  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как правильно подключить освещение в квартире?

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Георгий, 29.12.2005.

  1. Георгий

    Георгий Гость

    Суть проблемы такова.Есть проект электропроводки квартиры.Всё как положено.Освещение выделено в отдельную группу.Помещений под освещение всего одиннадцать.И вот тут у меня как непрофессионала возникает вопрос:как правильно подвести провода к электрощитку(квартирному)?Группа освещения подключается к дифавтомату.Варианты:
    а)от каждой комнаты ведётся отдельный провод к щитку,но в таком случае у щитка я получаю одиннадцать проводов и в дифавтомат я их просто не запихну,к тому же ещё дополнительную шину заземления придётся ставить;
    б)вести освещение от одной комнаты к другой,подключая их в разводных коробках,а к дифавтомату подвести провод от первой коробки ,но такой вариант кажется мне неразумным по той причине,что если случится что-то в первой коробке ,то погаснет вся квартира,к тому же я с этим уже сталкивался,когда приходится вскрывать все коробки ,чтобы найти причину ,почему не горит свет в какой-то дальней комнате
    и самое главное:КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ,чтобы не было претензий у проверяющих из Энергонадзора?
     
  2. Lesha

    Lesha Гость

    Если сечение отходящего от автомата провода соответ току автомата, то можете использовать вариант "Б", если хотите, то можно и по "А" сделать, только тогда придеться клемник ставить в щитке...
    Проблем со сдачей быть не должно, и тот и другой вариант ничему не противоречит...
     
    Последнее редактирование модератором: 10.02.2015
  3. semen8m

    semen8m Гость

    Ничего в коробке не случится, если кондиционеры через люстру не будете подключать. А оптимально на 2-3 группы разбить, и на разные автоматы вывести.
    Только согласно проектной документации)
     
    Последнее редактирование модератором: 31.03.2016
  4. electro

    electro Гость

    а сколько модулей будет задействовано в электрощитовой?
    если это жилая квартира, то рекомендую объединить смежные комнаты на один питающий кабель
    боязнь что пропадет питание потом, это возможно только из-за некачественного монтажа или неправильного подбора автомата
    также можно объединить комнаты по их назначению
    туалет, ванной, кухня
    спальни
    зал, столовая
    коридор, кладовка
    все зависит от расположения комнат в квартире

    и как говорится самое главное:
    - провода используйте только медные
    - для освещения ППВ 3*1,5
    - для розеток ППВ 3*2,5
    - в распредкоробках на соединение проводов обязательно устанавливайте болтовые клемники
    - защитный проводник и рабочий ноль, нигде не объединять
     
  5. Прохожий

    Прохожий Гость

    Если честно , то вообще непонятно зачем УЗО на освещение? Лучше сделать по простому автомату на кождую комнату или группу комнат.
     
  6. Георгий

    Георгий Гость

    По проекту провод ВВГнг 3*1,5 даже на розетки.Это нормально?
     
    Последнее редактирование модератором: 31.03.2016
  7. Lesha

    Lesha Гость

    ВВГнг - Это самый лучший кабель, 1,5 квадрата - это максимум 16А,
    В принципе если автомат 16А, то нормально, хотя лучше 2,5 квадрата поставить и разбить на несколько групп (кухня, комнаты, технические помещения, и.т.д...)...
     
    Последнее редактирование модератором: 31.03.2016
  8. electro

    electro Гость

    По проекту провод ВВГнг 3*1,5 даже на розетки.Это нормально?

    ПУЭ
    6 и 7 издания 2005 год
    глава 7.1.32, таблица 7.1.1
    наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
    ..............................................................................................................................
    линии групповых сетей...........................................1,5 мм2

    линии от этажных до квартирных
    щитков и к расчетному счетчику..........................2,5 мм2

    линии распределительной сети (стояки)
    для питания квартир..............................................4,0 мм2
    ............................................................................................................................

    но исходя из личной практики и работы на различных предприятиях
    розеточная группа.................2,5 мм2
    группа освещения.................1,5 мм2
    наличие механической и электрической прочности, электропроводки
     