1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как обойти проблему с кабелем от дифавтомата до розетки?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем andropol, 16.09.2021.

  1. andropol

    andropol Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Адрес:
    москва
    Изначальная конфигурация выглядит так.
    Есть ряд розеток кухни идущих к нескольким дифавтоматам в щите:
    дифавтомат 1 - розетка 1 (только одна розетка) - ПММ
    дифавтомат 2 - розетки 2-5 - холодильник и прочее
    и тд.

    Все автоматы протестированы на ток срабатывания - все ок.
    ПММ вытаскивали и визуально осматривали, никаких течей или чего-то подозрительного нет.
    Все розетки с землей - проверено.

    Проблема выглядит следующим образом.
    Если вставить вилку ПММ в розетку 1, то тут же выбивает диф 1. Это в основном. Иногда можно добиться того, что ПММ какое-то время проработает, прежде чем срабатывает диф 1.
    Если включить ПММ в любую розетку диф 2 или диф 3, она работает без проблем.
    Если включить в розетку 1 чайник или еще что-то без заземления корпуса, прибор работает без проблем.

    Соответственно, подозрение на линию диф 1 - розетка 1 (включая розетку, ее разобрать сложно тк. находится за кухонными тумбами).
    Если в розетку 1 включить лампочку, то она работает как от фазы и нуля, так и от фазы и земли.

    Какие есть идеи, что тут можно сделать без прокладки нового кабеля от щита?
     
  2. andropol

    andropol Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Адрес:
    москва
  3. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    andropol, там Вам правильно подсказали, сделайте рокировку.
     
  4. andropol

    andropol Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Адрес:
    москва
    Такая мысль была, но пока руки не дошли.
    Какого рода проблема может быть в автомате? Его проверяли, срабатывает на утечку 25 мкА
     
  5. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Вы же говорите
    Значит что то не то.
     
    Последнее редактирование: 16.09.2021
  6. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Ого, это сильно круто. Во втором варианте (фаза-земля) обязан выбивать дифф. т.к. через фазный провод ток есть, а через рабочий ноль нет, диффзащита обязана сработать.
     
  7. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    А раз не срабатывает, значит в розетке-1 наверняка N и PE соединены вместе рабочим нулём. Это просто вытекает логически из принципа работы диффзащиты.
     
  8. andropol

    andropol Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Адрес:
    москва
    Выбивает диф, да. Криво написал.
     
  9. andropol

    andropol Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Адрес:
    москва
    Если подключить ПММ к диф 1 напрямую (через удлинитель), то выбивает однако. Будем менять диф.
     

    Вложения:

  10. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Я подозреваю, что дифф менять не надо. Возможно перепутаны провода N и PE в розетке. Или при монтаже розетки оголённые части этих проводов как то соприкоснулись. Ну мало ли, это надо розетку вскрывать. Там много бывает интересного.
     
  11. andropol

    andropol Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Адрес:
    москва
    а как вы это объясните проблемами с розеткой: Если подключить ПММ к диф 1 напрямую (через удлинитель), то выбивает однако ?
     
  12. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    YuraR, в какой? В удлинительной?
     
  13. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    О, я что то не врубился на счёт прямого подключения к диффу. Теперь понятно. Ну что, слава фирме АВВ.
     
  14. andropol

    andropol Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Адрес:
    москва
    Поставили новый диф, все работает.
     
    Славик64 нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом