1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какую запорную арматуру установить на радиаторы?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kholin777, 24.07.2014.

  1. kholin777

    kholin777 Новичок

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Всем привет! Как начинающий самоучка, прошу дельного и однозначного совета по незначительной проблеме! Ситуация следующая:

    Осуществляю монтаж двухтрубной, горизонтальной системы отопления с принудительной циркуляцией в своём (частном) доме. Котёл газовый Vaillant 240 kvсо встроенным насосом, трубы полипропилен, радиаторы алюминиевые, подключение диагональное (если это конечно важно). Вопрос – какую запорную арматуру нужно установить на радиаторы, чтобы иметь возможность ВРУЧНУЮ регулировать каждый радиатор в отдельности? И конкретно, что должно стоять на подаче и на обратке? Вопрос простой, но я не смог найти однозначный ответ ни на просторах интернета, ни при общении со «специалистами». Советуют кто-что, местные дельцы вообще всем два шаровых лепят и довольны. Хотелось бы получить технически грамотный ответ от человека сведующего в данном вопросе. Заранее спасибо…
     
  2. Valabuev

    Valabuev Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Полтава Полтавская область
    запорную - любую =))))
    а вот "верхние" (раз диагональное подключение)
    только такие:
    ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К ДБН В.2.2-15-2005. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.
    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (действует с 1.04.2009 г.) -
    Пункт 5.27. Подводки к отопи-
    тельным приборам однотрубных
    и двухтрубных систем отопления
    должны проектироваться с автома-
    тическими
    терморегуляторами.
    .
    СНиП 41-01-2003
    6.5.13

    У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).

    В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
    .
    стоит отметить, что слова "как правило" - означают, что данное требование является преобладающим, и отступление от него должно быть обосновано.
    можно такое же найти в единых европейских нормах (собственно наши снипы и дбны - глядя на них и привились).
    поэтому действительно - в европе практически на каждом приборе стоит термостатический клапан.
    .
    .
    .
    т.е. для РЕГУЛИРОВАНИЯ давным давно ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к установке - АВТОМАТИЧЕСКИЕ терморегуляторы.
    =)
     
  3. ballred

    ballred Специалист форума

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    7
    Поставьте угловые, или прямые, РАДИАТОРНЫЕ краны в зависимости от подводки трубы к радиаторам, верхний с барашком для регулировки, нижний под шестигранник - это будет недорогой и достаточно удобный вариант для системы отопления (около 500 руб. на радиатор с 1/2" присоединением), продаются они зачастую комплектом - 2 крана. Если, подороже, то читаем выше)) - там комплект, например LUXOR, стоит примерно 1300 руб. Но, увы, никто не может гарантировать работу автоматики, средне стоимостной безотказно, поэтому лучше брать дороже, типа Данффос, но там цена на порядок выше..
    ПЫСЫ. При покупке внимательно смотрите присоединительную резьбу крана к трубным фитингам, у некоторых производителей может быть своя резьба - под их евроконус итд..
     
    kholin777 нравится это.
  4. Valabuev

    Valabuev Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Полтава Полтавская область
    прошу прощения - но это не правда =).
    "на порядок" не правда =)))
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Радиаторы отопления