1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Как сделать заземление в частном доме простым способом, т.к. сварки нет

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Владимир, 01.10.2006.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Как сделать заземление в частном доме простым способом, т.к. сварки нет. Общая нагрузка не превышает 40А.? Можно ли вместо арматуры использовать оцинкованые трубы? и соеденить их проводом болтовым соединением? Какой диаметр провода использовать?
    Длагодарю.
     
  2. VinS

    VinS Гость

    В принципе конечно можно сделать и так, но, как бы Вы хорошо не протягивали резьбовые соединения, переходное сопротивление у этих контактов будет больше, чем у сварки. А для заземления это не есть хорошо. Ну, вот нет сварки, а если пропаять ?! Горелкой. Сергей.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  3. Роман

    Роман Гость

    Провод используйте медный, чем толще, тем лучше, лучше запаралелить. К оцинкованным трубам попробуйте припаять. Если же будете использовать болтовое соединение, то опять же нужно запаралелить несколько соединений. То есть, провод один расходится около трубы, к которой будете его прикручивать, на три и каждый кусок соединяете отдельно. Так сможете уменьшить сопротивление на контакте.
    Успехов.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление