1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как правильно утеплить потолок???

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем Vovancherep, 22.12.2015.

  1. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Влагонакопления в утеплителе не будет, хоть с паропроницаемой мембраной (со стороны улицы) хоть без.
    А вот без пароизоляции со стороны помещения, в утеплителе будет происходить накопление влаги (отсыревание и потеря теплоизоляционных свойств).
    Ниже график, распределения влаги в толще утеплителя, где видно, что утеплитель будет отсыревать (место накопления показывает точка пересечения синего и зеленого графиков.
    Vovancherep 02 без пароизоляции. Анализ.jpg

    По теплопроводности получается около 0,222 Вт/(м2*К), что неплохой показатель. Температура поверхности потолка тоже хорошая +18,5 градусов.
     
  2. MENICH

    MENICH Участник

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    131
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Вологда
    Что будет если пароизоляцию положить сверху, не знаю. Я не имею большого практического опыта.
     
  3. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Будет быстро и много накапливаться влаги в утеплителе, со всеми вытекающими негативными последствиями. Ниже анализ того, что будет если пароизоляцию положить с внешней стороны (улицы).
    Vovancherep 03 пароизоляция снаружи. Анализ.jpg
     
  4. Vovancherep

    Vovancherep Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Красноярский край
    Пароизоляция со стороны помещения будет, но только не со стороны дома, а со стороны чердака перед утеплителем.
     
  5. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Только нужно четко понимать,что точку росы при этом обязательно выносить в середину утеплителя и дальше,т.е. укладывать довольно толстый слой утеплителя.Иначе деревянное перекрытие под пароизоляцией сгниет быстро-быстро.
    Лучше вообще не ложить пароизоляцию,а делать паропроницаемый пирог,чем ошибиться даже на градус или сантиметр.
     
  6. Vovancherep

    Vovancherep Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Красноярский край
    Но тогда утеплитель намокнет и не будет держать тепло???
     
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Утеплитель не намокнет,т.к. пар(влага) будет беспрепятственно выходить наружу и испаряться.
    Вообще,все эти паро/пленки придумали для изымания денег.
    Более того.Посмотрите на современное строительство......в кирпич плюс 100мм каменной ваты,вентилируемый фасад и ни каких пленок.
     
  8. Vovancherep

    Vovancherep Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Красноярский край
    Если верить http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80 то без пароизоляции будет намокание утеплителя, а вот как практически будет правильнее с пароизоляцией или без нее, для меня главное чтобы не было гниения доски и балок...
     
  9. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Если так имели в виду
    Vovancherep 03 пароизоляция снаружи. разрез.jpg

    То это будет неправильно. Как раз в этом случае будет происходить намокание утеплителя как показал на графике в посту - http://forum.vashdom.ru/threads/kak-pravilno-uteplit-potolok.47580/page-3#post-320097
    Пароизоляция должна устанавливаться между помещением и утеплителем, а не между утеплителем и чердаком.
     
    Последнее редактирование: 26.12.2015
  10. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Задача вывести точку росы в утеплитель.Если не выведете,то пароизоляция(тут один спец предлагал пленку полиэтиленовую:laugh1:) навредит еще сильнее.
    Если даже ошибетесь,то без пароизоляции ничего страшного не произойдет,т.к. пар будет проходить и испаряться.
    Вспомним старые деревенские дома......
    100-150мм глины с опилом и т.д. и стоят по 100лет и ничего не гниет.Главное ,это дать свободный выход пару.
    Смотрите,что вам дешевле.
     
  11. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Был случай с одним домом.
    Начал отсыревать потолок изнутри(мокрые пятна)Вскрыли стяжку сверху(опил с глиной),а под ним пленка.Пришлось все снимать,убирать пленку и без всякой пленки заливать вновь.10 лет.....все в порядке.Не было в то время каменной ваты,да и дорого на 100кв/м в три слоя.
     
  12. Vovancherep

    Vovancherep Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Красноярский край
    Было сделано точно так же, только между доской и глиной лежал рубероид и в тех местах где рубероид прилегал плотно, дерево незначительно подгнило , а где не плотно там все как будто вчера построили...
     
  13. Vovancherep

    Vovancherep Участник

    Регистрация:
    08.08.15
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Красноярский край
    Я имел ввиду вот так.
     

    Вложения:

  14. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Рубероид не паронепроницаемый.
     
  15. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Тогда распределение водяных паров будет как на скрине ниже. Точки росы в утеплителе не будет. Синий и зеленый графики не пересекаются.
    Vovancherep 04 пароизоляция внутри. Анализ.jpg
    П.С. Напоминаю, что этот расчет не включает тепловые мосты, а также соединители и анкеры.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом