1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как лучше переделать готовую систему?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vikkrs, 21.10.2015.

  1. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    юзер, К сожалению не удалось найти на данную марку радиаторов информации по температуре теплоносителя, при которой получаются указанные 184 кВт. Будем надеяться что всё таки при 75.
     
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    1квт на 10 квадратов + 30% запаса котла ,лучше поставить лишние ребра чем их не поставить, смысл в том что на котле можно выставить меньшую температуру а когда не хватает хоть на предел закипания ставь они не смогут отдать подводимую мощность
     
  3. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Второй вариант схемы будет лучше для любого типа радиаторов.
    Внутренний диаметр подводки к радиаторам советую не менее ду20. Краны на подводках 3/4".
    Байпасы заужать бы не стал.
    Внутренний диаметр магистрали советую минимум ду 25. Сильно зависит от общей длины периметра и количества поворотов, а также мощности насоса. Возможно, даже будет иметь смысл сделать ду32.
    Р.бак лучше поставить на всасе насоса. Если система открытая, то нужно принять все меры для исключения кавитации в насосе.
     
  4. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Одной секции, наверное, имели в виду.

    К сожалению, для секционных радиаторов паспортная мощность секции указывается в температурном режиме 105/70/20. В реальных же режимах, например, 70/60/22, мощность секции будет менее 90 Вт.
     
  5. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    В паспорте пишут 185 ватт при t 70 градусов. Если расшифровать это значение то получится, температура теплоносителя T-v 95 град. T-i 85 град. при температуре воздуха внутри помещения +20. При максимальной температуре которую обычно выдаёт котёл +80 мы имеем значения Tv 80-Ti 70; Т п 20 мощность секции 135 ватт. Если брать номинал который как правило используют при расчёте Tv 75 - Ti 65; Тп 20 мощность падает до 119 ватт на секцию. 20 градусов не совсем комфортная температура и если её поднять до +23 мощность одной секции падает до 110 ватт. При вашей второй схеме я бы для магистрали использовал 32 трубу которая даже при максимальной мощности в 17 квт имеет скорость течения теплоносителя в пределах до 0,48 м*сек что очень даже не плохо и диаметры подводок 25 мм при диаметре регулировочной арматуры 3/4 дюйма. Такие диаметры при таких мощностях дают спокойную очень плавную регулировку температуры в радиаторах.
     
    vikkrs и Inchin нравится это.
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Пишут для температурного напора 70 градусов, а не температуры. Этому напору будет соответствовать, например, режим 105/70/20 или 97/87/22
     
  7. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Обозначается как дельта t, но зачастую почему то пишут именно t 70. Tv и Ti всегда просчитываются с разностью в 10 градусов, за исключением тёплых полов. 97 градусов для бытовых котлов не используется поскольку максимально разрешённая безопасная температура не должна превышать 95 градусов.
     
  8. vikkrs

    vikkrs Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    ок,спасибо
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом