1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какие предельные отклонения от горизонта при монтаже плит перекрытия в многоэтажных домах

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей К., 13.11.2007.

  1. Сергей К.

    Сергей К. Гость

    Здравствуйте! Прошу Вас помочь в решении такого вопроса: Какие
    предельные отклонения от горизонта допускаются при монтаже плит
    перекрытия в жилых многоэтажных домах (10 этажей) и каким нормотивным документом это регламентипуется.
    Имеется отклонение 70мм по потолку на ширину комнаты 3000мм.
    Заранее благодарю.
     
  2. Muhnurov

    Muhnurov Гость

    http://www.know-house.ru/gost/gost3_1
    СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
    попробуйте
    а вообще то это должен быть ГОСТ но какой точно конструкторы подскажут
     
  3. Ильнур

    Ильнур Гость

    Конкретно: 8 мм (табл. 12 СНиП 3.03.01-87) при монтаже и 20 мм прогиб от нагрузки (СНиП "нагрузки и воздействия", табл.19). :drinks:
     