конденсатов), потом обрешётку и металлочерепицу.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  3. ROMA

    ROMA Гость

    Думаю,проблема не только в слабой пароизоляции но и в закритих слухових окнах. Так как нарушено ражим проветривания подчердачного пространства, гарячий влажний воздух не имеет возможности выхода наружу, сталкивается с холодной поверхностью кровли и по этому не может удержать пар.
     
  4. Олег

    Олег Гость

    Уважаемый Ян, ваш совет равносилен совету о снос если не дома, то половины. Думаю, не все так безнадежно. С пароизоляцией перекрытия я действительно пролетел, что называется. Планировал применить Изоспан С, но в нужный момент перепутал. Чего потом думаю, у меня лишних два рулона оказалось. Положу теперь поверх засыпки, а сверху пенопласт 5 см в два слоя на клею. Можно что-то другое. И конечно нужно обеспечить циркуляцию воздуха под кровлей. Под металлочерепицей, я неверно указал сначала, лежит Изоспан С.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
  5. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    Морозы бывают сильные и не очень. В некоторых домах на чердаках расширительные бачки делали без крышки. Проблема есть.........
     