1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Конденсат или течёт разогретый радиатор ?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Юрий, 14.04.2010.

  1. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Почему то не вставляется второе фото. 400х400. Голубая кнопочка не появляется. img_214458.jpg
     
  2. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Ёпс вставилось, а в тексте не появлялось. Ну в общем. вот такая колонка.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    идите сдавайте этот хлам. Как может новый агрегат давать такие потёки? При нагревании металл расширяется и появляются течи. сдавайте не задумываясь. Если будут с этим проблемы, сразу в защиту прав потребителя.
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Свят,свят... Котел проще у строен.Интересно, сколько стоит такая колонка?
     
  5. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Колонка покупалась за 5.100 рублей. Почему котёл проще устроен ?
    А полностью установка обошлась с материалами, подводкой воды... = чуть меньше 18.000 рублей. Вот такая обдираловка.
     
  6. bibor

    bibor Гость

    Была такая же байда с новой колонкой Нева. Это не конденсат, это выгорают то ли присадки, то ли краска в материале труб теплообменника. Как я думаю это какой то новый сплав, а не медь как раньше. Прошло через 2 месяца эксплуатации. Обгорит пока новая и пройдёт.
     
  7. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Тем, кто столкнётся с подобной проблемой, сообщаю. Всё таки это конденсат. Был проведён тщательный длительный прогон колонки на разных температурах и разном протоке воды. При температуре под 60 и выше при любом протоке течь исчезает. И при самом малом протоке практически не течёт. А в тех режимах, как я ей пользуюсь 38-45 градусов и проток примерно 5-7 литров, конденсат максимальный. Сетевая вода сейчас 12 градусов, стенки трубок холодные, а проток воздуха через радиатор большой, воздух влажный, вот и проблема.
    Теперь проблема как отвести конденсат, чтобы хоть стекало в каком нибудь одном месте.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    купите в сантехническом магазине мирелон нужного диаметра и заизолируйте им трубы с холодной водой.
     
  9. при разогрве нагревательного элемента колонки повышается давление воды вот он и течёт. Это брак
     
Похожие темы
  1. cat
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    18 113
  2. BIG
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    8 913
  3. Сергей
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    5 461
  4. Алексей
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 056
  5. Алексей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 875
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Радиаторы отопления