    марина Гость

    подскажите, пожалуйста ,что делать :крыша не протекает не утеплена ,протекают потолки на втором этаже дома.По потолку со стороны крыши проходит металлическая балка. Стали отапливать дом во время холодов и по потолкам потекло.
     
  2. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Утеплить потолок.
    ____ Дело в том, что металлические балки должны целиком находится либо в тепле, либо на холоде (снаружи). Другого не дано.
     
  3. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Я согласен с мнением Семенова, по моему металлические балкаи являются тепловым мостом и по этому ее необходимо утеплить таким образом, что бы место точки росы не находилось и не соприкасалось в этой металлической балкой.
    Кроме того также обеспечить, что бы количество водянных паров конденсирующих в конструкции не было больше, чем 500 грамм/кв.м./год и что бы конструкция потолка позволяла возможность 100% испарении этих конденсатов из конструкции в холодный чердак.

    ЯН РЫПЛ
     
  4. Виктория

    Виктория Гость

    Подскажите пожалуйста. Крыша мансардного типа. На обрешотку постелен рубероид и металлопрофиль. изнутри мансарда обшита пеноплатом 10 см. Но стал появляться конденсат и появилась течь. Если обшить гипсокартоном, то конденсат уменьшится?
     
  5. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    применением гипсокартона ничего не улущится. Современный испочник проблем в том, что руберойд не позволяет достаточную возможность испарении водянных паров из конструкции в наруж и ещё конструкция не имеет никакой пароизоляционный слой, который бы ограничивал вход влажности со стороны интерьера в точку росы в утепленной конструкции. Т.е. необходимо слелать :
    - вентазор толщины мин. 40 мм между слоем руберойда и утеплителя, и также пароизоляционный слой (паронепроницаемым образом соединеная и уплотненная пароизоляция) под слоем утеплителя.
    Только потом можно сделать профили и гипсокартон.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  6. Виктория

    Виктория Гость

    Большое спасибо за ответ! Подскажите еще, что используют в качестве пароизоляции (желательно качество и приемлемая цена). Заранее спасибо.
     
  7. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Рекомендую мин. Ютафол Н 110 (паронепроницаемость мин. 29 м2.ч.Па/мг), или лучше Ютафол НАЛ 170 или Ютафол Рефлекс (паронепроницаемость мин. 74 м2.ч.Па/мг)

    ЯН РЫПЛ
     