Как посчитать общую необходимую мощность?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Taxman, 08.08.2005.

  1. Taxman

    Taxman Гость

    Собираюсь строить дом - загородный, вопросы по необходимой мощности электроэнергии ("по умолчанию" дают 10 кВт, можно докупать ещё в общей сложности до 20 кВт, хотя и накладно). В связи с этим хочу посчитать (или попробовать посчитать общую мощность потребителей):

    Исходные данные следующие:

    1. Основной обогрев дома - газовый котёл
    2. Тёплый пол в доме (электр.) - общая площадь около 47 кв. м. (это всего, на все с/у, кухню и т.д.)
    3. Обогреваемый пандус при въезде в гараж - примерно 20-25 кв. м. Плюс электро-привод ворот на въезде.
    4. Стир. машина, бойлер на 300 л. (ок. 6 кВт), электрочайник, холодильник, кондиционеры (4 шт., каждый - на площадь около 20 кв. м.), кухонный шкаф, посудомойка, микроволновка, утюг,
    5. Сауна - площадь парилки где-то 4х4х2.4 (это, наверное, самый "жадный" потребитель и будет, но сейчас даже прикинуть мощность не могу - только по площади)
    6. Лампочки - освещение жилой площади около 250 м. (не одновременно, конечно, но близко к этому возможно)
    7. Дальше - всякие низко-энергетически-ёмкие - ТВ, DVD, приводы жалюзи, телефоны, видео-камеры и т.д.
    6. Запас - процентов 10, наверное, надо взять?

    Итого - "на круг" сколько брать сверх 10 кВт?

    Taxman
     
  2. Станислав

    Станислав Гость

    Не только попробовать но и сосчитать необходимую для дома мощность очень просто. Всю номинальную мощность которую только возможно (хочется или будет хотеться) включить нужно сложить. Вот Вам и MAX. Но для расчетной нагрузки применяют т.н. коэф. (0,69) одновременности учитывающий что все и сразу никогда не включается. Вот и цифра мощности. КВт. А по площади ничего не считают. Запас хорошее дело, но не такой, которым никогда в жизни не воспользуешься. Дом будете по проекту строить или так? Вот и сделайте проект электрики. Все вопросы отпадут.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  3. Taxman

    Taxman Гость

    Дом-то по проекту ("под чистовую отделку"), но до электрики дело дойдёт ещё не скоро, а застройщик предлагает определиться с мощностью подаваемого питания в ближайшие дни/недели.

    Taxman
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  4. Станислав

    Станислав Гость

    Берем проект. Рисуем на нем ВСЕ электроприборы. Обзваниваем продавцов и спрашиваем мощность приборов. Складываем и т.д. 10 КВт ИМХО должно хватить, но точный ответ даст проект. Делайте, без него все равно не включат.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  5. Taxman

    Taxman Гость

    Попробовал пока сам, бред получается (ИМХО)

    Где-то я бред понаписал, можете критическим взглядом окинуть?

    Расчёт номинальной мощности электропотребителей
    Помещение Площадь Ном. Мощность, кВт/м2 Всего
    Кухня 21 0.18 3.78
    Санузлы (1-й этаж) 6 0.18 1.08
    Санузлы (2-й этаж) 20 0.18 3.6
    Всего: 8.46

    Помещение Площадь Ном. Мощность, кВт/м2 Всего
    Пандус 15 0.4 6

    Объект Ном. Мощность, кВт
    Стир. машина 1.02
    Бойлер 4
    Чайник 1.5
    Холодильник 0.7
    Кондиционеры 8
    Кухонный шкаф 3.3
    ПММ 1.05
    Microwave 3.6
    Утюг 2.4
    Всего: 25.57

    Площадь Объём Ном. Мощность, кВт/м3 Всего
    3x3x2.4 21.6 1 21.6

    Помещение Площадь Ном. Мощность, кВт/м2 Всего
    Всё 250 0.025 6.25

    Всё вместе 1

    Суммарная таблица: Всего С попр. Коэфф (0.69)
    Все элементы - электрические 68.88 47.53
    Все возможные элементы - газовые (печь для сауны/водяные (тёплый пол)- газовые (печь для сауны/водяные (тёплый пол) 35.52 24.51
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  6. Леонард

    Леонард Гость

    3*25А
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  7. Станислав

    Станислав Гость

    Самый эффективный вариант: поискать электрическую контору которая (коль время еще есть) быстро сделает если не нормальный проект (а он все равно будет нужен) то для начала грамотно хотя бы соберет нагрузки. И не париться. Ввод однозначно придется делать 380. Для примера: 1500 кв м офис мощность 36 КВт. На дом 300 м явно должно быть меньше, однако если есть "тяжелые" потребители иметь ввиду что теплый пандус будет работать 1-2 часа, теплый пол и бойлера после достижения заданной температуры снижают потребляемую мощность, сауна не включается когда работает пандус и т.д. И заказывать нужно минимально необходимую мощность. Дело даже не в деньгах если они есть для оплаты "лишней". Трансформатор не резиновый. Бред не страшен когда это понимаешь. :smile3:)) Удачи.
     
  8. Taxman

    Taxman Гость

    Спасибо за советы, будем решать.
     
  9. Сергей

    Сергей Гость

    Судя по описанию мощность дома будет около 25-30 кв тоесть гдето около 125 -150 а,счетчики 1 фазные бывают до 70а так что вам надо 3х фазный ввод мощностью 10-15 кв.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  10. андрей

    андрей Гость

    насчет расчета я делаю так:

    электро полы комфортное отопление 50 ват на м2
    пандус основное отопление 120 ват на м2
    сауна 15 квт на все хватит
    болер 6 квт
    электроника с освещением 3 квт
    обязательно 3 фазы из-за сауны с распределением нагрузки
    в общем получается примерно 32 квт
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  11. Taxman

    Taxman Гость

    Боюсь, что это слишком приблизительно, но спасибо и на это.

    Можно вопросы?
    На devi.ru при указании мощности тёплого пола указывается 18 ватт/м2.
    Касаемо пандуса - 40 ватт (т.е. оба показателя почти ровно в 3 раза меньше указанных Вами - я в чём-то туплю?)
    Сауна - читал, что нужно около 1 кВт/м3 - примерно такой показатель используете.
    Освещение - на 250 м2 у меня получилось около 6.25 кВт (при мощности 25 ватт/м2), с поправочным коэффициэнтом 0.69 - 4.3. Опять же - Вы такие же исходные используете или в чём-то отличается?
    А что с бытовой техникой в Вашем расчёте? Вроде, бойлеры/стир. машины/ПММ/чайник/утюг тоже немало берут?

    Заранее спасибо за комментарии.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  12. Сергей

    Сергей Гость

    Чисто "навскидку" - явно потребуется брать все 20 кВт, либо ограничивать "себя любимого" в режиме потребления благ, типа работает "или сауна- или кондиционеры". Сауна на таком размере одна способна сожрать порядка 10 кВт, а ведь горячая вода (бойлер) в этот момент тоже потребуется. Вообще сейчас по нормам по умолчанию - ставят 10 кВт на обычную 3-4 к. квартиру - и многим этого мало, а у Вас такой коттедж!
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  13. Сергей

    Сергей Гость

    Мне кажется Вы забыли про кухоную плиту или она будет газовая?
    А для размышления приведу такие цифры: новая 3-х комнатная квартира, 100м.кв, эл. плита, подведенная мощность - 25кВт (конечно 380 В)
    И еще... сделайте сауну/баню на газе, а то по расчету на объем Вам только туда надо 30-40кВт, при магистральном газе это изврат :smile3:
     
    Последнее редактирование модератором: 05.05.2016
  14. Валерий

    Валерий Гость

    прошу прощения, а зачем при наличии газа электрические тёплые полы и электрический бойлер? это по меньшей мере неразумно, а по-большому расточительно для себя самого

    а счётчики бывают любые, т.е. на любую мощность, если они прямого подключения, то есть и на 150 кВт, а индукционные хоть на мегаватт
     