1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Коллектор на воду / проблема с напором

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем algora, 10.06.2020.

  1. algora

    algora Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кишинев
    Добрый день, помогите плз. разобраться: от прошлых хозяев достались разводка - коммуникации по воде, которые уже под стяжкой и не ясно что куда и зачем:
    1) объект - квартира в многоэтажном доме, 3-й этаж
    2) на входе - счетчик воды с фильтром --> редуктор с манометром (показывает = 3,5 атм)
    3) после труба металлопласт (диам. 20 мм) входит в гребенку от которой потом разводка на устройства металлопластом на 16 мм.
    4) один из выходов хол. воды после гребенки подается в котел (автономное отопление + ГВС)
    4.1 ) далее выход ГВС из котла (металлопласт диам. 16 мм) идет на другую гребенку (на фото ниже), но подается не сбоку (как на подаче холодной воды), а входит в один из выходов гребенки.

    Вопросы:
    а) допустимо ли это, чтобы вход от ГВС подавался не сбоку гребенки, а как бы в один из отводов?
    б) у данной гребенки (FIRAT) по бокам заглушки = это нормально??
    в) давление 3,5 атм. - это нормально для квартиры или нужно больше??
    т.к. горячая в ванной - душ еле-еле,
    г) при открытии кранов холодной воды в нескольких узлах, то давление падает ощутимо
    Спасибо за оперативный ответ.
     

    Вложения:

    • foto1.jpg
      foto1.jpg
      Размер файла:
      3,2 МБ
      Просмотров:
      9
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    16 мм МП на гребенку прежде всего негодидзе. На раздачу - еще туда-сюда, а на подачу сильно давит напор, в том числе и в фитинге
     
  3. algora

    algora Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кишинев
    проблема в том что по трубам ничего поменять не получится, т.к. они залиты в стяжку и через всю квартиру со сделанным ремонтом.,
    только вариант что-то пере подключить на самой гребенке если есть необходимость.
    например нижнюю гребенку с боку открыть вход и уже туда подключить выход от горячей воды от котла,
    или можно оставить как есть - вход на выход ?
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Значит и по напорам ничего не получится поменять
     
  5. algora

    algora Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кишинев
    - а если давление на входе увеличить ? сейчас 3,5 поставить 4 или 5 например ??
    - есть смысл перекидывать на гребенке с отвода на боковой центральный вход гребенки??
     
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Вы ж не знаете, где и как что подключено в квартире, всё ж замуровано. От рванет там - чо делать будете?
    Особого смысла не вижу, но перебрать и посмотреть - полезно. Мож косяк какой где
     
  7. algora

    algora Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кишинев
    а какое нормальное давление считается для квартиры?
     
  8. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Нет такого понятия. Есть нормальный диапазон давлений перед прибором. И есть цифра 4,5 для системы - предел, выше которого или зонирование, или редукторы на входе в квартиры.
    Но что Вам это дает, когда Вы не видите разводку в квартире и не знаете, что там как сделано?
     
  9. algora

    algora Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кишинев
    видно три точки по разводке:
    - вход
    - гребенка вода
    - гребенка отопление + теплый пол

    теоретически связь между точками цельными трубами МП
     

    Вложения:

    • shema.jpg
      shema.jpg
      Размер файла:
      352,1 КБ
      Просмотров:
      10
  10. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    От и я про то, что теоретически. И что нигде нет соединения спрятанного - можно только верить, или не верить.
    Ну а когда ГВС с отоплением и теплыми полами подключено к гребенке ХВС 16-й трубочкой, как один из потребителей, от это вполне естественно:
    Слишком разные потери в ГВС и ХВС при такой разводке.
     
  11. algora

    algora Участник

    Регистрация:
    10.06.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кишинев
    вчера заметил, оказывается наверное давление в доме подняли,
    и манометр на редукторе что у меня что у соседа стал показывать = 4,5 атм.

    но на напор в кранах это особенно не повлияло...
     
  12. ges

    ges Новичок

    Регистрация:
    24.06.20
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Вряд ли, потому что количество, диаметр и радиус поворотов на пути движения воды останется прежними, следовательно и сопротивление не упадет.

    Посмотрите фильтр - не забит ли.

    Потом разберитесь с редуктором. Судя по тому, что вы пишите, манометр стоит с высокой стороны, то есть 4,5 атм - это давление до редуктора. А какое давление после редуктора? И вообще - зачем редуктор(?), если в кватриру вода приходит под давлением 4,5 атм?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом