1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как нарастить пенополистирольные плиты в толщину?

Тема в разделе "Устройство пола", создана пользователем Кирилл76, 19.03.2018.

  1. Кирилл76

    Кирилл76 Новичок

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Скажите, каким образом можно нарастить пенополистирол-плиты в толщину, под ЦПС стяжку? Необходима стяжка толщиной 14 см, нужен пирог: пенополистирол - 12 см толщиной и стяжка ЦПС 2 см. Собственно пришла идея сложить 2 плиты пенополистирола по 5 см и + плита 2 см. И сверху залить ЦПС 2 см. Каким образом крепить пенополистирол-плиты между собой и к плите перекрытия? Варианты с керамзитом не предлагать!
     
  2. Sanja

    Sanja Активный участник

    Регистрация:
    22.02.18
    Сообщения:
    439
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Москва
    На грибки прикрепите фасадные они длинные. А между собой можете проклеить клеем для пенополистирола например Битумаст.
     
  3. Палычъ

    Палычъ Форумчанин

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    167
    Адрес:
    Ставрополь
    Не маловато?
     
  4. Sleng

    Sleng Форумчанин

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    824
    Лайки:
    768
    Адрес:
    Рязань
    Никаким между собой. Укладка на идеальную поверхность плиты. Ну если не очень идеальная, то на плиточный клей.
    Минимум 6 см. Если нужна меньшая толщина, то от 3 см можно некоторые виды наливного пола.
     
  5. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 917
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Володь, 30 мм на бумаге, а бить будут потом не по бумаге, меньше 45 мм лучше не рисковать. Причём если тёплый пол, то 45 мм над трубой тёплого пола.

    Минимальный слой плавающей стяжки 45 мм, но это минимальный и из очень качественных специальных смесей, стоящих не три копейки за мешок. Поэтому рассчитывайте минимальный слой 60 мм пескобетонной смеси с добавками, 20 мм точно лопнет.
    Склеивать листы ЭППС под стяжкой не нужно.
     
  6. Sleng

    Sleng Форумчанин

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    824
    Лайки:
    768
    Адрес:
    Рязань
    Я лью таким способом 4 год. До этого тоже как ты говорил. 3 см - проверенно, хороший наливной пол лежит без проблем.
     
    nadegniy нравится это.
  7. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 917
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Стрёмно как-то так
     
  8. Кирилл76

    Кирилл76 Новичок

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Стяжка на пенополистирол будет всего 2м2, это подиум в прихожей, этот размер как то влияет на толщину стяжки? Еще вопрос про нагрузку, есть бетонная лента, выполняет функцию 4й стены подиума( ее размеры высота 14 см, длина 115см и ширина 15см) вес порядка 55кг, с учетом рекомендаций на заливку стяжки 4, 5см толщиной, общая нагрузка на перекрытие учитывая вес ленты будет около 140 кг на м2, это допустимо? Дом хрущевка 66 года постройки.

    Или может вместо цпс стяжки, лучше сделать наливной пол толщиной 3 см с армированием металлической сеткой? Сверху планируется класться плитка.
     
  9. Sleng

    Sleng Форумчанин

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    824
    Лайки:
    768
    Адрес:
    Рязань
    Не сочиняйте свои технологии, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги
     
  10. Кирилл76

    Кирилл76 Новичок

    Регистрация:
    19.03.18
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    А что за вид наливного пола о котором вы говорите? И если лить ЦПС 6 см, то это получается около 135 кг на м2 + плитка около 10 кг на м2, итого 145 кг на м2 плюс будет стоять шкаф около 50 кг, это не перегруз перекрытия?
     