1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Компоновка автоматов в электрощите

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем pittpv, 14.08.2016.

  1. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Всем привет!

    Нужно ваше мнение!

    Дошёл до монтажа своего щита, обрезал гофру вводного кабеля и обнаружил такое соединение!
    Вот такой сюрприз от застройщика!
    Смотрите фото.

    Это будет работать? Можно оставить так?
     

    Вложения:

    • IMG_4411.JPG
      IMG_4411.JPG
      Размер файла:
      228,5 КБ
      Просмотров:
      12
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Пару лампочек выдержит. Переделывать надо.
     
  3. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Как?
     
  4. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Простой и доступный способ с помощью сжима. Недостаток - занимает много места.
    СЖИМ.jpeg

    Более надежный метод опрессовкой, с помощью той же самой гильзы как у вас, только обжать специальным инструментом, а не плоскогубцами.
    опрессовка.jpg
    Можно скрутить и пропаять. Соединение по качеству будет не уступать цельному проводу.
    Но это надо уметь правильно скручить и опыт пайки.
    правильная скрутка.jpg
     
    Последнее редактирование: 16.10.2016
    Немец и pittpv нравится это.
  5. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Спасибо, вызвал Электрика от управляющей компании.
     
  6. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Далеко не самый лучший способ устранения вашей проблемы.
    Сомневаюсь, что у него будут пресс клещи.
    На последок - как не нужно соединять - С помощью клемников, и не важно каких , ваго и подобных. Многие утверждают, что ток в пределах нормы, а в реальности они горят через пару лет.
    клеммники.jpg

    Потом покажите фото. Только электрика предупредите, что на форуме выложите
    Что бы он мастер класс показал. :smile3:
     
    Последнее редактирование: 16.10.2016
    Немец и pittpv нравится это.
  7. pittpv

    pittpv Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Обязательно сделаю фотоотчет) Сообщил о разрыве вводного фазного кабеля, посмотрим с чем придёт электрик)) Я думаю такой формулировки более чем достаточно для понимания картины.
     