1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Каждый вечер срабатывает f 204 ac

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Энже, 23.04.2011.

  1. Энже

    Энже Гость

    Помогите пожалуйста. Каждый вечер после 21.00 срабатывает выключатель диф. тока F 204 AC. Включить можно только после 5 часов утра. Всю ночь сидим без света уже неделю. Не можем найти причину. Что это может быть? Это внешняя причина?
    Заранее спасибо.
     
  2. Если это квартира или дом в плотной застройке и диф подключен по правильной схеме , то скорее всего кто-то из соседей ворует электричество . Поскольку дифы отслеживают токи утечек относительно заземления , но в какую сторону не учитывают . Поэтому при отключении ноля от счётчика и его заземлении у вора "поднимается" потенциал земли у Вас и происходит сработка.
    Но это только моё мнение , исходя из моего опыта и экспериментов .
    Возможны и иные варианты .
     
  3. Vik

    Vik Гость

    У Вас стоит автомат типа (АС), а такие аппараты реагируют на утечку- как по основному напряжению, также и на утечку на вторичных обмотках, контурах и т.д. Без исследования вашей электросистемы определить причину невозможно, только можно строить предположения.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом