1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Для организации водоснабжения нужно определить источник, рассчитать требуемую подачу и напор, а затем выбрать насос для воды и комплект оборудования в соответствии с этими параметрами. Правильный выбор насоса и автоматики обеспечивает стабильную подачу воды и экономию при эксплуатации. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как провести провод?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем 4e, 03.05.2007.

  1. 4e

    4e Гость

    Здравствуйте.
    Меняю провод от счетчика в квартире до пробок на лестинце. Подскажите пжс-та: провод можно пускать по верху по стене или надо штробить и делать скрытую проводку? Старый провод замурован в стене. Есть какие-нить нормативы на это дело? Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  2. Spy

    Spy Гость

    Смотря какой провод и смотря по какой стене...
    А вот пробки надо бы сменить на двухполюсный автомат, аналогичного номинала, если нет более точных данных о вашей разрешенной мощности разбора.

    Если взять NYM, ВВГ или ПУНП - то можно непосредственно по каменной стене или в каком наружнем кабельном канале(пластик, металл).
    Если использовать одножильные провода типа ПВ - то исключительно в кабельном канале(скрыто или по верху).
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  3. POWER

    POWER Гость

    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-110-2003
    "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

    В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  4. Spy

    Spy Гость

    Упс, сорри... Все верно - только в кабельных каналах(короб - это тоже кабельный канал), т.к. помещение не совсем обычное....

    Спасибо за поправку.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  5. POWER

    POWER Гость

    не стоит, все мы иногда спешим
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  6. Дима

    Дима Гость

    Как правильно выбрать сечение провода

    Из какого расчета берется сечение провода в зависимости от передаваемой мощности(тока) Для закрытой проводки(ДЛя медных и алюминиевых проводов). Когда целесообразно применять алюминиевый, а когда медный провод? . Как между собой правильно соединять медную и алюминиевую проводки. Спасибо.
     
  7. Spy

    Spy Гость

    Из типовых таблиц это берется. Таблицы в ПУЭ, в первом разделе.
    Если нужен точный рассчет - необходим специалист. Самостоятельно - с бухты барахты, рассчитать вряд ли удастся.

    Например:
    energoarhiv.narod.ru/soft/calc.htm


    Либо скай ПУЭ на свой комп:
    almih.narod.ru/lib-en/pue-1.0-chm.zip

    Алюминий целесообразен на ВЛ и других длинных пролетах(тот же стояк) в плане экномической выгоды. Вся внутренняя проводка рекомендована к прокладке только медью - в виду ее большей коррозионной стойкости и вообще долговечности, и меньшим диаметром проводников.

    Исключительно через клеммники, где разные материалы проводников соединены через нейтральную шину - например сталь.
    К такому типу клеммников можно отнести пружинные клеммники типа WAGO или наши ответвители типа "Орех", или ораветвительная шина(стальной брусок с дырками для проводов, и над каждой дыркой винт, для фиксации провода).
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом