1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как правильно организовать заземление в квартире в панельном 9ти этажном доме?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Mek_ph, 05.01.2008.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не докапаются потому, что сейчас всем стало на все наплевать - слишком много крутышей развелось с волосатыми лапами... Вобщем никто ничего до несчастного случая... Т.е. ответственность переложили с контрольных органов на потребителей(уж не знаю на сколько это законно, но пока живет и процветает повсеместно). Типа каждый сам себе буратино...

    Ничего подобного. Это не обязанность - это условие нормального функционирования оборудования. И если у вас нет земли, то это не значит, что вы должны, сломя голову, его приобрести... Просто данный прибор не предназначен для эксплуатации в данном помещении... Использование чего-то самостийного - это на ваш страх и риск, это все равно что в бак автомобиля вместо 98 заливать 76 бензин... Поездить-то оно поездит, но не быстро и не долго...

    Более того, если не юзать PE, то безопасность общения можно оставить на должном уровне - все операции с прибором выполнять при отключенной сети питания и правильным выбором места установки оборудования.

    P.s. Я бы, в будущем, поостерегся давать такие советы, по поводу самостоятельной организации PE в старом фонде, не уточнив у пользователя конструктивных особенностей стояка и щитков...
    Т.к. данное подключение PE на щите равносильно соединению защитного контакта с нулевым полюсом розетки, непосредственно в ней.
     
  2. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Spy правильно советует. Примерно об этом я ещё с самого начала говорил. —
    ____ Насчёт "... замены четырехпроводных стояков на пятипроводные ..." — конечно, достаточно просто протянуть ещё один к четырём существующим. У меня при оформлении пятипроводного ввода в кватриру была схема нарисована и там как раз был индивидуальый контур заземления из кухни со второго этажа в сквер у дома. Каюсь — до сих пор его не сделал. А на щите на лестнице подводящий провод нейтрали "посажен" прямо на корпус щита. Вот такой вот старый фонд (1910 года).
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Да здесь проблема именно в обслуживании - пока система работает и обслуживается нормально, РЕ можно брать хоть с неба.
    Разница в системах только в точке разделения нейтрали(на PE и N) трансформатора относительно этого самого трансформатора... Вот и начинает проявляться разница в надежности систем....TN-C, TN-C-S и TN-S...
    Я не спорю что система TN допускает ответвление PE на отводе потребителя(TN-C), но самостоятельно это делать очень не рекомендую, т.к. стояк обслуживается как четырежпроводный и двухпроводка у пользователей. А в этом случае обслуживание данном системы обычно оставляет желать лучшего - это наше разгильдяйство. И в случае различных аварий на нейтрале или на отводе можно поиметь очень неприятные последствия.


    Кирдык же наступает когда накладывается несколько факторов, в разных системах они немного разные.

    А вот ваш проект скорее всего не совсем правильный, применительно к многоэтажному многоквартирному дому...
    Во-первых, если это ТТ, то возникает вопрос "как вы его узаконили?".
    Во-вторых, если это TN, то ваша шина, провод и заземлитель должны уметь выдерживать максимальную нагрузку оставшегося стояка, в случае, если обрыв нейтрали стояка произошел чуть ранее вас. Т.е. ваша система заземления должна полноценно суметь заменить нейтраль стояка. А какая же она тогда PE - по PE в обычном режиме ток не протекает...
    Это так же достаточно трудно обосновать и узаконить. Хотя бы потому, что обрыв нейтрали стояка, в этом случае, будет обнаружен совершенно случайно - при плановом, нормальном, обслуживании или же из-за какой аварии..., но не по факту самого обрыва.
    В-третьих - допустим вы все доказали и честно получили разрешение, возникает вопрос:"кто будет заниматься обслуживанием данной системы?"...

    Не знаю кому как, а по мне этот бум с третьим проводом, не более чем очередной пустой бум... Многие даже не знают зачем он им нужен - просто мода такая... С узо такая же картина, но эта штука хоть навредить никак не может, в отличии от самостийных устройств PE в отдельно-взятых квартирах.
    Даже нормы рекомендуют:
    =====
    СП 31-110-2003
    А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с оземлейп). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
    =====
    А вот про самостийные заземления - ни где ни словечка...
     
  4. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Кстати, очень большая разница: провести землю от нуля со щита на лестнице, либо взять землю прямо в розетке от нуля.
    ____ В первом случае УЗО отработает, а во втором — нет. Иво втором случае есть вероятность изменения подводящих проводо, в результате которого на нуле станет фаза, а на фазе — ноль.
    ____ Я не говорю, что первый случай хорош. Я говорю только о существенной разнице.

    ____ И нечего пугать людей "... либо добивайтесь реконструкции ввода в дом и замены четырехпроводных стояков на пятипроводные, с переоборудованием потребительстких лестничных щитов, либо забудьте о "земле" ..." — ничего не мешает сделать самому контур заземления? А потом пригласить специалиста, сделать замер сопротивления, составить акт ...

    ____ Spy, я что-то не пойму, а как земля может полноценно заменить нейтраль, если она нигде в доме (после вводного щита) не имеет контакта с нейтралью?
     
  5. Никитин

    Никитин Гость

    Уважаемый а для какой цели вы проводите заземление. ВЫообще-то заземление бывает защитное - предназначеное для защиты человека от поражения эл. током, рабочее - предназначеное для обеспечения нгормальной работы эл. установк и эл. оборудования и приборное - предназначеное для обеспечения нормальной работы эл. измерительных приборов. Любое заземление в соответствии с Правилами устройства электроустановк должно быть проверено на сопротивление расстекания токов в грунте, сопротивление контура заземления, в случае если сопротивление расстекания тока выше значений указанных в ПУЭ, то применяются другие методы защиты, как правила металлические оболочки кабеля и металлические корпуса эл.установок должны быть в соответствии с ПУЭ заземлены, пэтому с данные части эл.установок можно использовать как заземление, однако в аварийных случаях они могут быть опасными для жизни и здоровья человека, поэтому и существуют рабочее и защитное заземления.
    :blum3:
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Все аварии, присущие соединению в розетке, присущи и авариям при присоединении в щите - электрически это практически тождественные соединения.

    С каких это пор узо отрабатывает по месту включения, а не по току утечки?
    На щите так же можно поменять местами провода - наблюдал неоднократно...

    Да нет там никакой разницы - разница появляется только при взятии PE непосредственно с PEN стояка либо от ГЗШ здания.

    И вообще - нет такой системы TN-C-S, а есть участки TN-C и TN-S...

    Извините, вы либо не понимаете о чем говорите, либо безбожно перевираете действительность.
    Я ж русским языком написал - даже если вы получите это разрешение и сделаете все как надо, то через пару лет все это превратиться в Г, ибо ни один частник не будет соблюдать регламент ТО самостоятельно. А без этого не стоит даже и заморачиваться на тему самостоятельного заземления.
    И не стоит путать две вещи(это вобщем-то очень частая ошибка) - нельзя применять нормы для индивидуальных построек к коллективным. Т.е. то, что очень хорошо работает в частном доме далеко не всегда применимо к многоквартирным и многоэтажным зданиям.

    Вы рисуночек нарисуйте. На нем будет ясно видно как и куда идут провода.

    В случае TN мы имеем шину, на которую приходят провода от вашего заземления и провод нейтрали. Нейтраль отрываем - остается провод вашей системы заземления.

    В случае ТТ все немного сложнее(там требуется совпадение нескольких аварий в разных частях системы), но сама схема менее надежна, т.к. основана только на защитных свойствах узо(прибора хрупкого и капризного), да и не используется она у нас в жилищном строительстве...
     
  7. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ "... нейтраль, если она нигде в доме (после вводного щита) не имеет контакта с нейтралью? ..." /ADSemeov.ru/

    ____ При обрыве нейтраль просто "виснет" в воздухе и напряжение на фаза-нейтраль распределяется одратнопропорционально нагрузке. Провод "земля" не работает. У нас, наверное, разные схемы в головах. :smile3:

    ____ Spy, про УЗО Вы не правы. Если взять "землю" с нейтрали в самой розетке, то при попадании фазы на корпус стиральной машины через УЗО будет проходить одинаковые входящие и выходящие токи — оно не сработает. Если провести "землю" с нейтрали от щита мимо УЗО, то УЗО сработает и, возможно, сохранит Вам жизнь. Разница очевидна. :smile3:
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если землю не подключать вообще (вариант Spy), то УЗО тоже сработает при утечке через сторонние предметы, может и через человека, 10мА неприятно, но не смертельно. имхо
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Извините, я не знаю что у вас, а у меня всего два типа: TT и TN.
    И я описал ситуации обрыва нейтрали для обоих систем.
    Просто в воздухе нейтраль виснет когда нет повторных заземлителей.
    Когда они есть, а они должны быть на вводе каждого дома(нового или реконструированного) - то оставшиеся "заменяют" эту самую нейтраль.
    Именно поэтому опасно делать самодельное заземление в системе, где оно не было предусмотрено проектом.


    Нарисуйте рисунок, будет нагляднее, и пообрывайте там разные провода в разных местах.

    Узо не предназначено для защиты от КЗ. Узо защищает исключительно от утечки тока на землю и срабатывает только при достижении током утечки своей индивидуальной уставки. Узо без разницы в какой сети стоять - в двухпроводной или трехпроводной. Там будет только разница требуемых для своего срабатывания внешних факторах.

    В трехпроводке - они не нужны, узо сработает при утечке на корпус, который занулен(заземлен).
    В двухпроводке, как сказал sergey_sav, ему потребуется сторонний проводник, обеспечивший мостик на землю.

    Узо беспроблемно работает только в TT, TN-S(т.е. PE взят от заземленной шины ввода в здание) и TN-C(при двухпроводке, т.е. без зануления).

    Когда же мы пытаемся обмануть себя, устраивая зануление от щита мы добавляем ко всем имеющимся авариям на нейтрали, еще и неработоспособность узо, т.к. при некоторых авариях, оно у нас оказывается либо зашунтированным, либо включается последовательно в цепь фаза-прибор-земля...
     
  10. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ "... Просто в воздухе нейтраль виснет когда нет повторных заземлителей ..." /Spy/

    ____ А откуда они возьмутся с первого по девятый-то этаж? Вот и виснет она в воздухе. Я бы автоматику поставить на этот случай на первом этаже. Дёшево и сердито.

    ____ "... Узо не предназначено для защиты от КЗ ..." /Spy/

    ____ А про КоЗу никто и не говорил. Для стиральных машин (особенно советских) достаточно распротранённое явление — утечка тока с фазы на корпус машины. Никакого КЗ. Машина работает "за милую душу". Но на корпусе присутствует напряжение. Если защитный провод взят в той же розетке, то УЗО не сработает. Это же ясно, как день!
    ____ А если со щита, то "обратный" ток проходит мимо УЗО. Имеем разность токов на УЗО.
     
  11. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Кстати, на 10 ма никто не берёт УЗО. Продавцы советуют брать 30 ма из-за вероятного реактивного тока. Поэтому я бы предпочёл, чтобы УЗО не через меня срабатывало, а через моё заземление. :smile3:
     
  12. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы считаете это аргументом?
     
  13. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ "... Вы считаете это аргументом? ..." /sergey_sav/

    ____ Это просто факт из жизни. А их советам следут многие. Но это никак не отображает моего мнения. Моё мнение: замерить реактивный ток и сделать выводы.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление