1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какой автомат должен стоять на электрощитке, чтобы обс

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем AcidHead, 27.05.2004.

  1. AcidHead

    AcidHead Гость

    Какой автомат должен стоять на электрощитке, чтобы обслуживать мультисплит с такими х-ками:
    Мощность охлаждения - 6 кВт

    Входная мощность - 1,9 кВТ
    Сила тока - 9 А
     
  2. >Какой автомат должен стоять на электрощитке, чтобы обслуживать мультисплит с такими х-ками:
    >Мощность охлаждения - 6 кВт
    >
    >Входная мощность - 1,9 кВТ
    >Сила тока - 9 А
    16А
     
  3. 10А и не ампером больше.
     
  4. AcidHead

    AcidHead Гость

    Почему у спецов возникли разногласия?

    Почему у спецов возникли разногласия?
     
  5. Всё зависит от подхода к вопросу.
    Я придерживаюсь мнения, что лучше максимально защитить кондиционер, а другие пытаются защитить проводку от кондиционера.
     
  6. Cyborg

    Cyborg Гость

    И поставите Вы 9 амперный автомат, и будет его выбивать пусковыми токами компрессора :grin: Красота!!!
    Авот о подборе автомата: он, в основном, служит для защиты от токов КЗ и для предотвращения перегргрузки того, что защищает.
    Должен подбираться из расчета: выдерживать пусковые токи компрессора и ограничивать предельную нагрузку на питающий кабель.

    Т.о. чем меньше ампераж автомата, выдерживающего пусковые токи, тем лучше.
    А вот какой он должен быть без тех инфо ответить давольно сложно.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом