1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как подключить узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем MAR, 15.03.2007.

  1. MAR

    MAR Гость

    если в доме нет "земли"? Возможно ?
    Может быть вопрос и наивный, но как я понимаю УЗО работает на принципе измерения тока утечки между "землей" и нулем.
    З.Ы. Вопрос возник по причине того, что есть еще совдеповский УЗО 90 г.в. на который подключение земли не требуется.
     
  2. elektrik

    elektrik Гость

    ние земли не требуется.

    С "землей" УЗО сработало бы при пробое изоляции на заземленный корпус защищаемого электроприемника. Без "земли" УЗО сработает при прикосновении человека к электроприприемнику с поврежденной изоляцией через 0,04с, что тоже не плохо.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  3. electro

    electro Гость

    в большинстве домов старой конструкции
    нет нулевого защитного проводника (заземление)
    но узо как временное решение все же рекомендуется устанавливать
    -
    узо не измерят ток утечки между землей и нолем
    узо своего рода ведет учет
    сколько ампер от фазы пришло в нагрузку, столько же должно вернуться в нулевом рабочем проводнике (заземление)
    если же не вернется незначительная часть от нагрузки
    узо в соответствии со своей уставкой сработает и отключит нагрузку от сети
     
  4. Spy

    Spy Гость

    Неправильно понимаешь. В общем случае узо работает вот так:
    workUZO.jpg

    Узо все равно есть защитный проводник или его нет. Оно сработает всегда, как только ток утечки превысит уставку конкретного экземпляра узо.
    Наличие или отсутствие защитного проводника всего лишь несколько изменяет момент сработки узо:
    При наличии защитного проводника узо, сработает без каких-либо дополнительных вспомогательных факторов.
    Без защитного проводника узо сработает только при наличии сторонних факторов, обеспечивших возникновение тока утечки(человек, вода, что-то еще, что проведет электричество на любой заземленный предемет, создав таким образом утечку).
    Утечка может быть как на фазном проводнике, так и на рабочем нуле. Утечка может быть как на линии так и на приборе, поэтому не корректно говорить про пробой на корпус прибора.
    Современные нормы запрещают использовать узо в однофазной двухпроводной сети как раз потому, что в ней нет нулевого защитного проводника и для инициации сработки узо потребуется кто-то или что-то, тем самым поставив под угрозу жизнь человека, т.к. именно он подразумевается в качестве проводника тока с неисправного линии или прибора на землю.
    В тоже самое время другие правила, в качестве временной меры, для старого жилого фонда, рекоммендуют установку узо в таких сетях.

    И еще - либо выкинь свое совдеповское узо, либо отнеси его на проверку по параметрам.

    Узо для защиты жизни имеют номиналы: 6, 10, 30мА. Устанавливаются на линии потребителя.
    Узо для защиты имущества, противопожарные, имеют номиналы: 100, 300, 500мА. Устанавливаются на вводе потребителя(сразу после счетчика).
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  5. Spy

    Spy Гость

    Небольшое дополнение:
    Наличие аварии еще не означает существования утечки. Утечка возможна только при условии возникновения электропроводной перемычки между контролируемыми линиями(фаза и рабочий ноль) и любым заземленным проводником. Этой перемычкой может служить любое электропроводящее вещество(пыль, вода, человек, етс...)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом