1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кондиционеры коды ошибок

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Максим, 22.06.2011.

  1. Максим

    Максим Гость

    УСТАНОВИЛИ КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР mitsubishi SEZ-KD71VA при работе в течение дня выскакивает ошибка Е9, давление в норме, светодиод на плате В/Б красный горит не моргает,помогите с кодами ошибок?
     
  2. Vento-spb

    Vento-spb Гость

    стоит обратиться в службу поддержки!!! по опыту ставили daikin, так там нужно было нажать сто раз одну кнопку для запуска)))
     
  3. Максим

    Максим Гость

    Спасибо уже разобрались, это была ошибка межблочной связи, а причина всему стала, удлинение фазного провода который был заведен на контактор для внешнего управления,как только его отцепил и восстановил изначальную схему ошибка сама ушла )))))
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом