1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как обвязать два котла

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем santexnik81, 07.12.2009.

  1. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Доброго времени суток. Подскажите,возможно ли увязать два котла в одну систему ? Один котёл настеный (двухконтурный) уже работает . Но с увиличением площади отопления решили установить второй котёл. Подшефы подарили котёл. напольный. Возник вопрос: не будет ли сбоев в работе отопления ? мощность ведь разная (настеный-32. напольный-50). и как лудьше произвести обвязку двух котлов ?
     
  2. дима77

    дима77 Новичок

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    На вашем месте я поставил напольный котел параллельно настенному. Настенный оставил в резерве и для приготовления горячей воды (в зависимости от системы то есть есть ли косвенный накопительный нагреватель). Ведь мощности напольного теперь вам хватает на случай нехватки мощности настенный может включаться при понижении наружной температуры заданной вами от погодного регулятора или от обычного датчика наружной температуры. Так же можно сделать наоборот основной настенный напольный резерв выбирать вам какой основной какой резервный. Критерии выбора кпд котлов у кого меньше тот в резерв на выбор влияет много косвенных фактов которые можно уточнить только на месте. Также если у вас напольный чугунный отопление теплый пол ему не гуд но и это не проблема но срок службы у такого котла большой нужно больше информации для правильного решения.
     
  3. 242

    242 Участник

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    может проще контуры разделить ,часть от одного ,часть от другого
     
  4. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    зачем ? система заложена в пол и под землю (от котельной до здания)двух трубка 110м. 25 PP-r. радиаторы чугуные 15 шт., но возможно что поменяем на стальные панельные. после настеного котла собрана *стрелка*. но всё равно греет слабовато хоть котёл и работает на полную. Вот и решили установить добавочный.
     
  5. Вы только вдумайтесь 110 погонных метров !!!!! 25 ППР !!!!!( и без учёта самой разводки в помещениях ! ).
    + 15шт. !!! ЧУГУНА .
    И котлы ( 30 и 50 kW ) как раз для таких диаметров труб !!!
    Да для чугуна надо 25ППР на подводку ставить , а не магистраль делать , да ещё 110 метров !!!
    Однозначно "задавленая" система !!!
    А стрелка только "увязывает" два котла по гидравлике , вот и всё .
    Даже если поставить помощней ЦН - проблемма не решиться , только замена подвода может как-то решить проблему .
     
  6. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    немного поясню..110м-это вся длина трасы. от стрелки, которая находиться в котельной, до здания проложен 32PP-r (стекловолокно). Это около 20 м/п. плюс в трассу (после 7 радиатора) врезали дополнительный насосик на подачу, не знаю помогает ли он хоть чем то...
     
  7. Slawa

    Slawa Участник

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    У меня последовательно работают 2 года (15 и 9 кВт).
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    почитайте по этой ссылке http://forum.vashdom.ru/message194048.htm
     
  9. Михаил

    Михаил Гость

    Посоветую обвязать последовательно, это самый лучший способ. Надо только расчитать теплосъем с каждого.
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    последовательно, это когда один котёл подогревает, потом вкачивает в другой, который тоже подогревает... Если оба котла качают в общую магистраль, это параллельный или же "каскад".
     
  11. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    спасибо за поиснение. а то я сижу ломаю голову. только вот никак в толк не возьму, как же это один котёл подогревает и гонит во второй подогревать. как же увеличиваеться мощность ?
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    почитайте-посмотрите, я думаю большинство вопросов сразу отпадёт http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1195/
    люди просто ошиблись. Сложить мощность можно только каскадом, если система общая. Почитайте ссылку, если будут вопросы, задайте.
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
    Хорошая схема... А, как увязаны котлы.
    Посмотрите рисунки. img_201191.jpg
     
  14. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    вот в примитивной схеме я и не понимаю, в чём прикол ? И кто-то делает так ?
     
  15. Михаил

    Михаил Гость

    Совершенно верно. Это я и имел в виду. Сначало подогреваем одним котлом, затем подаем в другой, которым доводим теплоноситель до необходимого параметра по температуре.
     