1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как правильнее организовать воздухоотвод для кухонной вытяжки?

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Роман, 12.01.2009.

  1. Роман

    Роман Гость

    Входные данные:
    Панельный 10и этажный дом, 2й этаж. Лоджия утеплена и объеденена с кухней, газовая плита перенесена на лоджию. Площадь лоджии 6 кв.м., площадь бывшей кухни 14 кв.м. Над газовой плитой хочу установить вытяжку. Центральный вентеляционный канал находится на расстоянии 4.5 м от печки. Квартира в состоянии полного ремонта. Вытяжка Shindo Columba, мощность 800 кубов


    Проблема:
    Не знаю как лучше сделать воздухоотвод , есть два варианта:

    1) Вести его прямоугольными коробами 60х206 (большего размера, к сожалению не нашёл) в центральный вентеляционный канал:
    Недостатки:
    - слишком длинное расстояние (4.5 - 5 м)
    - 3 угла в пластиковом коробе + 1 угол гофры + переход с круглой гофры в прямоугольный короб
    - надо делать дырку под короб 60х206 в несущей стене (стена, которая разделяет кухню и лоджию) и скорее всего выбивать арматуру. Можно и не делать дырку в несущей стене, но тогда добавится ещё два пластиковых угла в воздуховоде
    - по слухам центральный вент. канал не предназначен для объёмов, прокачиваемых вытяжками, однако я подозреваю, что из-за недостатков, упомянутых выше заявленной мощности в 800 кубов получить в любом случае не получится

    2) Пробивать дырку в стенке лоджии и выкидывать воздуховод напрямую на улицу.
    Недостатки:
    - Всё равно бить дыру в стене, которая, скорее всего является опорной для плит лоджии и вышестоящих стен
    - Опасаюсь, что зимой я замёрзну, т.к. толщина стен всего лишь 20 см + утеплитель, который вент. каналом будет разорван
    - Если из лоджии будет "дымить" , то могут заинтересоваться компетентные органы
    Существенным, на мой взгляд, преимуществом является короткий воздуховод, т.к. дырку можно сделать прямо за вытяжкой


    Вариант 1) мне больше нравится, но будет ли он работать, или из-за длины и углов тяги не будет? Есть ли ещё какие-нибудь недостатки, которые я забыл

    Можно ли для варианта 2) как-то решить проблему с замерзанием? Советуют обратный клапан, но ИМХО это решит только проблему задувания, но никак не промерзания.
     
  2. Sergik

    Sergik Участник

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Были теже проблемы,только расстояние 3,5м.Раздолбал выход вентканала до потолка и подвесной потолок.вытяжки хватает на все,а занизить потолок на 150мм-гофрированый воздуховод-незаметно
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во вторм варианте нужна очень плотная заслонка, которую нужно открывать только при включенной печке и вытяжке, иначе зимой будет образовываться иней и постепенно нарастать отодвигая раз за разом заслонку. Так что будет виден не столько дым (у Вас же не паравоз), а глыба льда на стене.
    Если уж так хочется плиту на лоджии то вариант первый. Сопротивление по длине воздуховода компенсируется мощностью вытяжки и общим сопротивлением всей длины вентиляции. Короб закрепить на стену на двухсторонний скотч. Можно покрасить в любой цвет. Тема была на форуме.
    Я бы попытался продолбить дыру с лоджии.
     
  4. ezag

    ezag Гость

    Я бы вел воздуховод к центральному вентканалу.

    Я так себе сделал.
    Будет желание - посмотрите.
     
  5. EKol

    EKol Активный участник

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    365
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Москва
    А ещё можно пластилином :laugh1:
    Есть ещё одно органическое связующее, из собственного носа, особенно во время насморка. :sarcastic hand: :sm031: :laugh1:
    :ireful1: Посмотрите в Инете правильные способы крепления!
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы можете крепить чем угодно.
    Лично я не желаю у себя ни одного видимого крепления.
    Я не продумал тему, когда вешал французский потолок, но это не значит, что теперь прибъю воздуховод к стене гвоздями.
    Я здесь выложил то, что делаю сам. А в вашем ответе кроме ёрничанья и ссылки на интернет (причём без ссылки) ни чего не нашёл.
     
  7. Олег

    Олег Гость

    Одно не пойму,для чего делать переходы с короба на гофру, а потом вновь на пластик и на вытяжку..Она имеет свойство покрываться внутри отложениями.Очень нежная поверхность.Есть отводы пластиковые в обоих плоскостях и переходы с них на три диаметра вытяжек.Если расположить короб плашмя,высота подвеса потолка намного будет меньше.
     
  8. ezag

    ezag Гость

    Такая высота и планировалась. Дело в том, что короб, образующий, своего рода, навес стилистически объединен с кухонной стенкой. Он образует навес над рабочей зоной кухни, в него встроены софиты, обеспечивающие освещение рабочей зоны. Так что высота короба не была критичной.

    Мне так проще показалось. Не претендую на истину в последней инстанции.
    Кроме того, гофру, при случае, ИМНО, проще демонтировать (хотя могу и ошибаться).
     
  9. Юрий

    Юрий Гость

    если хотите чтобы вытяжка работала на все 800 кубов, то вариант - на улицу. так будет правильнее и надёжнее. А сделать нормальную теплоизоляцию не такая большая проблема.
    если подключить в вентканал, то:
    1. мощность вытяжки существенно уменьшится
    2. вы лишаете кухню естественной вентиляции(т.е. вентиляция в кухне только при работающей вытяжке!!!)
    3. соседям может не очень понравиться ваши 800 кубов в вентшахте!!! бывает такое, что ваш воздух идёт к соседям(это зависит от шахты).
     
  10. Олег

    Олег Гость

    Гофра - вещь очень нежная.А пласт. короб собирается как конструктор - легко.Переходы любые есть.Одна закавыка в точности подгонки трубы на стадии ремонта к месту предполагаемой установки вытяжки.Тут с гофрой конечно легче.Скажем так,на любителя.К тому же ,гофра напрашивается на закрытие декором \хотя бы по причине неоходимости мыть налет на ее поверхности,да и эстетика не ахти\.Короб из пластика - белый и особо вида не портит.
     