    Что-то я никак не могу понять. Имеет ли жизнь комбинированная система отопления?
    Имеем: два этажа 150 кв.м. отопление радиаторное. На первом этаже пустил теплый пол - 4 контура по 70 м. каждый +- 10 м. Коллекторный узел с насосом, термоголовкой, байпасом.
    Смонтировал, полы залил, подождал 3 месяца и запустил. Котел 12 Квт. На батареи раньше хватало 8ми, грелись до максималки. Подрубил тёплый пол и теперь при 12 КВт кое-как дотягивает до 70°С.
    Понимаю, почему так. Котел греет теплоноситель, предположим, должен до 80, и часть отдаёт тёплому полу. Тот подмешивает от обратки до, предположим 40°С, и отдаёт в пол. На выходе из обратки теплого пола мы имеем 37°С и эта температура идёт обраткой в котел. Смешивается с обраткой от батарей и получается смесь с температурой градусов 50-60. Естественно котел охреневает от таких перепадов и работает на полную. Полы при этом очень даже комфортные, но потребление энергии в разы увеличилось. Байпас закрываю, температура в котле поднимается как и было до теплого пола, но при этом тёплый пол греется всего до 20°С. Труба от обратки горячее, чем входящая в тёплый пол.
    Внимание, вопрос: где косяк???
     
  2. petroni

    petroni Новичок

    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    irkutsk
    Ннндаа. Ответов и советов куча...
     
  3. Pavel58

    Pavel58 Активный участник

    Регистрация:
    15.12.16
    Сообщения:
    211
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нарисуйте Вашу схему обвязки котла (до насосных групп).
     
  4. Pavel58

    Pavel58 Активный участник

    Регистрация:
    15.12.16
    Сообщения:
    211
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это из той категории: задал вопрос, обиделся и забыл. Наверное, не очень интересно...
     
  5. 1дима

    1дима Новичок

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Шарья
    похожая ситуация была у знакомого котёл так-же на полную пахал. 1: у него тёплый пол везде 2: радиаторы с термоголовками, это нюансы возможно значения не имеют. он ограничил котёл от 3 до 10 кв температура стоит 33 подача 30 обратка всё стало норм радиаторы нагревают дом и отключаются дальше работает пол. потребление в январские морозы было в районе 8кв дом 240кв.м.
     
  6. petroni

    petroni Новичок

    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    irkutsk
  7. 1дима

    1дима Новичок

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Шарья
    братан, у тебя на тёплых полах стока лишнего стоит, я с трудом понимаю, как это вообще работает, и почему у тебя 4 контур из разных труб, надеюсь их стык не в бетоне, а клапан сброса воздуха должен стоять перед коллектором, в тупике он не работает - туда ни вода, ни воздух не заходят.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.01.2017
  8. 1дима

    1дима Новичок

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Шарья
    ещё вариант как сделать обратку для котла теплее. обратку пола в подачу радиаторов но скорость циркуляции полов минимальную а на радиаторы максимум.
     
  9. kanwap

    kanwap Новичок

    Регистрация:
    11.06.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ставь гидрострелку, она в таких ситуациях помогает... У тебя работает 2 потока с разными температурами - у котла мозги сносит их регулировать - коллекторы эту роль не выполнят - они делают раздачу.
     