Какое соединение лучше

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Константин, 03.02.2003.

  1. Посоветуйте, чем лучше заменить скрутку? Клеммники раскручиваются и подгорают на большом токе, а как ведут себя быстрозажимные соединители типа Weidmuller или накручивающиеся колпачки? Интересует соединение 2,5мм2 под максимальной нагрузкой.
     
  2. Evgeniy

    Evgeniy Гость

    Мы применяем WAGO пока проблем не было, видел работу этих клемников при КЗ когда обычная скрутка просто испорилась, номинал у них 25 А я думаю они их спокойно выдерживают.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  3. А с какими бывают проблемы?

    Пользоваться колпачками и зажимами всё равно приходится, посему хотелось бы знать, чему лучше не доверять. С чем бывают проблемы.
     
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Универсальное средство для медных кабелей-
    Скрутки нужно паять ПОС60 с канифолью. Скрутка скручивается плоскогубцами, лишнее откусывается и пропаевается полностью, потом ХБ изолента. Изоленту лучше брать в польших рулонах.
     
  5. Evgeniy

    Evgeniy Гость

    А какой смысл в пайке? это долго, и нудно, когда у Вас более 100 соединений на объекте, мне кажется, пайка будет только сложней при отсутствии явной выгоды.....
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  6. Скрутка + сварка ИМХО ещё лучше, но нам нужно просто качество и надёжность, при максимальном удобстве для электика.
     
  7. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Проблемы бывают у пружинных контактов. У нас не бывает клемм Ваго, про них не скажу. Сам использую винтовые ELJO проблемм нет.
    Но вот розеток сгоревших тех же ELJO с пружинными контактами поменял порядочно.
    Справедливости ради хочу сказать, что горят они когда стоят на алюминьке или подключены в линии шлейфом и автомат на 25 А или на 16 наше Г.. (АЕ1031)
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  8. Евгений

    Евгений Гость

    Смотря что Вы комутируете, если это коробка - то ее проще распаять согласно правилам. Если это потолочные светильники - то проще колпачки.
    Если это трехфазный ввод то лучше ставить разъемы CI
    У нас чаще используется кабель КГ РПШ или ПВС а на него колпачки не подходят по этому мы паяем. Есть в каталогах разъемы для быстрой сборки но в Питере их как правило ни у кого нет, только под заказ.
     
  9. Это круто, а если обжимной наконечник и клеммник? Раскрутится?
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  10. Евгений

    Евгений Гость

    Не знаю как на счет раскрутится, если правильно подобран диаметр клемника под кабель то проблем быть не должно. Еще важно какой клемник. Есть клемники полное барахло- винты срываются или рвут гильзу или изготовлены из мягкого материала типа полиэтилена. Есть еще обжимные гильзы но к гильзам нужно ставить кабельные наконечники. Опять же вопрос, какой кабель, какой ток, соединение или отвод.
     
  11. Стас

    Стас Гость

    За все время торговли Busch-Jaeger видел только одну подгоревшую розетку на пружинных клеммах, да и то молдаванин который ставил не допихнул кабель. WAGO продаю как семечки тоже ни одной рекламации, а вот по винтовым зажимам насмотрелся. Особенно когда электрик квалификации никакой, как правило недотянутый винт приводит к выгоранию в лучщем случае розетки, А если это на "нулевой" шине в щитке то и всего оборудования на этой линии.
    В Германии 99% производимых розеток на пружинных клеммах. Они дают надежный и гарантированный контакт (согласно указанным производителем характеристикам причем не боятся вибрации).
    P.S. Клеммы WAGO на 20А, а не на 25 как было указано выше.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  12. Стас

    Стас Гость

    И никакая расгерманская пружина не сможет долго отстоять на первом месте в длиннющем шлейфе розеток на алюминьке в 2.5. кв и с автоматом на 25 А в голове. А если этот автомат еще и АЕ1031 :smile3:))
    А лицензию на строительство за 25А на алюминии в 2,5 мм у Вас еще не отобрали. А в Германии по моим оценкам процентов 80 строителей Турки, ничем от наших хохрлов по квалификации не отличаются.

    А ссылочку не дадите на то место, где сия хрень написана?
    Посмотри продукцию. фирм Busch-Jaeger, Jung, Gira, Merten - эти брэнды контролируют порядка 70% рынка Германии. И поищи у них винтовые клеммы (один два артикула производимые несколько сотен в месяц)
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  13. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    А ссылочку не дадите на то место, где сия хрень написана?

    Они дают надежный и гарантированный контакт (согласно указанным производителем характеристикам причем не боятся вибрации).

    Наши условия и квалификация "монтеров", как Вы правильно заметили, да и продавцов, консультантов, далеко не германские.
    И никакая расгерманская пружина не сможет долго отстоять на первом месте в длиннющем шлейфе розеток на алюминьке в 2.5. кв и с автоматом на 25 А в голове. А если этот автомат еще и АЕ1031 :smile3:))
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016