1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какой нужен расширительный бак

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Юра, 19.11.2006.

  1. Юра

    Юра Гость

    Вопрос уважаемым специалистам
    Какой нужен расширительный бак
    при обёме воды в системе отопления в 1.5 тонны
    Заранее благодарен.
    Юра
     
  2. Сергей

    Сергей Гость

    >Вопрос уважаемым специалистам
    >Какой нужен расширительный бак
    >при обёме воды в системе отопления в 1.5 тонны
    >Заранее благодарен.
    >Юра
    >А высота системы и клапан на котле?
     
  3. Анжелла

    Анжелла Гость

    >Вопрос уважаемым специалистам
    >Какой нужен расширительный бак
    >при обёме воды в системе отопления в 1.5 тонны
    >Заранее благодарен.
    >Юра
    >
    10% от 1,5 тонны, посчитайте сами :grin:
     
  4. Jack

    Jack Гость

    >Вопрос уважаемым специалистам
    >Какой нужен расширительный бак
    >при обёме воды в системе отопления в 1.5 тонны
    >Заранее благодарен.
    >Юра
    >

    РАБОЧИЙ объем бака: Vр=V0*(tк-tо)*0.0006,
    где:
    Vo - объем системы при начальной температуре;
    to - начальная температура воды в системе;
    tk - конечная температура воды в системе;
    0.0006 - среднее значение коэффициента объемного расширения воды.
    Еще следует учесть, что рабочий объем бака (например, до уровня перелива)не должен превышать 80% от ПОЛНОГО, т.е.+20% запаса.
     
  5. Алексей

    Алексей Гость

    Юра! А какого вида система отопления "открытая" , "закрытая" ?
    Если закрытая согласен------150л.
    Если открытая минимум-----200л. но нужно учесть форму бака,чем больше площадь и меньше высота, тем больше запас по объему.
     
  6. юрий

    юрий Гость

    >Вопрос уважаемым специалистам
    >Какой нужен расширительный бак
    >при обёме воды в системе отопления в 1.5 тонны
    >Заранее благодарен.
    >Юра
    >господа советчики, читайте справочники, потом советуйте.Рабочий объем бака д.б. 4.5% от объема системы.
     
  7. Юра

    Юра Гость

    >>Вопрос уважаемым специалистам
    >>Какой нужен расширительный бак
    >>при обёме воды в системе отопления в 1.5 тонны
    >>Заранее благодарен.
    >>Юра
    >>господа советчики, читайте справочники, потом советуйте.Рабочий объем бака д.б. 4.5% от объема систем

    Сколько людей - столько и мнений.
    Так каков же необходимый размер мембранного бака
    при закрытой системе?
    Кстати, у мембранных баков указывается полный
    или рабочий обьём?
    Заранее благодарен.
    Юра
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом