Какое сечение кабеля нужно, если ток 40 ампер

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Степанова Елена, 25.10.2010.

  1. какое сечение кабеля нужно для если ток 40 ампер
     
  2. glavnii

    glavnii Новичок

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    Расчет сечения прост примерно 10А на каждый 1мм^2 сеченя медного провода тоесть для 40А 4мм^2
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Без учёта длины и способа прокладки минимум 6 мм2.
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну почему минимум?
    4мм.кв - 35А при прокладке в одной трубе (штробе). Следующий размер 6мм.кв. для него ток 42А. (обратите внимание сечение х площадь уже не работает)

    Есть ещё размер 5мм.кв (39А) но очень редко встречается.
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что , минимум.
    С учётом длины линии и количества жил в кабеле (о чём автор умолчал из скромности), сечение может потребоваться и большее, например 10 мм2.
    Мне лично вообще не попадался... даже во сне

    :laugh1:
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Длительный допустимый ток для 6мм.кв - 42А. И это всё. Потери в кабеле это совсем другой вопрос.

    5мм.кв. я тоже ни когда в жизни не встречал, но в таблице допуск есть.
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А кто ж спорит? Есть такая цифра в одном из столбцов таблицы...
    Вот только про "И это всё" не понял. Ну и бог с ним.
     
  8. Ксения Леснянская

    Ксения Леснянская Активный участник

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    51
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    :grin: Его, ИМХО, и на свете нет, хотя в таблице может и есть.Кроме токовых нагрузок учитывается длина кабеля (чем длиннее, тем больше потери, и тем больше должно быть сечение кабеля). Важно учитывать и напряжение сети.Способ прокладки (открыто, скрыто, в трубе - все это тоже нужно учитывать, потому что температура будет разная)
    Я полный профан в этом вопросе, поэтому пользуюсь таблицей ПУЭ, где по токовым нагрузкам можно посмотреть допустимые сечения провода или кабеля.
    Посмотрите вот тут:
    http://www.samostroj.ru/sprav/content.php?id=11

    или вот это, заумь , конечно, но все-таки может пригодиться :
    http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
    Удачи! :blush:
     
  9. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автор темы спрашивает про соотношение тока - сечения. Зачем устраивать лекции о потерях связанных с длиной кабеля. Может ещё про потери от излучения 50Гц писать будем? Есть законодательно (ПУЭ) утверждённые нормы.
    На вопрос отвечено. Разговоры о другом просто забьют голову несведущему человеку и он не поймёт правильный ответ.
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не лекция, а условия для правильного выбора сечения, на которое влияет не только ток, но и условия прокладки и длина линии. Это и есть правильный ответ. Про потери на излучение писать не будем, ибо про частоту и вид тока автор не упоминал. :laugh1:
    Всё ИМХО.
     
  11. Сергей

    Сергей Гость

    Автор: Укажите способ прокладки, длину, мощность нагрузки, тип нагрузки тогда точно посчитаем.
    Товарищу кто советовал 10 ампер на квадрат: убить себя об стену.
     
  12. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот товарищу и отвечайте, что бы "Re: Re:" приходило на его сообщение. Для этого достаточно кликнуть в "ответить" под сообщением, на которое пишете ответ. :sarcastic hand:
     
  13. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нельзя так со старшим поколением.
    Такой расчёт действительно применялся годов до 80х.
     