1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Компоновка электрощитка

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Сергей, 03.03.2006.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здравствуйте!

    У меня 2-ух комнатная квартира в новостройке, электрощиток в квартире. В квартире в 1-ой комнате будет теплый пол (1,2 кВТ), во 2-ой кондиционер (1,5 кВт), в кухне теплый пол (1,9 кВТ), кондиционер (1,5 кВт), электроплита, посудомойка, холодильник, в ванной теплый пол (0,5 кВт) и стиральная машинка, в туалете проточный водонагреватель (8 кВт) и каждой комнате свет и розетки под стандартную технику.

    Подскажите, пожалуйста, как лучше скомпоновать электрощиток:

    - как рассчитать номинал автомата (или лучше поставить УЗО?) на вход (стоит 32 А);
    - какие потребители можно объединить, а какие лучше выделить в отдельные линии;
    - как рассчитать номиналы автоматов на выбранные линии;
    - на какие линии лучше поставить УЗО.

    Большое Всем спасибо!
     
  2. Леонард

    Леонард Гость

    Главный вводной автомат уже расчитан, сколько ампер вам отпущено на квартиру.Все групповые линии только после УЗО.УЗО может быть и одно на всю квартиру, а можете и три и четыре.Условие УЗО не подсоединяется с другого УЗО.Номиналы автоматов на выбранные линии в вашем случае расчитываются просто, по сечению подводимых проводов.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Артем

    Артем Гость

    Кто-же тебя надоумил поставить проточный нагреватель. Почему не аккумулирующий. При вводном на 32 задачка уже не решаеться, поставь минимум на 40А (если позволяет сечение провода идущего от этажного щитка) .
    И не в коем случае не ставь УЗО на вводе. Используй УЗО для электроприборов установленых в ванной и туалете, можешь их совместить если подключение выполнишь через розетку (на случай проверки УЗО)
    Автоматы для активной нагрузки (с запасом) примерно из расчета 5 Ампер на 1 кВт.
    Да и не забывай автоматом в первую очередь ты защищаешь провод от перегрева. Для меди сечением 1,5 автомат не более 25, для 2,5 не более 32.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  4. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    не укзано самое главное. СЕЧЕНИЕ ВВОДА.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Уточнения.

    Ввод в квартиру (кабель 3*10 кв.мм) осуществляется от временной линии (расположна в общем коридоре) без автомата, на обычной скрутке. В квартирном щитке стояли неподключенные автоматы на 16, 32 А и 2 УЗО на 16 А. Временно использую для ввода имеющийся 32 А автомат, но для чего он был запланирован, для электроплиты (7 кВт/220 В = 32 А) или для ввода непонятно. Может быть когда в общем коридоре установят счетчики эл. энергии , там же будут стоять вводные автоматы на каждую квартиру? Как определить подведенную к квартире мощность и чем она ограничивается, счетчиком, вводным автоматом? Сейчас, как я понимаю, я могу получить мощность ограниченную только пропускной способностью кабеля?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  6. ele

    ele Гость

    что же вы уважаемый пишете
    25А для 1,5 от перегрева никак не защищает, разве что в земле. От куда такие завышиные данные?
    А вы уважаемый Сергей посмотрели бы нормативную документацию, её в интернете навалом, в кабельные каталоги какие заглянули бы, в них производитель указывает кокой допустимый ток на то илил иное сечение взависимости от метода прокладки
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом