1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как работает такая СО?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Леонидыч, 20.11.2014.

  1. Леонидыч

    Леонидыч Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    [​IMG] Прошу помощи , чтобы разобраться, как работает такая СО. Или, как должна работать? По какому принципу движется теплоноситель в этом случае? Как вариант - не при диагональном соединении, а при боковом, чтобы найти и исправить ошибку от создателей и (возможно) свою , когда при наращивании радиаторов до 20 секций перешел на диагональ. Греет лишь верхняя половина радиаторов первого и второго этажей.
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нормально работает...
    Однотрубная система во многих домах стоит.
    Воздух из системы нужно выпустить, а возможно и радиаторы почистить, если они давно стоят
     
  3. Леонидыч

    Леонидыч Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Вопрос возможно прозвучал неоднозначно. Имелось в виду не то, хорошо ли , плохо. А, как идет теплоноситель по контуру, чтобы понять, где искать ошибку или причину.
    Воздуха нет. Радиаторы промыты при наращивании (алюминивые). Сильная ли помеха - изгиб под радиатором , при переходе на диагональ? Хотя, правый снизу был изначально по такой схеме.
     
  4. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    где искать ошибку
    Недостаточный расход теплоносителя.
    понять причину
    Причин может быть несколько. Чтобы найти причину(причины) нужна полная схема системы с полной информацией.
     
  5. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    В приведённой Вами схеме используется противоток, т.е. каждый радиатор сопротивляется потоку, который создаёт насос. Вот если бы в той части схемы, которая Вами опубликована, изменить поток на противоположный- всё было бы хорошо. Если хотите могу нарисовать распределение потоков теплоносителя в Вашем случае и потоки в с предлагаемом мною варианте,для этого пишите в личку.
     
  6. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Такая схема подключения имеет свои своеобразные особенности. Если основной стояк работает от насоса, то каждый регистр в отдельности работает как гравитационная система. Каждый отдельный регистр это по сути отдельная система отопления, а стояк выполняет роль котла в этой системе. В вашем случае при таком количестве секций есть два варианта, либо изменить диаметры труб на большие, либо изменить подводку, так же в двух вариантах. Первый опустить трубу обратки как можно ниже, или подачу взять с более высокой точки стояка увеличив тем самым циркуляционное давление. Подъём обратки из под регистра как нарисовано у вас не желателен. В системах центрального отопления в подобных схемах регистры к стоякам подключают как можно на более короткую подводку.
     
    oap61 нравится это.
  7. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Молодец kutzenko.sergej, выразил мысль кратко и очень точно. Можно лишь добавить, что трубы третьего этажа нарисованы с уклоном в противоположную (по ходу движения остывающей жидкости) сторону. В данном случае уклон труб должен от подающего стояка снижаться к обратке с уклоном не менее 2 см на 1 метр, тогда в верхней точке подающего стояка нужен воздухоотводчик (кран маевского), желательно автоматический, подключенный через шаровой кран.
     
  8. Гусев Андрей

    Гусев Андрей Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    17
    По моему, данная схема вообще неработоспособна.
     