    Здравствуйте. Подскажите пожалуста какой максимальный метраж трубы можно использовать в одном контуре тёплого пола ? Я так слышал, что не больше 120м, почему? А можно ли использовать 20 м/п для тёплых полов или принципиально 16? Если можно 20, то можно ли увеличить метраж более 120м ?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.06.2015
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    вы диссертацию по отоплению пишете? :laugh1:
    1. Метраж. Не важно сколько у вас метров погонных. Важно сколько метров квадратных вы ими пытаетесь отопить, при какой скорости и температуре теплоносителя. При стандартных насосах и оптимальной температуре, теплоноситель успевает отопить около10-12 м2 с одного контура. Я надеюсь следующим вопросом у вас не будет про стандартизацию насосв и оптимальную температуру теплоносителя ТП? :mosking:
    2. Диаметр. Как правило ТП имеет несколько контуров. Они объединяются посредством так называемых "гребёнок". Если у вас будет 20-тый м\п, можете немного напрячься и посчитать, какого диаметра должна быть "гребёнка", допустим на 4-5 контуров. А теперь представьте каким должен тогда быть подвод подача-обратка от котла, если у вас 2-3 этажа и соответственно 2-3 гребёнки по 4-5 контуров. Тепло с трубы снимается по площади отдачи. Методом простеньких вычислений, вычислим длину окружности трубы: для 16 - 50,24мм, для 20 - 62,8. Явно видим, что у 20-тки больше в 1.25 раза. а теперь взглянем сколько теплоносителя будет внутри каждой трубы. Опять же из вычислений площади трубы. 16 - 200,96 мм2, 20 - 311 мм2. то есть в 20-тке в 1.54 раза больше теплоносителя. Теперь представим что для нас лучше в ТП? Больший объём теплоносителя или меньшая длина контуров? Пердставив себе всю систему целиком, вы поймёте, что для ТП, главное быстрый оборот теплоносителя. Поэтому 16 труба более приемлима. Хотя и 20 тоже неплохо, но не лучше. Совсем хорошо будет медную 10-12, но не у всех есть на это деньги. И к тому же лишние 4 мм толщины у 20-тки. это почти 10% толщины стяжки, которую вы своровали и уменьшили её прочность. Поэтому вроде бы так негласно (что главное правильно), для ТП больше используется 16 труба м\п.
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Все зависит от того, что хотите отапливать и какая толщина стяжки предполагается. Если отапливать, допустим автоцентр, где стяжка, по определению, не может быть тонкой и где площади огромные, разумнее пользовать трубу большего диаметра, т.е с большей площадью теплопередачи.
    И, что вытекает из площадей, возможностью делать более длинные петли.
    Из личного опыта, в автоцентре катали торговый зал. Укладывали трубу 20, длина петель 200м. Толщина стяжки над трубой 13см, шаг укладки 250. Коллектора на 12 петель, на каждый узел насос UPS 100 32-80. Работает все на "ять".
    Максимум то не ограничен, можно и 600м закатать. Вопрос, работать как будет?
    Для нормальной работы ТП нужна довольно большая скорость протекания теплоносителя по трубе. Т.е остывать теплоноситель в петле должен не более чем на 10гр. При длине трубы, диам.16, более 120м сопротивление потоку будет слишком большим, при нормальном расходе через петлю.
    Трубу диам.20 можно брать до 200м. В виду большего диаметра и, следовательно, меньшего гидравлического сопротивления.
     
  4. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    А коллектор тогда какой ставить? 32? А трёхходовой какой: 25; 32? И есть ли такой ? Просто я видел только 15 и 20.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.06.2015
  5. S-K-S

    S-K-S Участник

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Чеб про диаметр коллектора говорить, надо знать каков будет расход носителя. Если на небольших площадях, обычно дюймовый ставят.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    У нас коллектора стоят 57, самодельные. Трехходовики ESBE диам.32, с эл.приводами. Дорого конечно, но в разрезе стоимости всего оборудования-пыль.
     