Какую можно применить арматуру при армировании плиты плиты перекрытия 10м на 10м без опорных колонн

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей, 03.05.2009.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    какая нужна арматура монолитной плиты перекрытия 10м на 10м без опор на колонны и перегородки ?
     
  2. Игорь

    Игорь Гость

    Это очень приличный пролет - советую заочно ничего не решать, по аналогии не принимать. Возможно, без ригелей - выступающих из тела плиты балок - не обойдется. Попробуйте посмотреть аналоги из опыта США - там могут быть изящные конструкции - но только для ориентации. С таким пролетом лучше на "Вы"
     
  3. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Задачка для Кончели. Ворпос очень серьёзный. Это, пожалуй даже отдельная экспертиза нужна. Сами, ни в коем разе, ничего не предпринимайте! По совету Игоря можете посмотреть журнальчики, а потом прийти к серьёзный проектный инститиут, и сказать: хочу такое же.
     
  4. А опорных стен сколько?
     
  5. Александр

    Александр Гость

    Все давно уже изобретено. Первая российская система сборно-монолитных перекрытий "МАРКО". Найди их по интернету, там все есть.
     
  6. Игорь

    Игорь Гость

    если жб- это императив, дайте пошире вводную. Стены какие, например, высота этажа итп. Можно придумать что-нибудь.
     
  7. При прежнем "прижиме" изготаливались пустотнае плиты(с предв.напряженной арматурой) длиной 9м.
     
  8. Игорь

    Игорь Гость

    есть еще идейка - закажите преднапряженные балки минимальной высоты под соответствующую нагрузку - оснастка должна быть на серьезном ЖБИ, там же и считануть могут. Соберете перекрытие из них - будет такая лапша тридцати (и меньше) сантиметровая.....
     
  9. Чехов

    Чехов Участник

    Регистрация:
    03.12.07
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Перекрытие длинных пролетов монолитом занятие дорогое.
    Насчет арматуры при монолите не знаю, а при использовании пустотных плит перекрытия,они называются ППС(ПБ) можно добиться длины перекрытия 10м двумя способами.
    1. Плита перекрытия стендовая высотой 220мм. Ширина 1.2м.
    Несущая способность плиты составит 600 кгс/кв.м. Армирование 45 стержнями напрягаемой проволоки ВР2 диам.5мм или 7 стержнями 7-ми прядевыми канатами.
    2. Плита перекрытия стендовая высотой 300мм. Ширина 1.2м.
    Несущая способность плиты составит 800 кгс/кв.м.
    Армирование производится 54 стержнями напрягаемой проволоки ВР2 диам.5мм.
    Прогиб плит будет составлять 35мм. img_179037.jpg
     
  10. Александр

    Александр Гость

    Есть ГОСТ26434-85 "Плиты ж/б многопустотные безопалубочного формования " ПБ120-15, а на стройке довольно сложно изготавливать перекрытия таких пролетов.
     
  11. Следопыт

    Следопыт Активный участник

    Регистрация:
    20.08.09
    Сообщения:
    64
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Чем толще рабочая арматура , тем выше должна быть марка заливаемого бетона.
     
Похожие темы
  1. Ирина
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    6 193
  2. Светлана
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    7 914
  3. Тарас
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 604
  4. Равшан
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    5 240
  5. Денис
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    7 870
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия