1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какой насос для колодца выбрать?

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Татьяна, 13.07.2009.

  1. Татьяна

    Татьяна Гость

    Добрый день! Озадачилась вопросом подбора насоса для колодца. Опишу ситуацию: колодец 15 колец, воды мало 80 см, в известняковой плите. Дебет неизвестен......
    Дом в 10 метрах, воду надо завести в цоколь, гидробак будет на 200 литров. Круглогодичное проживание. Вопрос, какой насос выбрать, какие трубы проложить в земле?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вы меня извините, но к подбору системы для круглогодичного проживания надо подходить с большей ответственностью.

    Что вы понимаете под гидробаком?


    Выбор насоса зависит от дебета, в основном... Сразу можно сказать только то, что он должен уметь работать в горизонтальном положении.
    Насосы в частичным или полным погружением могут вам совсем не подойти..
    .
    Если заглубляться на глубины непромерзания, то достаточно обычной пищевой ПНД и активного утепления месте подъема трубы в дом.
    Если не копать так глубоко - либо трубы с встроенным подогревом, либо обычная труба со внешним обогревом посредством нагревательных кабелей и утепление. Этот вариант менее предпочтителен, т.к. работоспособность труб будет полностью зависеть от наличия электричества и исправности нагревателей.
     
  3. AIM

    AIM Гость

    при таком уровне воды - главное предусмотреть отключение насоса по снижению уровня (дабы всухую не работал)
     
  4. Татьяна

    Татьяна Гость

    Извиняю:smile3:) А в чем должна проявится большая ответственность?
    Мембранный гидробак. Вот нужен ли он, может просто емкость для накопления воды, а из емкости насосной станцией качать воду по системе( будет 4 точки)....???? Вот тут не понятно, как насос, находящийся в колодце, "поймет" что емкость пуста? С гидробаком понятно, там давление падает, насос включается...
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    В желании иметь воду круглый год...
    Просто если водопровод круглогодичный, то однозначно надо закапываться и принимать меры к непромерзанию магистрали. А это достаточно трудоемкая операция, плюс выбор технических решений.
    Опять же - насосы стоят не 10 копеек, имеют очень разные параметры, от которых цена сильно зависит...
    .
    Если просто вам нужен насос, то можно порекомендовать насос Grundfos SQE и блок управления PressControl 15.
    Вполне себе самодасточный и умный наборчик...
    Одна беда - дорогой он...

    Вопрос очень интересный, но ответить на него можете только вы.
    Все зависит от того для каких целей вы хотите его использовать, сколько у вас места под него, где вы его желаете расположить...
    Здесь тоже все просто - последовательно в цепь управления насосом включается обычный поплавковый датчик(возможно через реле, если силовая цепь датчика не соответствует токам насоса).
    В этом случае включаться насос будет только в том случае, если контакты реле давления и датчика уровня воды образуют замкнутую цепь.
    А выключаться насос будет по сигналу любого из них.
    Таким образом в вашей системе будет 2-3 датчика, варианты:
    1. Обычное реле давления + датчик сухого хода + датчик уровня воды. PM5 + LP3 + поплавковых датчиков уровня воды много разных...
    2. Реле давления с встреонным датчиком сухого хода + датчик уровня. Пампела(Brio 2000, Прессконтроль 15) + датчик уровня воды.
    .
    Если использовать безнапорную емкость, то помещение, где она будет располагаться, должно хорошо проветриваться. Иначе из-за испарений у вам все может плесенью покрыться.
    Если вентиляцию обеспечить невозможно, то, имхо, единственный выход - мембранный гидробак.
     
  6. На счет грюндфоса.... Если в колодце всего 80 см воды, то будет ли грюндфосовский насос нормально работать в таких условиях?

    Я бы, наверное, поставил поплавковый датчик в колодец, накопительный бак с еще одним поплавковым датчиком и насосную станцию для создания напора во внутреннем водопроводе.

    А насос для колодца в таких условиях может быть любой. Хоть "малыш".

    Где будет стоять в такой схеме LP3? Это же обычное реле давления, только с "обратной" логикой. Как оно будет защищать насос от сухого хода?

    Я думаю, не все так страшно. Безнапорная емкость не обязательно значит большое открытое зеркало воды. Емкость вполне может быть герметичной, но иметь в верхней части небольшое отверстие для входа/выхода воздуха. А чтобы не увеличивать влажность, к отверстию может быть присоединена трубочка (шланг), выходящая на улицу.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Очень сильно сомневаюсь...
    Малыш и с метра над дном здорово воду баламут и со дня все сосет, а здесь вообще меньше метра всей воды...
    Вибрационник здесь противопоказан, даже в ведре и с верхним забором.

    Будет - его можно располагать горизонтально, модель SQE с регулировкой мощности подачи в зависимости от разбора... Т.е. он не будет перегреваться.
    PressControl 15 - реле минимального давления запускает насос при падении давления в системе, а датчик протока служит для выключения насоса при сухом ходе и достижении максимального давления в системе.

    И то верно - главное что вовремя... Жара, однако...
    .
    Не знаю что вы имели в виду, но LP3 - это защита от сухого хода, основанная на реле минимального давления - как только давление в трубе упадет ниже его уставки - оно отключит насос...
    Т.е. совершенно не важно в какой системе, напорной или безнапорной установлено LP3 - при снижении давления оно свою функцию выполнит.
    .
    А вот стартовать с ним напорная и безнапорная системы будут по-разному:
    1. Напорная в автоматическом режиме.
    2. Безнапорная - запуск руками.


    Я просто не стал раписывать этот варинт, а обобщил:
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Татьяна, прошу прощения, но в предыдущем сообщении я допустил ошибку, которую заметил г-н Просто Дачник:

    Действительно, при работе на открытый излив, т.е. в открытую безнапорную емкость, датчик сухого хода LP3 или любой другой вам просто вреден, т.к. будет препятствовать автоматическому старту насоса каждый раз после выключения.
    Т.е. это не страшно, но автоматизации по включению у вас уже не будет.
    .
    Но если делать без промежуточной емкости, а с мембранным баком, то оно нужно.
     
  9. Татьяна

    Татьяна Гость

    Да все верно, магистраль будет закопана на глубину промерзания, и войдет в цоколь дома, далее по подвалу в котельную, там и будет расположена емкость, либо гидробак, а уже оттуда разводка по этажам.
    Склоняюсь больше к варианту с емкостью, как никак запас воды в доме, на случай отсутствия в колодце.
    Спасибо за разъяснения моей ситуации, по насосу уяснила, что мне нужен не вибрационник, а какой принцип работы должен быть у насоса? А кроме Grundfos SQE, есть еще варианты? По датчикам вроде тоже понятно, спасибо!!!!
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Правильней будет - на глубину НЕпромерзания :smile3:

    Да любой центробежный(или вихревой - вобщем который с лопостями), который может работать в горизонтальной плоскости и с подачей, обеспечивающей вам желаемое давление... 10м подачи = 1бар давления...
    .
    Вобщем если хотите иметь на кране первого этаже 3 бар, то вам нужен насос примерно с 45-50м подачи.
     
  11. Собственно это меня и интересовало. В каком месте безнапорной системы должно стоять такое реле и от чего оно будет защищать?

    Дело в том, что если в системе нет напора, то давления в трубе перед насосом нет никогда, а после насоса давление есть, только когда насос работает. Но если насос работает, то после него давление есть, даже если вода на входе "закончилась". То есть пока гидроаккумулятор не опорожнится полностью, получается насос будет жужжать вхолостую?
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ничего подобного. Жужжать он будет всего несколько секунд, после окончания воды на входе - такая ситуация признана безболезненной для любого насоса.
    Оставшееся давление после истощения источника упадет в гидробаке очень быстро. При условии нормального водоразбора.
    А вот если расход будет очень мал, сравнимый с утечкой, тогда да - возникнет проблема.
    .
    Именно поэтому мне больше нравятся датчики сухого хода основанные на реле протока - они ставятся до гидроаккумулятора. И как только насос перестает подавать воду, поток через датчик прекращается и он отключает насос. А остаток воды в системе ты хоть еще целый год можно сцеживать с нужной тебе скоростью.
     
  13. Татьяна

    Татьяна Гость

    Упс, ну да конечно, это примерно для МО 1,2-1,5 метра, хватит?
    Угу, по насосам поняла, пасибки.
     
  14. Ну так я, собственно, о том же. Реле давления для защиты от сухого хода слабо подходит для безнапорных систем. Да и каждый раз включать насос кнопкой - геморой. Лучше действительно реле протока.

    Хотя на мой взгляд, вполне можно довериться поплавковым датчикам. :smile3:
     
  15. tatyana

    tatyana Гость

    какой насос нужен для поднятия давления в водопроводе (частный дом)

    Хотим установить 2-хконтурный котёл НЕВА люкс.Вернее мы его установили ,но не можем запустить.У нас 2-х этажный дом, на 2-ом этаже стоит ёмкость в 400л.Закачивается туда вода через простой насос Малыш с колодца глубиной 12м.Так вот ,мы ходим ,чтобы вода с этой ёмкости поступала и в котёл и в отопление и в к раковинам.Дело в том,что у нас не хватает давления.Какой выход?Кто может поделиться своим или чужим опытом
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Насосы и насосные станции