1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какой котел для встроенной котельной лучше..

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий, 26.05.2009.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Есть выбор:
    Ferolli Prextherm RSW 1480 - 1000 руб
    ICI REX160 - 2300 руб
    BOV 1600 2 контура - 43000 руб

    Поделитесь мнениями впечатлениями. Соображениями. Помещение под котельную длинное и узкое. 15 на 3.8 метра. на 4.5 метра (h)
     
  2. откуда вы взяли такие цены?
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Это цена не настоящая.. я просто укзал удорожание котлов при стоимости Феролли в 1000 рублей ИСИ дороже их на 1300 рублей, а БустерБойлер вообще дороже феролли на 43000 рублей.
    Мне нужно узнать какой котел лучше. Помещение под котельную в чистоте 15 на 3.8 метра
     
  4. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Мощность котельной суммарная 3.2 мвт из них 2.6квт отопление 0.9квт гвс остальное оффисные помещения. Система снабжение и пожаротушения 2х зонная.
    1 зона 50м. 2 зона 80м.
    в каждой зоне две линии ГВС и ХВС.
    На кажой линии 2 насоса (повышение давления, страховка второго)
    Бойлер на 500 литров
    2 насоса пожаротушения
    средний расход насоса от 9 до 15 кубов
    пожарный 23 куба
    Циркуляционный 73куба на 25 метров
     
  5. Veterran

    Veterran Гость

    А почему не рассматриваются отечественные котлы. Ведь есть вполне цивильные. Какой резон железо из Италии везти? Горелку импортную поставить. Автоматику котловую - что грамотные проектанты нарисуют. И вперед!
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    проект российский турботерм, но руководство хочет импортные. дом ведь элитный)))
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Тоды Вам прямая дорога к г-у Виссману. Там и автоматика своя и котлы не убиваемые и в монтаже простые и в обслуживании. Вот только цена... Но они того стоят. Поддержка со стороны Виссмана, таких котельных, очень серьезная. Там и диспечеризация и управление через инет...
     
  8. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Уместится все котельное оборудование в помещение 3.8 на 15 метров в чистоте, да еще и эти котлы на сумму 3.2 мегавата
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Тепловой узел можно и вынести из котельной в отдельное помещение. Вот только котелки... сколько их хотят ставить? Если 2шт по 1,8МВт, то они туда не войдут. Только друг за другом если ставить. Хотя можно "попа к попе" поставить, а всю гидравлику между ними разместить.
    Вот это место не понятно.
    Сколько котлов заложено в проекте?
     
  10. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    По проекту два котла по 1.6 мвт два бойлера суммой на 900кв, две емкости по 500литров, 10 насосов на 5 линий, газовый узел
     
  11. Сергей

    Сергей Гость

    Полностью согласен с a-x-e-l-1 "Тоды Вам прямая дорога к г-у Виссману" и только к Виссману
     
  12. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Марку бойлеров не укажете? Чет я не знаю бойлеров на 450кВт. Можа теплообменники пластинчатые?
    По котелкам посмотрел. Места, в принципе,хватает.
    Бандерас 1750кВт
    Высота 2426мм
    Ширина 1556мм
    Длина 3295мм
    Висман 2000кВт
    Высота 2150мм
    Ширина 1950мм
    Длина 3265мм
    Висман 1400кВт
    Высота 1980мм
    Ширина 1780мм
    Длина 2980мм
    Емкости по 500 литров, много места не займут. 10 насосов- это,скорее всего, 5 сдвоенных насосов. ГРП- довольно приличный ящик. На такой котельной, наверняка, будет станция водоподготовки. То же не маленькая штука. Эл.щиты и вся гидравлика, плюс сервисные расстояния для горелки и котлов. В общем места в притык. Бойлера ставить, на мой взгляд, некуда. Только теплообменники скоростные. Да скорее всего они в проекте и заложены. На таких мощностях ставить накопительные бойлера не имеет смысла.
    Можно попробовать набрать нужную мощность на Висмановских конденсатниках, они размером поменьше, но стоят, как "Шатл". Но на таких мощностях конденсатники дают весьма ощутимую экономию газа и глубина регулирования не сравнима с обычными котлами. Жаль, что проект уже есть.
     
  13. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    проект есть но его и менять можно. Может у нас там что неправильно, котельщиков же нет. Делал обычный сантехник.. рассчитал подобрал. А может он нюансы не учел..

    Для желающих могу выслать чертежи.. на досуге посмотреть..
     
  14. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это поднадзорную то котельную?! :shok: :shok: :shok:
    Высылай чертежи на a-x-e-l-1@ mail.ru
    И сумму бы обозначить максимально возможную. Prextherm RSW , в принципе, не плохие котелки.Горелки главное хорошие подобрать и автоматику.
     
  15. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Денег нет. :laugh1:
    ни один сантехник не возмет отвественность в 200 т евро на себя.
     
Похожие темы
  1. Тая
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 673
  2. Игорь
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    21 827
  3. Николай
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 187
  4. Жека
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    17 134
  5. кротяра
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 065
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом