1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Для организации водоснабжения нужно определить источник, рассчитать требуемую подачу и напор, а затем выбрать насос для воды и комплект оборудования в соответствии с этими параметрами. Правильный выбор насоса и автоматики обеспечивает стабильную подачу воды и экономию при эксплуатации. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кондиционирование

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем алексей, 13.08.2007.

  1. алексей

    алексей Гость

    какой кондиционер нужен для серверной 2*5*3 по мощности
     
  2. Станислав

    Станислав Гость

    нужно количество и примерное тепловыделение серверов, которые установлены в серверной.
    Помимо этого неплохо бы делать резервирование. по хорошему 100-процентное (1 рабочий кондиционер, 1 - резервный), хотя на резервирование мало кто из заказчиков соглашается из желания сэкономить. Я предпочитаю ставить в сервенрные кассетный кондиционер малой мощности (от 5 кВт по холоду) с комплектом зимнего пуска, что бы работало круглый год.
     
  3. Олег

    Олег Гость

    соглашусь со станиславом. из оборудования лучше ставить Daikin (c опцией работы до - 30 С) или Panasonik. По опыту наиболее надежные. Не забудьте про подогрев дренажа.

    мощность - удельная теплоемкость воздуха (будет не больше 1Вт)+ от стен -стены теплоизолированы? , сверху помещения или потолок?
    и, как заметил Станислав, - тепловыделения серверов, - если не знаете - или смотрите в документации на оборудование или узнайте потребляемую мощность всего оборудования, которое будет стоять в серверной.
     
  4. Выбор системы охлаждения зависет от выделяемой тепловой мощности серверов и важности сохранения работоспособности. От сплита с зимним комплектом до прецизионных с резервированием.
     